Pokus o malou elektrárnu v garáži
Souhrn tématu
Uživatel popisuje svůj pokus o vybudování malé elektrárny v garáži na střední Moravě, kde kombinuje solární panely o výkonu 8050 Wp s bateriemi Litokala. Cílem je snížit závislost na externích dodávkách elektřiny, využívat přebytky k napájení bazénu a budoucího elektromobilu a zajistit levnou energii v důchodu. Projekt je realizován svépomocí bez dotací a zahrnuje i vytápění domu a ohřev vody s využitím heat pipe trubic a akumulace tepla.
- Franta2776
- Příspěvky: 6411
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace:641
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Dohřívání bojleru.
Mám dražice stojatý 200L.Na můj vkus se v noci často dohřívá i 2x za hodinu, to jsou ty zuby okolo 1800W. Máte to podobně.
Mám dražice stojatý 200L.Na můj vkus se v noci často dohřívá i 2x za hodinu, to jsou ty zuby okolo 1800W. Máte to podobně.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
- unicast
- Příspěvky: 2751
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace:528
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 49
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
To je nevýhoda řešení "hrubou silou". Zkus mu tam dát aspoň časový spínač nebo i nějakou další inteligenci.
- TomHC
- Příspěvky: 4121
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace:936
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Toto sa u mňa v mojom HA kráľovstve nemôže stať 
Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- JirkaE
- Příspěvky: 2742
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace:393
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
A jaké máš těleso ? Často pomůže změna pozice kapiláry. Zastrčit ji víc dovnitř, nebo naopak vytáhnout kousek blíž ven k chladné části u mokrý verze.Franta2776 píše: čtv črc 30, 2026 11:28 amDohřívání bojleru.
Mám dražice stojatý 200L.Na můj vkus se v noci často dohřívá i 2x za hodinu, to jsou ty zuby okolo 1800W. Máte to podobně.
Pokud je to TPK a je otočená špatně oproti návodu, a kapilára je nad tělesem, pak nepomůže nic a jedinou variantou je zásuvka s hodinama do zásuvky
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit
:
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
- Franta2776
- Příspěvky: 6411
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace:641
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Tuto jednotku:
https://www.bojleryakotle.cz/drazice-tj ... hcQAvD_BwE
https://www.bojleryakotle.cz/drazice-tj ... hcQAvD_BwE
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
- Kostěj
- Příspěvky: 966
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Reputace:133
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Kapilára by neměla být pod topným tělesem. Voda hodně stratifikuje, to by termostat vůbec nemusel vypínat.
7.8kWp (12x650Wp jih 35°: 2p3s EpeverTracer6420AN, 3p2s AxpertKing), AxpertKing 5kW/150V. LiFePo 34kWh: 18x280Ah (2022)+18x315Ah (2026). 2xJBDBMS-UART->ESP32->grafana+vytěžování 60V/4.8kW do NADO750. 5x280Wp (2013)-> přímotop.
- Franta2776
- Příspěvky: 6411
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace:641
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Mám tu jednotku namontovanou normálně. Ne vzhůru nohama. Snad ten výrobce tuší co dělá.Jednoduše co 30min dohřeje. Spiš má termostat malou hysterezi..
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot, Seznam [Bot], wacko