Diskuze se zaměřuje na umístění 10 solárních panelů na střechu ve tvaru L se sklonem 35 stupňů. Uživatelé řeší, zda zapojit panely na jih na jednom MPPT regulátoru nebo rozdělit na dva, aby se minimalizoval vliv stínění a maximalizoval výkon. Doporučuje se sériové zapojení panelů nad sebou a zvážení stínění v odpoledních hodinách pro lepší efektivitu systému.
- ElektroEzs
- Příspěvky: 3160
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace:128
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Umisteni panelu
Ahoj resim umisteni panelu na dome ve tvaru L viz obrazek ktery je jen ilustracni, sklon strechy 35stupnu. Dat 10ks panelu na JIH co je na dvou strechach na jeden MPPT 150/85 v zapojeni 2S5P nebo radeji kazdou strechu zvlast na MPPT? Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
- unicast
- Příspěvky: 2757
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace:528
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 49
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Umisteni panelu
Ta východní střecha bude odpoledne házet stín na ty čtyři panely, ale jak moc, to se nejlíp zjistí vyfocením takhle někdy pozdě odpoledne, jako třeba teď. Asi bych dal sériově zapojené panely nad sebe, nikoli vedle sebe, tak aby na ně dopadal stín zároveň a tedy ovlivnil jenom jednu větev a ne obě na té menší střeše vpravo. Pak už nebude otázka, jestli to dělit na víc MPPT, podstatná (samozřejmě pokud to nebude přepanelované na výrazně vyšší proud, než victron připouští).
- Mex
- Příspěvky: 2424
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:438
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Umisteni panelu
Já ty nízkonapěťové systémy moc neznám, protože je nepovažuju (pro sebe) za dobré.
Ale jednu výhodu rozhodně mají, že jim zastínění vhodně rozmístěných panelů moc nevadí.
Takže přesně jak psal unicast, sériové panely nad sebe, aby stín vzal jen jeden string a ne dva.
A pak si myslím, že se to klidně dá posadit všechno paralelně na jedno MPPT.
Jinak podle toho obrázku to skoro vypadá jako ta chaloupka ježibaby z Mrazíka.
Není taky na kuří nožce a neumí se natáčet?
Ale jednu výhodu rozhodně mají, že jim zastínění vhodně rozmístěných panelů moc nevadí.
Takže přesně jak psal unicast, sériové panely nad sebe, aby stín vzal jen jeden string a ne dva.
A pak si myslím, že se to klidně dá posadit všechno paralelně na jedno MPPT.
Jinak podle toho obrázku to skoro vypadá jako ta chaloupka ježibaby z Mrazíka.
Není taky na kuří nožce a neumí se natáčet?
Není-li uvedeno jinak, všechny moje posty jsou AI-free.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
- ElektroEzs
- Příspěvky: 3160
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace:128
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Umisteni panelu
Ja zase nemam rad VN stringy protoze nad 10kwp se tam musi cpat odpojovace(optimalizery) za me zdroj problemu navic a vlastne ne jen za me dve firmy co pro nas delaji v praci tak rikali ze treba Tigo je uplne katastrofa ze s tim resi dost problemu ale ja vlastni zkusenost nemam jen se mi nelibi elektronika pod panelama ale kazdy to mame jinak:-) Panely prijdou na lezaka nad sebe. Obrazek je stahnuty z netu kdyz ho rozkliknes uz to tak divne nevypada
Nenasel jsem fotku naseho kde by se to dalo takhle krasne nakreslit
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], SiteExplorer [Bot]