Bateriove rele

Nový příspěvek od chesburger »

Zdravim,

mel bych dotaz k tomuto rele : Cyrix-ct 12/24V 120A bateriové propojovací relé

Mam 3Ks akumulatoru 100Ah paralelne kvuli kapacite. Chtel bych kazdy akumulator ochranit pred prebitim. Dotaz tedy zni: je vubec prakticke nebo relne zapojit 3 tyto rele mezi kazdou aku tak,aby pri dosazeni nabiti vsech aku rele sepla a ospojila tim privod od solarnich panelu?

Jednoduseji receno jakmile se aku nabiji. tak aby se neprebijeli.

Je tato myslenka OK,nebo je jiny snazsi zpusob ci byste doporucili neco jineho?
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2774
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: Bateriove rele

Nový příspěvek od abrams »

Zdravím ,

volovu se už řadu let vyhýbám , ale vím že "přebíjení" , přesněji řečeno vaření je pro volovo nutné , oddálí se tím
kremace . Bavíme-li se o zaplaveném volovu (šplouchací) , AGM či GEL vaření odvaří , doslova .

Je běžnou prací reglů , se řádně starat o *batt* , vyjímky se najdou - proč ne ;) . Ověřeným a blbuvzdornějším řešením je pořízení schopného reglu :idea: .

Elektronům zdar *cloud*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
chesburger
Příspěvky: 32
Registrován: stř úno 07, 2018 11:18 pm
Bydliště: Schleswig

Re: Bateriove rele

Nový příspěvek od chesburger »

aku jsou Varta professional :

https://www.varta-automotive.cz/cs-cz/v ... 20-055-080

Reglu snad budu verit, ale jen pro jistotu.
FRSO
Příspěvky: 2410
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Bateriove rele

Nový příspěvek od FRSO »

chesburger píše:
Zdravim,

mel bych dotaz k tomuto rele : Cyrix-ct 12/24V 120A bateriové propojovací relé

Mam 3Ks akumulatoru 100Ah paralelne kvuli kapacite. Chtel bych kazdy akumulator ochranit pred prebitim. Dotaz tedy zni: je vubec prakticke nebo relne zapojit 3 tyto rele mezi kazdou aku tak,aby pri dosazeni nabiti vsech aku rele sepla a ospojila tim privod od solarnich panelu?

Jednoduseji receno jakmile se aku nabiji. tak aby se neprebijeli.

Je tato myslenka OK,nebo je jiny snazsi zpusob ci byste doporucili neco jineho?
NENÍ !!, toto propojovací relé funguje jinak jak ty potřebuješ, přečti si návod na to.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
chesburger
Příspěvky: 32
Registrován: stř úno 07, 2018 11:18 pm
Bydliště: Schleswig

Re: Bateriove rele

Nový příspěvek od chesburger »

Dekuju za vyvraceni.

Je tedy jeste jina moznost nez se jen spolehnout na samotny regulator?
FRSO
Příspěvky: 2410
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Bateriove rele

Nový příspěvek od FRSO »

chesburger píše:
Dekuju za vyvraceni.

Je tedy jeste jina moznost nez se jen spolehnout na samotny regulator?
Že se ti akumulátor nepřebije má na starost regulátor dobíjení, ještě se mi to nestalo ani u PWM, ani u MPPT jak u EP MPPT a vůbec už u Victron MPPT, ty máš olovo, tak bych neměl strach o ně, pokud máš mobavy o ně, tak jedině pak přes napětové relé nastavené na nějaké maximum, nebo Cellog přístroj a odpínat tím solární panely, už to tu někdo tak má udělané na foru, tak kdyžtak pročti index témat.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
chesburger
Příspěvky: 32
Registrován: stř úno 07, 2018 11:18 pm
Bydliště: Schleswig

Re: Bateriove rele

Nový příspěvek od chesburger »

OK. timto vyrizeno a beru na vedomi zkusenosti.

Victron chci porizovat, ale vubec nevim jestli radu 75 kde je max 15A nebo radu 100/30. 15A je preci jen uz dos rozdil a mimo to i porizovaci cena.
FRSO
Příspěvky: 2410
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Bateriove rele

Nový příspěvek od FRSO »

chesburger píše:
OK. timto vyrizeno a beru na vedomi zkusenosti.

Victron chci porizovat, ale vubec nevim jestli radu 75 kde je max 15A nebo radu 100/30. 15A je preci jen uz dos rozdil a mimo to i porizovaci cena.
Jaký budeš mít výkon panelu Wp a jak budou situované ??, Victron má už i řadu 20A
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
chesburger
Příspěvky: 32
Registrován: stř úno 07, 2018 11:18 pm
Bydliště: Schleswig

Re: Bateriove rele

Nový příspěvek od chesburger »

Moznost 1. 150W
Moznost 2. 250W

A rad bych MPPT dle vseho co jsem tu precetl a co mi radili v tematu " Pomoc s jistenim"
FRSO
Příspěvky: 2410
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Bateriove rele

Nový příspěvek od FRSO »

chesburger píše:
Moznost 1. 150W
Moznost 2. 250W

A rad bych MPPT dle vseho co jsem tu precetl a co mi radili v tematu " Pomoc s jistenim"
Jestli umíš číst schémata zapojení, tak ti pošlu něco na SZ, jak já dělám FVE včetně jištění, atd.
Tak na 250Wp já dávám běžně ten Victron 75/15, nebo se dá i ten 20A.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
chesburger
Příspěvky: 32
Registrován: stř úno 07, 2018 11:18 pm
Bydliště: Schleswig

Re: Bateriove rele

Nový příspěvek od chesburger »

FRSO píše:
chesburger píše:
Moznost 1. 150W
Moznost 2. 250W

A rad bych MPPT dle vseho co jsem tu precetl a co mi radili v tematu " Pomoc s jistenim"
Jestli umíš číst schémata zapojení, tak ti pošlu něco na SZ, jak já dělám FVE včetně jištění, atd.
Tak na 250Wp já dávám běžně ten Victron 75/15, nebo se dá i ten 20A.
Jsem sice amater, ale neco zvladnu :-) Dekuju

Potrebval bych aby ten regl nabyl aku co nejrychleji a dobre.
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2419
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: Bateriove rele

Nový příspěvek od volente »

Vzhledem k tomu že se jedná o olovo, kde se doporučuje nabíjet max 1/10C, bych použil 150-170Wp panel 18čl. a jednoduchý PWM regl. Nejlevnější řešení pokud se neplánuje rozšiřování.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
chesburger
Příspěvky: 32
Registrován: stř úno 07, 2018 11:18 pm
Bydliště: Schleswig

Re: Bateriove rele

Nový příspěvek od chesburger »

Dekuju za reakci.

Cela vec je zbytecne komplikovana, protoze clen rodiny(matka) zakoupila na inzeratu 5ks panelu(72) cl.panel a nechala to ledabyle zapojit.
Jedinou informaci kterou jsem dostal je ze maji mit 150W a 1 clanek ma bez zateze 32.5V. Tot vse.

Kdyz jsem to pri navsteve videl nestacil jsem se divit. Zadne pojistky atd. Tak proto cele to musim vyresit. Vec mi trochu ztezuje fakt, ze se rozhodla tam bydlet celorocne(drevena chalupa)
FRSO
Příspěvky: 2410
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Bateriove rele

Nový příspěvek od FRSO »

volente píše:
Vzhledem k tomu že se jedná o olovo, kde se doporučuje nabíjet max 1/10C, bych použil 150-170Wp panel 18čl. a jednoduchý PWM regl. Nejlevnější řešení pokud se neplánuje rozšiřování.
Zdravím volente, asi jsi myslel panel 36 článků, on bude mít 3 ty aku 105Ah, takže může až cca 30A dobíjet.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2419
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: Bateriove rele

Nový příspěvek od volente »

Jj samozřejmě 36čl. kolem 18V napětí jsem myslel. Ale když už jsou panely, jak se píše, tak samozřejmě MPPT regl. Omlouvám se
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2419
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: Bateriove rele

Nový příspěvek od volente »

Ale v předchozím příspěvku je zmíněn výkon 150 nebo 250W. A ono je to ve finále 750Wp. 5ks těchto panelů se bude špatně kombinovat.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
chesburger
Příspěvky: 32
Registrován: stř úno 07, 2018 11:18 pm
Bydliště: Schleswig

Re: Bateriove rele

Nový příspěvek od chesburger »

volente píše:
Ale v předchozím příspěvku je zmíněn výkon 150 nebo 250W. A ono je to ve finále 750Wp. 5ks těchto panelů se bude špatně kombinovat.
Tech panelu je nyni fyzicky 5 a jak jsem dostal informaci meli by mit 150W. Ja jeste zvazuji k nim pridat jeste jeden 100W. Proto tam jsou ty 2 cisla. Rad bych byl pripraven na obe varianty rovnou.

a panely vapadaji takto:
Přílohy
27939618_10204472979299976_1882597464_n.jpg
josse
Příspěvky: 1207
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: Bateriove rele

Nový příspěvek od josse »

To je nějaké divné, jaký je rozměr těch článků, nebo celých panelů?
Jsou to opravdu 72 články, podle mě polykrystal, takové vypadají na 300W pokud to je 2000x1000 mm. Článek vypadá na 6x6"...
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
chesburger
Příspěvky: 32
Registrován: stř úno 07, 2018 11:18 pm
Bydliště: Schleswig

Re: Bateriove rele

Nový příspěvek od chesburger »

Rozmery bohuzel doposud nemam. Ale 2m mit urcite nebudou. Zatim vic informaci bohuzel dodat nemohu.
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2419
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: Bateriove rele

Nový příspěvek od volente »

Panely jsou známé, teď jde jen o to zapojení. Buď 2s2p pro regl s Umax 100V, nebo 3s1 pro regl s Umax 150V. Minimálně jeden zůstane, nebo sehnat ještě jeden s podobnými parametry. Sehnat 100W panel s podobným napětím bude asi problém. Na 24V systém bych je použil 5p a PWM regl s Imax 30A. Ale na to zase není baterie.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.