Umisteni panelu
Souhrn tématu
Uživatelé diskutují o optimálním umístění solárních panelů na domě ve tvaru L se sklonem střechy 35 stupňů. Hlavním tématem je, zda zapojit 10 panelů na jih na jeden MPPT nebo rozdělit na dva, s ohledem na stínění a proudové limity. Sdílejí zkušenosti s konstrukcí rastru, upevněním háků a doporučeními pro správné zapojení stringů, aby se minimalizoval vliv stínu a maximalizovala výroba energie.
- ElektroEzs
- Příspěvky: 3162
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace:128
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Umisteni panelu
Ahoj resim umisteni panelu na dome ve tvaru L viz obrazek ktery je jen ilustracni, sklon strechy 35stupnu. Dat 10ks panelu na JIH co je na dvou strechach na jeden MPPT 150/85 v zapojeni 2S5P nebo radeji kazdou strechu zvlast na MPPT? Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
- unicast
- Příspěvky: 2762
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace:528
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 49
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Umisteni panelu
Ta východní střecha bude odpoledne házet stín na ty čtyři panely, ale jak moc, to se nejlíp zjistí vyfocením takhle někdy pozdě odpoledne, jako třeba teď. Asi bych dal sériově zapojené panely nad sebe, nikoli vedle sebe, tak aby na ně dopadal stín zároveň a tedy ovlivnil jenom jednu větev a ne obě na té menší střeše vpravo. Pak už nebude otázka, jestli to dělit na víc MPPT, podstatná (samozřejmě pokud to nebude přepanelované na výrazně vyšší proud, než victron připouští).
- Mex
- Příspěvky: 2427
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:438
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Umisteni panelu
Já ty nízkonapěťové systémy moc neznám, protože je nepovažuju (pro sebe) za dobré.
Ale jednu výhodu rozhodně mají, že jim zastínění vhodně rozmístěných panelů moc nevadí.
Takže přesně jak psal unicast, sériové panely nad sebe, aby stín vzal jen jeden string a ne dva.
A pak si myslím, že se to klidně dá posadit všechno paralelně na jedno MPPT.
Jinak podle toho obrázku to skoro vypadá jako ta chaloupka ježibaby z Mrazíka.
Není taky na kuří nožce a neumí se natáčet?
Ale jednu výhodu rozhodně mají, že jim zastínění vhodně rozmístěných panelů moc nevadí.
Takže přesně jak psal unicast, sériové panely nad sebe, aby stín vzal jen jeden string a ne dva.
A pak si myslím, že se to klidně dá posadit všechno paralelně na jedno MPPT.
Jinak podle toho obrázku to skoro vypadá jako ta chaloupka ježibaby z Mrazíka.
Není taky na kuří nožce a neumí se natáčet?
Není-li uvedeno jinak, všechny moje posty jsou AI-free.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
- ElektroEzs
- Příspěvky: 3162
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace:128
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Umisteni panelu
Ja zase nemam rad VN stringy protoze nad 10kwp se tam musi cpat odpojovace(optimalizery) za me zdroj problemu navic a vlastne ne jen za me dve firmy co pro nas delaji v praci tak rikali ze treba Tigo je uplne katastrofa ze s tim resi dost problemu ale ja vlastni zkusenost nemam jen se mi nelibi elektronika pod panelama ale kazdy to mame jinak:-) Panely prijdou na lezaka nad sebe. Obrazek je stahnuty z netu kdyz ho rozkliknes uz to tak divne nevypada
Nenasel jsem fotku naseho kde by se to dalo takhle krasne nakreslit
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
- jars10
- Příspěvky: 122
- Registrován: úte čer 07, 2016 8:26 pm
- Reputace:10
Re: Umisteni panelu
85A MPPT bude podle mne málo. Uvažoval bych 100A. CCa 10x 500 Wp = 5000Wp =cca 100A
Stringy rozhodně zapojit podle stínu, aby jich postupující stín nerozbil moc. Pozor na focení v létě. Dimenzoval bych zapojení podle jara/podzimu.
Taky bych zvažoval umístit panely na západní střechu, aby vyráběly odpoledne až do večera, kdy lidi přijedou domů z práce a je zvýšená spotřeba.
Nebo alespoň proto, aby to do poslední chvíle vyrábělo a nemuselo hned brát z baterek. Nemusí pak být tak velké.
Ohledně Tiga. Narazil jsem na možnost připojení zkratovačů (např. Bonega). Taky zajistí požadované napětí stringů při aktivaci a nemusí být elektronika pod panely.
Stringy rozhodně zapojit podle stínu, aby jich postupující stín nerozbil moc. Pozor na focení v létě. Dimenzoval bych zapojení podle jara/podzimu.
Taky bych zvažoval umístit panely na západní střechu, aby vyráběly odpoledne až do večera, kdy lidi přijedou domů z práce a je zvýšená spotřeba.
Nebo alespoň proto, aby to do poslední chvíle vyrábělo a nemuselo hned brát z baterek. Nemusí pak být tak velké.
Ohledně Tiga. Narazil jsem na možnost připojení zkratovačů (např. Bonega). Taky zajistí požadované napětí stringů při aktivaci a nemusí být elektronika pod panely.
- ElektroEzs
- Příspěvky: 3162
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace:128
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Umisteni panelu
Vykon panelu bude 4800Wp a MPPT 150/85 je na 4900Wp. Na zapadni strane panely jsou tam je to jasne me slo hlavne zda ty jizni stringy davat na jeden nebo dva MPPT. Zkratovy proud bude trosku pres 70A cca 71A ale ten je tam udavany kvuli ochrane proti prepolovani. Spis musim stringy na pude dat pres dva jistice s vyrazeci civkou protoze DC 80A jisticic OEZ ani ETI nedela.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
- ElektroEzs
- Příspěvky: 3162
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace:128
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Umisteni panelu
Jeste jak resite kdyz haky nevychazi na tramy? Pri instalaci panelu nalezato a instalci profilu na kratke strany vetsinou nevychazi roztec tramu. Videl jsem fosny mezi tramy ale bojim se aby to neomezilo proudeni vzduchu pod taskama. Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7303
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1029
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Umisteni panelu
Dvojity rastr, jak treba u sadrosu ...
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- Franta2776
- Příspěvky: 6450
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace:641
Re: Umisteni panelu
Jj já mám na plným podbití dvojitý rastr z latí a v tom háky někde jsem si to kouskem latě podložil.Při malým sklonu by tam dvojitý rastr stejně měl být. Já mám 10st.Elektro bude mít víc.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], kybos, leoshavla, soami