Deye hybridný menič

Souhrn tématu

Diskuze na fóru se zaměřuje na zkušenosti s hybridním měničem značky Deye, který nabízí robustní konstrukci a pětiletou záruku. Uživatelé řeší možnosti nastavení, funkce UPS a integraci s bateriemi i sítí. Zmiňují také omezení v dynamickém řízení přetoků a porovnávají Deye s konkurenčními značkami, přičemž oceňují dostupnost servisu a rychlou výměnu zařízení.
Radar
Příspěvky: 1088
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:57

Re: Deye hybridný menič

Nový příspěvek od Radar »

DEYE bere UPS jen jako backup funkci pro případ výpadku sítě, ale s její přítomností jinak automaticky počítá.
VICTRON je ale I pro tento režim konstruován prvoplánově.
Myslím tím tedy právě ty (polo)ostrovní funkce, jako je manuálně či automatickou možnost dynamického řízení limitu vstupního proudu sítě,
Power Assist, pokud je potřeba, cílené používání vnitřního transfer relé pro programovatelné a cílené odpínaní od sítě, apod...

Nevylučuju, že mi některá nastavení nedochází, protože neznám do podrobna jeho funkce a možnosti,
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
Franta2776
Příspěvky: 6507
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:644

Re: Deye hybridný menič

Nový příspěvek od Franta2776 »

Já mám všechno na backupu včetně nabíjení BEV. DEYE neumí případně řídit stykac na přívodu z gridu podle napětí baterie. Ten se dá. řídit např kontaktem z BMS. To je ale moucha.
Mikropřeroky dělají oba.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Radar
Příspěvky: 1088
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:57

Re: Deye hybridný menič

Nový příspěvek od Radar »

Franto, ano, že tam musí být externí stykač je to poslední, jak to technicky vyřešit ... jak ale nastavit, aby přístroj byl pro síť (pokud je na ACIN přítomna) pouze průchozí a přitom případně přiměřeným proudem dobíjel vybitou baterii..?
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
Franta2776
Příspěvky: 6507
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:644

Re: Deye hybridný menič

Nový příspěvek od Franta2776 »

To nevím nezkoušel jsem. Kdysi jsem takto (jako mlady. a nezkušený) jak popisuješ provozoval Maxe. Potom.Jsem to vypnul a nechal pracovat měnič, jestli se někdo kvůli mikropřetokům ozve. Nikdo se neozval a podle mě není takový režim potřeba.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Radar
Příspěvky: 1088
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:57

Re: Deye hybridný menič

Nový příspěvek od Radar »

To ale byla doba, kdy se plošně všude všem nemontovaly 4Q ELM...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776