Navrh Elektrarne
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 121
- Registrován: sob bře 21, 2015 10:45 pm
Navrh Elektrarne
Ahojte cas pokrocil a uz sme blizsie k realizacii stavby . Vzhladom na tento fakt uz musim rozmyslat nad zapojenim FV elektrárne v dome.
Hardver:
150ks AMORF, 55W, Vmp 67, Voc 86, Imp 0,82, Isc 1,1
MPP SOLAR MPI Hybrid (3fáza 10kW) 900Vdc, PV Input Current 18Ax2, DC Voltage 48V
LiFePo4-cca.10kWh
Ucel: napájanie (okrem el. kotla a 11kW 3fázovej zásuvky vonku) a nabíjanie elektromobilu (1fázové nabíjanie 2,4-3,6kW).
Alternatíva I.- všetkych 150ks na strechu domu.
Alternatíva II.- 40ks na pristresku pre auto a 110ks na strechu
Otazka: ake napojenie (paralelne/seria) by podla vas bolo najvhodnejsie:
Pre Alternativu I.- -10s15p alebo 5s15p+5s15p alebo?
Pre Alternativu II.- 4s10p prístrešok+ 10s5p+10s6p
Alebo to cele rozbit na mensie polia? Pls. poradte co by bolo najvhodnejsie. Rozmyslam aj o integracii panelov do juznej fasady vo forme predsunutej fasady ale to teraz nechajme bokom.
Dakujem
Hardver:
150ks AMORF, 55W, Vmp 67, Voc 86, Imp 0,82, Isc 1,1
MPP SOLAR MPI Hybrid (3fáza 10kW) 900Vdc, PV Input Current 18Ax2, DC Voltage 48V
LiFePo4-cca.10kWh
Ucel: napájanie (okrem el. kotla a 11kW 3fázovej zásuvky vonku) a nabíjanie elektromobilu (1fázové nabíjanie 2,4-3,6kW).
Alternatíva I.- všetkych 150ks na strechu domu.
Alternatíva II.- 40ks na pristresku pre auto a 110ks na strechu
Otazka: ake napojenie (paralelne/seria) by podla vas bolo najvhodnejsie:
Pre Alternativu I.- -10s15p alebo 5s15p+5s15p alebo?
Pre Alternativu II.- 4s10p prístrešok+ 10s5p+10s6p
Alebo to cele rozbit na mensie polia? Pls. poradte co by bolo najvhodnejsie. Rozmyslam aj o integracii panelov do juznej fasady vo forme predsunutej fasady ale to teraz nechajme bokom.
Dakujem
-
- Příspěvky: 2298
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: Navrh Elektrarne
Je ten 10kW třífáz nutný?
Naprázdno má spotřebu 130W. buď ze sítě nebo z baterií což už je opravdu mnoho. Za noc spotřebuje 30Ah, což je více než se získá různými optimalizacemi konfigurace solárního pole.
V podstatě všechny MPI hybridní invertory jsou z hlediska vlastní spotřeby bezohledně "rozežrané".
Nedělám reklamu ale daleko lépe vychází Studer, Victron, Steca ale i levný Axpert.
Naprázdno má spotřebu 130W. buď ze sítě nebo z baterií což už je opravdu mnoho. Za noc spotřebuje 30Ah, což je více než se získá různými optimalizacemi konfigurace solárního pole.
V podstatě všechny MPI hybridní invertory jsou z hlediska vlastní spotřeby bezohledně "rozežrané".
Nedělám reklamu ale daleko lépe vychází Studer, Victron, Steca ale i levný Axpert.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
-
- Příspěvky: 3409
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Navrh Elektrarne
U toho hybridu si přesně zjisti rozpětí MPPT,těch 900Vdc bude maximálka na vstup,ale né pracovní rozpětí na daný převod napětí do baterek.A pak podle toho slož panely do série.Kam je dáš je o poloze ročního svitu,takže dle toho.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 121
- Registrován: sob bře 21, 2015 10:45 pm
Re: Navrh Elektrarne
No nutny uplne nie je ale zapojenie uz musi byt 3 fazove nakolko rozdiel na fazach bude viac ako 3,6kW vzhladom na pocet panelov (dom bude napojeny na siet a vyhlaska nepusti). Ale viem si predstavit aj 3 jednofazove menice zapojene ako 3 faz. Samozrejme som otvoreny dalsim navrhom kludne aj konkretne znacky a zapojenie.ota píše:Je ten 10kW třífáz nutný?
Naprázdno má spotřebu 130W. buď ze sítě nebo z baterií což už je opravdu mnoho. Za noc spotřebuje 30Ah, což je více než se získá různými optimalizacemi konfigurace solárního pole.
V podstatě všechny MPI hybridní invertory jsou z hlediska vlastní spotřeby bezohledně "rozežrané".
Nedělám reklamu ale daleko lépe vychází Studer, Victron, Steca ale i levný Axpert.
dik
-
- Příspěvky: 2298
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: Navrh Elektrarne
Nerozumím proč vadí nesymetrie fázi větší než 3,6kW.
Vždyť je to úplně jedno. Máš jistič alespoň 3x25A který to hravě unese.
Vždyť je to úplně jedno. Máš jistič alespoň 3x25A který to hravě unese.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
-
- Příspěvky: 253
- Registrován: stř dub 06, 2016 8:00 pm
- Bydliště: HK
Re: Navrh Elektrarne
Distributor (aspoň v ČR) nepovolí paralelní připojení více než 16 A (3,68 kWp v instalovaných panelech) při jednofázovém připojení.
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
-
- Příspěvky: 930
- Registrován: sob úno 18, 2012 3:59 pm
Re: Navrh Elektrarne
A musíte se ptát distributora? Respektive máte sousedy, kteří vás udají?
-
- Příspěvky: 2298
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: Navrh Elektrarne
A co kdyby se udělal 3,5kW prifazovaný ongrid a zbytek panelů bude nabijet baterii přes standardní solárni regulátor o kterém nemusí distributor vědět.
Na solárni pole které nebude připojené k přifázovanému invertoru se snad nebude pohlížet jako součást instalace.
Na solárni pole které nebude připojené k přifázovanému invertoru se snad nebude pohlížet jako součást instalace.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
-
- Příspěvky: 3074
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: Navrh Elektrarne
Byla tu otázka na počet panelů v sérii:
Nenašel jsem podrobný datasheet na měnič MPI Solar MPP Hybrid 10Kw 3f, ale podle jeho stručného datasheetu předpokládám, že se jedná o stejný klon jako je Infinisolar 10k 3f. U toho jsou hodnoty:
PV max = 900VDC
MPP = 400-800VDC
Předpokládám, že panely jsou tyto: https://www.ecoprodukt.cz/i//gallery/233/123/gs55.pdf
Pro teplotu 25°C mají Voc 86V, Vmpp 67V a teplotní koeficient -0.34V /°C, tedy při snížení teploty o jeden stupeň celsia stoupne napětí Voc o cca 0.3V. U nás lze předpokládat snížení venkovní teploty až na -20°C, Voc jednoho panelu vychází v takovém případě na cca 99V. Při spojení 10ks panelů do série je to 990V což přesahuje limit uvedeného měniče.
Pro 9 panelů v sérii, bude maximální Voc (-20°C) = cca 900V.
V ideálním MPP bodě bude 9x 67V = 603V, což je stále v MPP rozsahu měniče.
Pro 8 panelů v sérii, bude maximální Voc = cca 800V.
V MPP bodě bude 8x 67V = 536V.
Pro 7 panelů v sérii, bude maximální Voc = cca 700V.
V MPP bodě bude 7x 67V = 469V.
Osobně bych tedy dal do série 8-7 panelů. Více panelů je risk a méně už nemusí využít MPP rozsah na vstupu měniče.
Paralelních větví dát tolik, abych nepřesáhnul limity vodičů a rozumně využil výkonový limit každého MPPT vstupu.
Nenašel jsem podrobný datasheet na měnič MPI Solar MPP Hybrid 10Kw 3f, ale podle jeho stručného datasheetu předpokládám, že se jedná o stejný klon jako je Infinisolar 10k 3f. U toho jsou hodnoty:
PV max = 900VDC
MPP = 400-800VDC
Předpokládám, že panely jsou tyto: https://www.ecoprodukt.cz/i//gallery/233/123/gs55.pdf
Pro teplotu 25°C mají Voc 86V, Vmpp 67V a teplotní koeficient -0.34V /°C, tedy při snížení teploty o jeden stupeň celsia stoupne napětí Voc o cca 0.3V. U nás lze předpokládat snížení venkovní teploty až na -20°C, Voc jednoho panelu vychází v takovém případě na cca 99V. Při spojení 10ks panelů do série je to 990V což přesahuje limit uvedeného měniče.
Pro 9 panelů v sérii, bude maximální Voc (-20°C) = cca 900V.
V ideálním MPP bodě bude 9x 67V = 603V, což je stále v MPP rozsahu měniče.
Pro 8 panelů v sérii, bude maximální Voc = cca 800V.
V MPP bodě bude 8x 67V = 536V.
Pro 7 panelů v sérii, bude maximální Voc = cca 700V.
V MPP bodě bude 7x 67V = 469V.
Osobně bych tedy dal do série 8-7 panelů. Více panelů je risk a méně už nemusí využít MPP rozsah na vstupu měniče.
Paralelních větví dát tolik, abych nepřesáhnul limity vodičů a rozumně využil výkonový limit každého MPPT vstupu.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Návrh hybridnej elektrárne pre napájanie vírivky
od d.liska » » v Plánované elektrárny
Návrh hybridnej elektrárne pre napájanie vírivky
- 9 Odpovědi
- 1279 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel
-
-
- 61 Odpovědi
- 3470 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od trud
-
- 0 Odpovědi
- 741 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Jusufs
-
-
SEMS portál odstránenie elektrárne
od Gaspi » » v Hybridní elektrárny
SEMS portál odstránenie elektrárne
- 11 Odpovědi
- 1152 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Gaspi
-
-
- 17 Odpovědi
- 2710 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od FRSO