MUST PV 1800 MD PV18-3524 PRO - 24V
Souhrn tématu
Uživatelé diskutují o problémech se střídačem MUST PV18-3524 PRO 24V, který vykazuje závady jako prskání a restartování zařízení. Probírá se řešení záruky, dostupnost servisu a technické nastavení komunikace přes ESP32 s YAML konfigurací. Fórum nabízí rady k zapojení kabelů, konfiguraci UART a tipy na správnou komunikaci s měničem pro stabilní provoz.
- somira
- Příspěvky: 99
- Registrován: pát říj 04, 2024 8:44 am
- Reputace:8
- Lokalita: Karlovarsko
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3850
- Kapacita baterie [kWh]: 2x7,16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: MUST PV 1800 MD PV18-3524 PRO - 24V
jak říkám, ty maličký převodníky jsem zrušil dva, připájel jsem drátek a ploška se oddělila od desky.
Naštěstí stál jen 14 kaček ale marná práce.
ten větší převodník stojí 28 kaček a jen ho nacvaknu na originál dodaný kabel bez pájení
Naštěstí stál jen 14 kaček ale marná práce.
ten větší převodník stojí 28 kaček a jen ho nacvaknu na originál dodaný kabel bez pájení
- TomHC
- Příspěvky: 4219
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace:957
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: MUST PV 1800 MD PV18-3524 PRO - 24V
Ja tam dávam lanko a nie drôt a hneď to poistím tavnou tyčinkou 
Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- pibi
- Příspěvky: 1780
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace:413
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MUST PV 1800 MD PV18-3524 PRO - 24V
Čím to pájíš, normální mikropájkou, nebo nějakým kopytem?somira píše: ned srp 30, 2026 5:17 pmjak říkám, ty maličký převodníky jsem zrušil dva, připájel jsem drátek a ploška se oddělila od desky.
Naštěstí stál jen 14 kaček ale marná práce.
ten větší převodník stojí 28 kaček a jen ho nacvaknu na originál dodaný kabel bez pájení
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
- somira
- Příspěvky: 99
- Registrován: pát říj 04, 2024 8:44 am
- Reputace:8
- Lokalita: Karlovarsko
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3850
- Kapacita baterie [kWh]: 2x7,16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: MUST PV 1800 MD PV18-3524 PRO - 24V
mám mikropájku
- TomHC
- Příspěvky: 4219
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace:957
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: MUST PV 1800 MD PV18-3524 PRO - 24V
Tak možno vysoká teplota, alebo hrubý prívodný vodič.
Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- somira
- Příspěvky: 99
- Registrován: pát říj 04, 2024 8:44 am
- Reputace:8
- Lokalita: Karlovarsko
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3850
- Kapacita baterie [kWh]: 2x7,16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: MUST PV 1800 MD PV18-3524 PRO - 24V
ona se ta ploška delaminovala už při pocínování
- somira
- Příspěvky: 99
- Registrován: pát říj 04, 2024 8:44 am
- Reputace:8
- Lokalita: Karlovarsko
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3850
- Kapacita baterie [kWh]: 2x7,16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: MUST PV 1800 MD PV18-3524 PRO - 24V
tak jsem použil originál dodaný kabel k Axpertu v konektoru RJ45 je zapojen pin 1, 2, a 8 a na druhém konci to jde do zdířek samice 2, 3 a 5. Jelikož převodník je také samice, musel jsem použít spojku samec samec DB9 kablíky jsem přivedl na mé ESP32D, nepoužil jsem mini verzi ESP32-C3.
Komunikace ke střídači jde ale data zpět nedostávám Možná bude problém v mém yaml ale nevím kde:
esphome:
name: axpert-inverter
esp32:
board: esp32dev
framework:
type: arduino
wifi:
id: wificomp
ssid: "Doma1"
password: "MirekMirek"
power_save_mode: NONE
fast_connect: true
reboot_timeout: 0min
ota:
- platform: esphome
# Webové rozhraní pro prohlížeč
captive_portal:
web_server:
port: 80
logger:
api:
# === FINÁLNÍ SEŘÍZENÍ SE ZVÊTŠENÝM BUFFEREM ===
uart:
id: uart_bus
tx_pin: GPIO16
rx_pin: GPIO17
baud_rate: 2400
rx_buffer_size: 1024 # Tento řádek okamžitě smaže hlášku "response data too long"
pipsolar:
uart_id: uart_bus
id: muj_axpert
# --- 1. TEXTOVÉ SENZORY ---
text_sensor:
- platform: wifi_info
ip_address:
name: "90 ESP IP adresa"
ssid:
name: "91 ESP SSID připojené sítě"
- platform: pipsolar
pipsolar_id: muj_axpert
last_qpigs:
name: "95 Surová data z měniče"
# --- 2. SWITCH ---
switch:
- platform: restart
name: "99 Axpert restart"
# --- 3. BINÁRNÍ SENZORY ---
binary_sensor:
- platform: pipsolar
pipsolar_id: muj_axpert
load_status:
name: "20 Zátěž připojena (Load Status)"
charging_status:
name: "21 Stav nabíjení aktivní"
# --- 4. KOMPLETNÍ SOLÁRNÍ SENZORY ---
sensor:
- platform: wifi_signal
name: "92 Senzor signálu WiFi"
update_interval: 20s
- platform: uptime
id: fve_mon_uptime
name: "93 Doba běhu Axperta"
update_interval: 60s
- platform: pipsolar
pipsolar_id: muj_axpert
pv_charging_power:
name: "04 Výkon nabíječky"
icon: mdi:flash
ac_output_active_power:
name: "05 Výkon zátěže"
icon: mdi:flash
battery_voltage:
name: "06 Napětí baterie"
id: bat_v
icon: mdi:sine-wave
grid_voltage:
name: "10 Napětí sítě"
icon: mdi:sine-wave
grid_frequency:
name: "11 Frekvence sítě ČEZ"
icon: mdi:current-ac
inverter_heat_sink_temperature:
name: "15 Teplota AC chladiče"
icon: mdi:thermometer
pv_input_voltage:
name: "09 Napětí na solárních panelech V"
icon: mdi:sine-wave
ac_output_voltage:
name: "12 Výstupní napětí AC"
icon: mdi:sine-wave
ac_output_frequency:
name: "13 Výstupní frekvence AC"
icon: mdi:current-ac
ac_output_apparent_power:
name: "14 Zdánlivý výstupní výkon VA"
icon: mdi:flash
output_load_percent:
name: "16 Procentuální zatížení střídače"
icon: mdi:gauge
battery_capacity_percent:
name: "07 Kapacita baterie v %"
icon: mdi:battery
bus_voltage:
name: "17 Napětí vnitřní sběrnice Střídače Bus V"
battery_charging_current:
name: "08 Proud nabíjení baterie"
id: bat_ichg
icon: mdi:current-dc
battery_discharge_current:
name: "18 Proud vybíjení baterie"
id: bat_idsc
icon: mdi:current-dc
battery_voltage_scc:
name: "19 Napětí baterie měřené MPPT"
# === VÝPOČTOVÉ SENZORY ===
- platform: template
name: "02 Nabíjí se-w"
id: nabiji_se_w
unit_of_measurement: "W"
icon: mdi:battery-arrow-up
lambda: |-
return id(bat_v).state * id(bat_ichg).state;
update_interval: 5s
- platform: template
name: "03 Vybíjí se-w"
id: vybiha_se_w
unit_of_measurement: "W"
icon: mdi:battery-arrow-down
lambda: |-
return id(bat_v).state * id(bat_idsc).state;
update_interval: 5s
- platform: template
name: "01 Celková bilance +-w"
unit_of_measurement: "W"
lambda: |-
return id(nabiji_se_w).state - id(vybiha_se_w).state;
icon: "mdi:scale-balance"
update_interval: 5s
Komunikace ke střídači jde ale data zpět nedostávám Možná bude problém v mém yaml ale nevím kde:
esphome:
name: axpert-inverter
esp32:
board: esp32dev
framework:
type: arduino
wifi:
id: wificomp
ssid: "Doma1"
password: "MirekMirek"
power_save_mode: NONE
fast_connect: true
reboot_timeout: 0min
ota:
- platform: esphome
# Webové rozhraní pro prohlížeč
captive_portal:
web_server:
port: 80
logger:
api:
# === FINÁLNÍ SEŘÍZENÍ SE ZVÊTŠENÝM BUFFEREM ===
uart:
id: uart_bus
tx_pin: GPIO16
rx_pin: GPIO17
baud_rate: 2400
rx_buffer_size: 1024 # Tento řádek okamžitě smaže hlášku "response data too long"
pipsolar:
uart_id: uart_bus
id: muj_axpert
# --- 1. TEXTOVÉ SENZORY ---
text_sensor:
- platform: wifi_info
ip_address:
name: "90 ESP IP adresa"
ssid:
name: "91 ESP SSID připojené sítě"
- platform: pipsolar
pipsolar_id: muj_axpert
last_qpigs:
name: "95 Surová data z měniče"
# --- 2. SWITCH ---
switch:
- platform: restart
name: "99 Axpert restart"
# --- 3. BINÁRNÍ SENZORY ---
binary_sensor:
- platform: pipsolar
pipsolar_id: muj_axpert
load_status:
name: "20 Zátěž připojena (Load Status)"
charging_status:
name: "21 Stav nabíjení aktivní"
# --- 4. KOMPLETNÍ SOLÁRNÍ SENZORY ---
sensor:
- platform: wifi_signal
name: "92 Senzor signálu WiFi"
update_interval: 20s
- platform: uptime
id: fve_mon_uptime
name: "93 Doba běhu Axperta"
update_interval: 60s
- platform: pipsolar
pipsolar_id: muj_axpert
pv_charging_power:
name: "04 Výkon nabíječky"
icon: mdi:flash
ac_output_active_power:
name: "05 Výkon zátěže"
icon: mdi:flash
battery_voltage:
name: "06 Napětí baterie"
id: bat_v
icon: mdi:sine-wave
grid_voltage:
name: "10 Napětí sítě"
icon: mdi:sine-wave
grid_frequency:
name: "11 Frekvence sítě ČEZ"
icon: mdi:current-ac
inverter_heat_sink_temperature:
name: "15 Teplota AC chladiče"
icon: mdi:thermometer
pv_input_voltage:
name: "09 Napětí na solárních panelech V"
icon: mdi:sine-wave
ac_output_voltage:
name: "12 Výstupní napětí AC"
icon: mdi:sine-wave
ac_output_frequency:
name: "13 Výstupní frekvence AC"
icon: mdi:current-ac
ac_output_apparent_power:
name: "14 Zdánlivý výstupní výkon VA"
icon: mdi:flash
output_load_percent:
name: "16 Procentuální zatížení střídače"
icon: mdi:gauge
battery_capacity_percent:
name: "07 Kapacita baterie v %"
icon: mdi:battery
bus_voltage:
name: "17 Napětí vnitřní sběrnice Střídače Bus V"
battery_charging_current:
name: "08 Proud nabíjení baterie"
id: bat_ichg
icon: mdi:current-dc
battery_discharge_current:
name: "18 Proud vybíjení baterie"
id: bat_idsc
icon: mdi:current-dc
battery_voltage_scc:
name: "19 Napětí baterie měřené MPPT"
# === VÝPOČTOVÉ SENZORY ===
- platform: template
name: "02 Nabíjí se-w"
id: nabiji_se_w
unit_of_measurement: "W"
icon: mdi:battery-arrow-up
lambda: |-
return id(bat_v).state * id(bat_ichg).state;
update_interval: 5s
- platform: template
name: "03 Vybíjí se-w"
id: vybiha_se_w
unit_of_measurement: "W"
icon: mdi:battery-arrow-down
lambda: |-
return id(bat_v).state * id(bat_idsc).state;
update_interval: 5s
- platform: template
name: "01 Celková bilance +-w"
unit_of_measurement: "W"
lambda: |-
return id(nabiji_se_w).state - id(vybiha_se_w).state;
icon: "mdi:scale-balance"
update_interval: 5s
- rva
- Příspěvky: 5116
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace:1012
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 62
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: MUST PV 1800 MD PV18-3524 PRO - 24V
Tx a Rx máš správně? Tedy
1. na modulu esp máš kablíky připojené na rx a tx.
2. v yaml máš tyto piny označené správným GPIO?
pokud ano, tak je zkus v yaml přehodit, tedy tx_pin: GPIO17
rx_pin: GPIO16.
Těžko říct, jaký modul máš, jeden z popisů je třeba tady: https://documentation.espressif.com/esp ... eet_en.pdf
1. na modulu esp máš kablíky připojené na rx a tx.
2. v yaml máš tyto piny označené správným GPIO?
pokud ano, tak je zkus v yaml přehodit, tedy tx_pin: GPIO17
rx_pin: GPIO16.
Těžko říct, jaký modul máš, jeden z popisů je třeba tady: https://documentation.espressif.com/esp ... eet_en.pdf
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
- somira
- Příspěvky: 99
- Registrován: pát říj 04, 2024 8:44 am
- Reputace:8
- Lokalita: Karlovarsko
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3850
- Kapacita baterie [kWh]: 2x7,16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: MUST PV 1800 MD PV18-3524 PRO - 24V
to rva
přepisuji a přepojuji s AI už několik hodin a stále bez příjmu dat. tvrdí, že to komunikuje ale nerozumí si. Už na to nemám nervy a tak se ptám zda by si to neudělal?
přepisuji a přepojuji s AI už několik hodin a stále bez příjmu dat. tvrdí, že to komunikuje ale nerozumí si. Už na to nemám nervy a tak se ptám zda by si to neudělal?
- rva
- Příspěvky: 5116
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace:1012
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 62
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: MUST PV 1800 MD PV18-3524 PRO - 24V
No zkus na github yaml snad přímo pro tento měnič https://github.com/taHC81/MUST-ESPhome Nebo se alespoň inspiruj zapojením konektoru rj45. Tam mají zapojené piny 1,2 a 3 je zem.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
- somira
- Příspěvky: 99
- Registrován: pát říj 04, 2024 8:44 am
- Reputace:8
- Lokalita: Karlovarsko
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3850
- Kapacita baterie [kWh]: 2x7,16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: MUST PV 1800 MD PV18-3524 PRO - 24V
Já ale nemám MUST , já mám již AXPERT VM II Premium+ 4.2k 4200W,No zkus na github yaml snad přímo pro tento měnič https://github.com/taHC81/MUST-ESPhome Nebo se alespoň inspiruj zapojením konektoru rj45. Tam mají zapojené piny 1,2 a 3 je zem.
MUST jsem měl předtím a tam jsem měl funkční Dongle od TomHC
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], gupa