Deye hybridný menič

Souhrn tématu

Diskuze na fóru se věnuje zkušenostem s hybridním měničem značky Deye, který nabízí robustní konstrukci a pětiletou záruku. Uživatelé řeší nastavení nabíjení ze sítě, funkce Time of Use (TOU) a možnosti připojení externího stykače pro odpojení od sítě. Zmiňuje se také absence podpory grid peak shaving a doporučení pro optimální proud nabíjení z elektrické sítě.
Radar
Příspěvky: 1093
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:57

Re: Deye hybridný menič

Nový příspěvek od Radar »

DEYE bere UPS jen jako backup funkci pro případ výpadku sítě, ale s její přítomností jinak automaticky počítá.
VICTRON je ale I pro tento režim konstruován prvoplánově.
Myslím tím tedy právě ty (polo)ostrovní funkce, jako je manuálně či automatickou možnost dynamického řízení limitu vstupního proudu sítě,
Power Assist, pokud je potřeba, cílené používání vnitřního transfer relé pro programovatelné a cílené odpínaní od sítě, apod...

Nevylučuju, že mi některá nastavení nedochází, protože neznám do podrobna jeho funkce a možnosti,
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
Franta2776
Příspěvky: 6511
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:644

Re: Deye hybridný menič

Nový příspěvek od Franta2776 »

Já mám všechno na backupu včetně nabíjení BEV. DEYE neumí případně řídit stykac na přívodu z gridu podle napětí baterie. Ten se dá. řídit např kontaktem z BMS. To je ale moucha.
Mikropřeroky dělají oba.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Radar
Příspěvky: 1093
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:57

Re: Deye hybridný menič

Nový příspěvek od Radar »

Franto, ano, že tam musí být externí stykač je to poslední, jak to technicky vyřešit ... jak ale nastavit, aby přístroj byl pro síť (pokud je na ACIN přítomna) pouze průchozí a přitom případně přiměřeným proudem dobíjel vybitou baterii..?
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
Franta2776
Příspěvky: 6511
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:644

Re: Deye hybridný menič

Nový příspěvek od Franta2776 »

To nevím nezkoušel jsem. Kdysi jsem takto (jako mlady. a nezkušený) jak popisuješ provozoval Maxe. Potom.Jsem to vypnul a nechal pracovat měnič, jestli se někdo kvůli mikropřetokům ozve. Nikdo se neozval a podle mě není takový režim potřeba.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Radar
Příspěvky: 1093
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:57

Re: Deye hybridný menič

Nový příspěvek od Radar »

To ale byla doba, kdy se plošně všude všem nemontovaly 4Q ELM...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
Franta2776
Příspěvky: 6511
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:644

Re: Deye hybridný menič

Nový příspěvek od Franta2776 »

Vyzkoušej budeš připojený na grid max 90dni v roce. Kbyby se někdo ozval připojíš na baterku externí nabíječku nedávno tu byl 30A zdroj za 500kč.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 694
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Deye hybridný menič

Nový příspěvek od sindyk »

Radar píše: čtv srp 06, 2026 7:40 am
jak ale nastavit, aby přístroj byl pro síť (pokud je na ACIN přítomna) pouze průchozí a přitom případně přiměřeným proudem dobíjel vybitou baterii..?
To jsem popisoval 2 stránky zpátky, AC IN a LOAD shodné údaje, výkon střídače 0 (resp. záporný, když nabíjí ze sítě) a do baterie tečou 2 A (případně víc, když svítí), to je ono, ne?
Taky jsem to řešil až po tom, co mi přišli vyměnit elměr za model s dálkovým odečtem.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | Wattery Premium UP 16 kWh
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Radar
Příspěvky: 1093
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:57

Re: Deye hybridný menič

Nový příspěvek od Radar »

Takže pro 15K se nastaví AC IN 15000W, AC LOAD 15000W, Time of use se nepoužije, anebo použije jen pro účely nabíjení ze sítě 24/7 a zadanými A na DC straně baterie? + ten externí stykač pro odepření sítě před AC IN (řízený jakkoliv, u mně to nemusí být z DEYE)
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 694
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Deye hybridný menič

Nový příspěvek od sindyk »

Žádné AC IN a LOAD se nenastavuje. To jsem jen psal, že zobrazuje shodné údaje, tedy že teče to samé na vstupu i výstupu.
Jen vypnout TOU, povolit nabíjení z gridu a nastavit proud nabíjení z gridu třeba na 4 A (to mám u sebe vypozorované jako ideální hodnotu, tlačí do baterky ze sítě reálně kolem 2 A). To je vše.

Vypnutí TOU vyřadí většinu hybridních fičur z funkce, což je přesně to, co chceme, pokud máme na AC IN stykač.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | Wattery Premium UP 16 kWh
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Radar
Příspěvky: 1093
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:57

Re: Deye hybridný menič

Nový příspěvek od Radar »

A existuje něco co nevyřadí (tedy kromě té nabíjecí cesty ..)
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 694
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Deye hybridný menič

Nový příspěvek od sindyk »

To je hodně obecný dotaz. Určitě nefunguje grid peak shaving, zkoušel jsem, ale to už jsem taky psal. Ostatní nastavení (třeba časové rozvrhy) se týká přímo TOU, které je vypnuté.
Jen snad, až bude mít plnou baterku, začne FV ládovat do zátěže a tam by mohl mít zas technické přetoky. A jelikož nebudeš využívat Deye MPPT, tak to není pro tebe relevantní. A pro mě taky ne, když mám plnou baterku, nepotřebuju grid 😎
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | Wattery Premium UP 16 kWh
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited

Kdo je online