Navrh Elektrarne

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
mozeg
Příspěvky: 121
Registrován: sob bře 21, 2015 10:45 pm

Navrh Elektrarne

Příspěvek od mozeg »

Ahojte cas pokrocil a uz sme blizsie k realizacii stavby :home: . Vzhladom na tento fakt uz musim rozmyslat nad zapojenim FV elektrárne v dome.

Hardver:

150ks ::pv:: AMORF, 55W, Vmp 67, Voc 86, Imp 0,82, Isc 1,1
MPP SOLAR MPI Hybrid (3fáza 10kW) 900Vdc, PV Input Current 18Ax2, DC Voltage 48V
*batt* LiFePo4-cca.10kWh

Ucel: napájanie :home: (okrem el. kotla a 11kW 3fázovej zásuvky vonku) a nabíjanie elektromobilu (1fázové nabíjanie 2,4-3,6kW).

Alternatíva I.- všetkych 150ks ::pv:: na strechu domu.
Alternatíva II.- 40ks ::pv:: na pristresku pre auto a 110ks ::pv:: na strechu

Otazka: ake napojenie (paralelne/seria) by podla vas bolo najvhodnejsie:
Pre Alternativu I.- -10s15p alebo 5s15p+5s15p alebo?
Pre Alternativu II.- 4s10p prístrešok+ 10s5p+10s6p

Alebo to cele rozbit na mensie polia? Pls. poradte co by bolo najvhodnejsie. Rozmyslam aj o integracii panelov do juznej fasady vo forme predsunutej fasady ale to teraz nechajme bokom.

Dakujem
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Navrh Elektrarne

Příspěvek od ota »

Je ten 10kW třífáz nutný?
Naprázdno má spotřebu 130W. buď ze sítě nebo z baterií což už je opravdu mnoho. Za noc spotřebuje 30Ah, což je více než se získá různými optimalizacemi konfigurace solárního pole.
V podstatě všechny MPI hybridní invertory jsou z hlediska vlastní spotřeby bezohledně "rozežrané".
Nedělám reklamu ale daleko lépe vychází Studer, Victron, Steca ale i levný Axpert.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3399
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Navrh Elektrarne

Příspěvek od marko250 »

U toho hybridu si přesně zjisti rozpětí MPPT,těch 900Vdc bude maximálka na vstup,ale né pracovní rozpětí na daný převod napětí do baterek.A pak podle toho slož panely do série.Kam je dáš je o poloze ročního svitu,takže dle toho.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
mozeg
Příspěvky: 121
Registrován: sob bře 21, 2015 10:45 pm

Re: Navrh Elektrarne

Příspěvek od mozeg »

ota píše:Je ten 10kW třífáz nutný?
Naprázdno má spotřebu 130W. buď ze sítě nebo z baterií což už je opravdu mnoho. Za noc spotřebuje 30Ah, což je více než se získá různými optimalizacemi konfigurace solárního pole.
V podstatě všechny MPI hybridní invertory jsou z hlediska vlastní spotřeby bezohledně "rozežrané".
Nedělám reklamu ale daleko lépe vychází Studer, Victron, Steca ale i levný Axpert.
No nutny uplne nie je ale zapojenie uz musi byt 3 fazove nakolko rozdiel na fazach bude viac ako 3,6kW vzhladom na pocet panelov (dom bude napojeny na siet a vyhlaska nepusti). Ale viem si predstavit aj 3 jednofazove menice zapojene ako 3 faz. Samozrejme som otvoreny dalsim navrhom kludne aj konkretne znacky a zapojenie.

dik
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Navrh Elektrarne

Příspěvek od ota »

Nerozumím proč vadí nesymetrie fázi větší než 3,6kW.
Vždyť je to úplně jedno. Máš jistič alespoň 3x25A který to hravě unese.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Nicholas
Příspěvky: 253
Registrován: stř dub 06, 2016 8:00 pm
Bydliště: HK

Re: Navrh Elektrarne

Příspěvek od Nicholas »

Distributor (aspoň v ČR) nepovolí paralelní připojení více než 16 A (3,68 kWp v instalovaných panelech) při jednofázovém připojení.
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
brin
Příspěvky: 930
Registrován: sob úno 18, 2012 3:59 pm

Re: Navrh Elektrarne

Příspěvek od brin »

A musíte se ptát distributora? Respektive máte sousedy, kteří vás udají?
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Navrh Elektrarne

Příspěvek od ota »

A co kdyby se udělal 3,5kW prifazovaný ongrid a zbytek panelů bude nabijet baterii přes standardní solárni regulátor o kterém nemusí distributor vědět.
Na solárni pole které nebude připojené k přifázovanému invertoru se snad nebude pohlížet jako součást instalace.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: Navrh Elektrarne

Příspěvek od youda »

Byla tu otázka na počet panelů v sérii:

Nenašel jsem podrobný datasheet na měnič MPI Solar MPP Hybrid 10Kw 3f, ale podle jeho stručného datasheetu předpokládám, že se jedná o stejný klon jako je Infinisolar 10k 3f. U toho jsou hodnoty:
PV max = 900VDC
MPP = 400-800VDC

Předpokládám, že panely jsou tyto: https://www.ecoprodukt.cz/i//gallery/233/123/gs55.pdf
Pro teplotu 25°C mají Voc 86V, Vmpp 67V a teplotní koeficient -0.34V /°C, tedy při snížení teploty o jeden stupeň celsia stoupne napětí Voc o cca 0.3V. U nás lze předpokládat snížení venkovní teploty až na -20°C, Voc jednoho panelu vychází v takovém případě na cca 99V. Při spojení 10ks panelů do série je to 990V což přesahuje limit uvedeného měniče.

Pro 9 panelů v sérii, bude maximální Voc (-20°C) = cca 900V.
V ideálním MPP bodě bude 9x 67V = 603V, což je stále v MPP rozsahu měniče.

Pro 8 panelů v sérii, bude maximální Voc = cca 800V.
V MPP bodě bude 8x 67V = 536V.

Pro 7 panelů v sérii, bude maximální Voc = cca 700V.
V MPP bodě bude 7x 67V = 469V.

Osobně bych tedy dal do série 8-7 panelů. Více panelů je risk a méně už nemusí využít MPP rozsah na vstupu měniče.
Paralelních větví dát tolik, abych nepřesáhnul limity vodičů a rozumně využil výkonový limit každého MPPT vstupu.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz