Mikiki elektrárna

Souhrn tématu

Uživatelé diskutují o zapojení dvou 12V akumulátorů do 24V systému pro mikiki elektrárnu a vhodnosti měničů a regulátorů, zejména značky Epever. Sdílejí zkušenosti s LiFePO4 akumulátory, úpravami AkuBoxů včetně temperování a topení, a řeší výměnu a likvidaci poškozených solárních panelů. Fórum nabízí praktické rady pro optimalizaci domácí fotovoltaiky a údržbu zařízení.
Migel
Příspěvky: 1961
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Reputace:375
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Mikiki elektrárna

Nový příspěvek od Migel »

A co tak sklo ktore ide dat prec alebo tie najmesie kusky skla dat len prec a pretiahnut ho ochrannou foliou podobnou co sa pouziva pri autach na karoseriu..alebo take podobne nieco..a budes ho mat po ruke keby sa nahodou zase chcelo trampoline lietat😃 ak vyraba tak je ho skoda..
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne

48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
jova
Příspěvky: 367
Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
Reputace:38
Lokalita: Táborsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Mikiki elektrárna

Nový příspěvek od jova »

Nedávno jsem jeden panel rozebíral a zrovna sundat ze skla ten vlastní plát s články, byl docela boj. Co mě dalšího překvapilo, bylo, že to sklo není z druhé strany hladké, ale je „pupíkaté“ a v podstatě díky tomu neprůhledné. Jak je to ale k těm článkům přilepené, tak to není vidět. Byl to tedy panel poměrně starý, takže tyhle moderní jsou dělané třeba jinak, ale domnívám se, že ani u toho nepůjde to sklo jen tak jednoduše odstranit, to už by se dávno vysypalo.
mikiki
Příspěvky: 440
Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
Reputace:45
Lokalita: Pelhřimov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3690
Kapacita baterie [kWh]: 19
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: od Pejru

Re: Mikiki elektrárna

Nový příspěvek od mikiki »

Upravil jsem topení do AkuBoxu.
Původně byl jeden AkuBox 150Ah 51,1V 7,66kWh a pak přibyl druhý.
Loni v zimě jsem mezi AkuBoxy (byly nastojato) vložil vyhřívací kobereček ale nyní to už nestačí.
Už mám 3 AkuBoxy tak si ubastlil PTC topení na 12V.
Bere na první stupeň 129W a čidlo na konci mi i po 6 hodinách nevylezlo víc než na 39,5°C
AkuBoxy jsou položené na kovové konstrukci a foukám to pod nejspodnější regál.
Hlídáno je to termostatem DTC2210 a i kdyby to topilo celý den, tak se nic nestane.
V Garáži jsem denně a v okně je kontrolka běhu - tzn. je to vidět provoz z kuchyně.
Topení_AkuBox_4.jpg
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4415N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2(1810Wp) + FE plot(1880Wp) - 2x EPever XTRA4415N = 48V (3x Lion 51V/150Ah)
mikiki
Příspěvky: 440
Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
Reputace:45
Lokalita: Pelhřimov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3690
Kapacita baterie [kWh]: 19
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: od Pejru

Re: Mikiki elektrárna

Nový příspěvek od mikiki »

Vývoj AkuBoxů :lol:
Vývoj_AkuBoxy.jpg
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4415N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2(1810Wp) + FE plot(1880Wp) - 2x EPever XTRA4415N = 48V (3x Lion 51V/150Ah)
mikiki
Příspěvky: 440
Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
Reputace:45
Lokalita: Pelhřimov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3690
Kapacita baterie [kWh]: 19
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: od Pejru

Re: Mikiki elektrárna

Nový příspěvek od mikiki »

Protože mne temperování AkuBoxu v lednu a únoru stálo cca 800 kč tak jsem se rozhodl provést úpravy.
Vytvořil jsem menší "box" pro obě FVE.
V létě lze otevřít a větrat a hlavně bude méně prachu.
Už tam maká čistička vzduchu :D
A protože mám 3D tiskárnu, tak jsem ty stará okna trošku upravil :roll:
FVE_2026_4.jpg
FVE_2026_3a.jpg
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4415N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2(1810Wp) + FE plot(1880Wp) - 2x EPever XTRA4415N = 48V (3x Lion 51V/150Ah)
mikiki
Příspěvky: 440
Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
Reputace:45
Lokalita: Pelhřimov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3690
Kapacita baterie [kWh]: 19
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: od Pejru

Re: Mikiki elektrárna

Nový příspěvek od mikiki »

Jsem se rozhodl, že zruším FVE 24V a změním ji na FVE 48V.
Ale co se dívám, tak už u Mivvy nemají ty moje aku boxy Li-Ion 51,1V (150Ah) na kterých mám postavenou první FVE 48V.😢
Tak přemýšlím, že bych šel např. do AkuBoxu LiFePO4 314Ah 51,2V
Jaký mi doporučíte regulátor a měnič?
Zatím mám vše (regulátory i měniče) od Epeveru a jsem s nima spokojený.
Dokonce mám i připravený nový měnič Ipower-plus-5000W 48V ale nevím zda bude vhodný na LiFePO4.
Zatím mám vybrány vzhledem k velikosti tyto panely:
https://argos.cz/pobocka-pelhrimov/prod ... y-ram-30mm
----
Má s tím prosím někdo zkušenost (myslím měnič Epever a akubox LiFePO4) nebo radši LiFePO4 s jiným regulátorem/měničem?
----
Pak asi levně prodám 2x akumulátor Victron Energy 12V-220Ah z roku 2022 ale skoro nepoužívané (jen udržované jako záloha) + měnič Epever IPower IP2000-22-Plus-T - to kdyby byl zájem 😃
Díky Vám za názor.
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4415N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2(1810Wp) + FE plot(1880Wp) - 2x EPever XTRA4415N = 48V (3x Lion 51V/150Ah)
mikiki
Příspěvky: 440
Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
Reputace:45
Lokalita: Pelhřimov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3690
Kapacita baterie [kWh]: 19
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: od Pejru

Re: Mikiki elektrárna

Nový příspěvek od mikiki »

Jo Ai mi psala že je to vhodné spojení Epever 4415N - aku LiFePO4 - měnič Epever ale znáte to, radši se ptám zkušenějším 😃
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4415N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2(1810Wp) + FE plot(1880Wp) - 2x EPever XTRA4415N = 48V (3x Lion 51V/150Ah)

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], leoshavla, mikiki, Qwantify [bot], Semrush [Bot]