Opaleny poistkovy odpinac
Souhrn tématu
Uživatelé diskutují o problému opáleného pojistkového odpínače, který se objevil po odpojení stringů před bouřkou. Hlavním tématem je význam použití dutinek u lankových vodičů, aby se zajistil správný kontakt a předešlo přehřívání či poškození svorek. Někteří zmiňují zkušenosti s různými typy odpínačů a jističů, kde dutinky nejsou vždy nutné, ale obecně pomáhají udržet bezpečný a spolehlivý kontakt.
- betmen
- Příspěvky: 1021
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Reputace:184
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 7320
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Opaleny poistkovy odpinac
alebo polozku 11 Charger Current nastavit na 0 a vtedy prestane tiect z pabeiv do mppt. nasledne sa to moze bezpecne odpojit.TomHC píše: stř črc 15, 2026 12:23 pmDá sa to trochu ofajčiť, znížiš bulk aj float pod aktuálne napätie batérie a vtedy sa prepne do režimu STOP.Mam tam must kombibox,neviem o tom,ze by sa dalo mppt vypnut.
stacionárny dom :
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb - 2ks 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb - 2ks 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
- Mex
- Příspěvky: 2360
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:423
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Opaleny poistkovy odpinac
Já tyhle mocškatulové sestavy neznám.
To fakt nemá nějakou jednoduchou civilizovanou možnost rychlého vypnutí?
Takže se na to nedá napojit ani nějaký hříbek Total stop?
To bych si tedy asi nějak ošéfoval v nějaké automatizaci.
Sice to nebude tak bezpečné, jako by to bylo přímo součásti toho zařízení, ale rozhodně lepší než nic.
To fakt nemá nějakou jednoduchou civilizovanou možnost rychlého vypnutí?
Takže se na to nedá napojit ani nějaký hříbek Total stop?
To bych si tedy asi nějak ošéfoval v nějaké automatizaci.
Sice to nebude tak bezpečné, jako by to bylo přímo součásti toho zařízení, ale rozhodně lepší než nic.
Není-li uvedeno jinak, všechny moje posty jsou AI-free.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
- betmen
- Příspěvky: 1021
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Reputace:184
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 7320
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Opaleny poistkovy odpinac
tomzn mam aj ja, sice hreju, ale nie dramaticky ani ohnivo.kkristian píše: stř črc 15, 2026 11:57 amJe to Tomzn na 32 cinskych amperov,tecie mi tam do 20. Teplota krasnych 92,ktovie ako presnych,kazdopadne vidno,ako sa zacal tavit kryt rozvadzaca.
takze k tomu ma napada len otazka, ci si pouzil dutinky na vodice...
stacionárny dom :
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb - 2ks 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb - 2ks 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
- Soban
- Příspěvky: 4684
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace:315
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Opaleny poistkovy odpinac
A proč by používal dutinky na vodiče? Kolikrát to bude kontraproduktivní.
Já používám jak pojistku tak odpínače/odpojovače OEZ a nic nehřeje nic nehoří dutinky tam nemám a mám na velkých vražen i kabel 25mm2 od baterky a 125A pojistku a v poho. (normální pojistky gG do 250V DC)
Já používám jak pojistku tak odpínače/odpojovače OEZ a nic nehřeje nic nehoří dutinky tam nemám a mám na velkých vražen i kabel 25mm2 od baterky a 125A pojistku a v poho. (normální pojistky gG do 250V DC)
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh
- leoshavla
- Příspěvky: 644
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
- Reputace:88
Re: Opaleny poistkovy odpinac
Jj,
OEZ je kvalita
musím být patriot je od nás 5km a chvilku jsem tam i dělal 
OEZ je kvalita
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah 
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
- betmen
- Příspěvky: 1021
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Reputace:184
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 7320
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Opaleny poistkovy odpinac
pretoze, elektricky naboj sa siri po povrchu vodica, v pripade lankoveho vodica po vela tenkych vlasoch.Soban píše: stř črc 15, 2026 9:17 pmA proč by používal dutinky na vodiče? Kolikrát to bude kontraproduktivní.
bez dutinky sa tieto fuzy rozcapia, ako sa im paci, tzn niekedy veľká časť nema kontakt so svorkovnicou, ani so susednym vlasom.
znizuje sa tym v mieste kontaktu prierez, stupa zatazenie prudom a nasledne aj teplota v bode kontaktu.
zacina to natavenym deklom na rozvadzaci a konci...
preto sa pouzivaju dutinky na lankove vodice.
podobne ako ked tu bola debata o zbytocnosti cupal podlozky pod busbary clankov a odrazu z total rozhadzanej baterky je vybalancovana bateria...
ludstvo to vymyslelo len tak, aby bolo co predavat na pultoch
stacionárny dom :
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb - 2ks 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb - 2ks 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
- TomHC
- Příspěvky: 4092
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace:928
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Opaleny poistkovy odpinac
Netýka sa skin efekt iba vysokofrekvenčného prúdu? Skôr by som povedal, že dutinky sú hlavne kvôli svorkovniciam kde lanko pritláča priamo skrutka.elektricky naboj sa siri po povrchu vodica
Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- betmen
- Příspěvky: 1021
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Reputace:184
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 7320
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Opaleny poistkovy odpinac
tom, aj tam kde je plocha (pri skrutke je to este horsie) sa vzdy par vlasov stlaci na kopu a krajne sa nicoho nedotykaju (alebo nedostatocne) = zmensenie prierezu v mieste kontaktu.
stacionárny dom :
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb - 2ks 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb - 2ks 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
- Migel
- Příspěvky: 1925
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace:362
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Opaleny poistkovy odpinac
Na vsetkych velkych prierezoch od 25mm2 hore a vratane toho nemam dutinky a nic sa neprehrieva.
Treba brat do uvahy aj to aku konstrukciu pripojenia spoju pouziva konkretny odpinac, istic a podobne..
Aj starsie aj nove OEZ maju napriklad taku vnutornu "objimku " ktora zabezpeci to ze ked sa tam da lanko-vodic, tak pri zatiahnuti to lanko vyplni cely priestor v tej objimke a tym je zarucena 100% stycna plocha vodica na pripojeni.
Treba brat do uvahy aj to aku konstrukciu pripojenia spoju pouziva konkretny odpinac, istic a podobne..
Aj starsie aj nove OEZ maju napriklad taku vnutornu "objimku " ktora zabezpeci to ze ked sa tam da lanko-vodic, tak pri zatiahnuti to lanko vyplni cely priestor v tej objimke a tym je zarucena 100% stycna plocha vodica na pripojeni.
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
- Soban
- Příspěvky: 4684
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace:315
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Opaleny poistkovy odpinac
To že se pár lanek nějak skroutí a nemají dotyk je pro ten průřez vodiče irelevantní, dutinka musí být pouze ve svorce kde na kabel tlačí přímo šroub, kde samozřejmě pak drží pouze pár lanek které se nevysmekly pod šroubem.
Ale co jsem viděl hromadu jističů atd tak tam byly svorky které se používají bez dutinek.
PS. Když mám ten kabel 25mm2 bez dutinky v té svorce tak ten kabel má kontakt s vodičem ze všech 4 stran toho vodiče, samozřejmě mám i HAKL rozbočovací svorky a tam bych si to bez dutinky neodvážil dát tam je na kabel tlačeno šroubem.
Ale co jsem viděl hromadu jističů atd tak tam byly svorky které se používají bez dutinek.
PS. Když mám ten kabel 25mm2 bez dutinky v té svorce tak ten kabel má kontakt s vodičem ze všech 4 stran toho vodiče, samozřejmě mám i HAKL rozbočovací svorky a tam bych si to bez dutinky neodvážil dát tam je na kabel tlačeno šroubem.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh
- glottis
- Příspěvky: 3976
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace:541
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 30
Re: Opaleny poistkovy odpinac
dutinky jsou hlavne kvuli mechanice. Aby se mi vodic neulomil, abych se trefil vsemi dratky do svorky a nic nevyzkratoval, abych si dratky neustrihl sroubem nebo svorkou. Plast pak brani i ostremu ohybu a brani tak ulomeni. U vetsich prurezu to zacina byt sporne, dutinka je hodne tenka proti vodici. Tam je to spis esteticke, ochrana proti dotyku, abych se trefil vsim cim mam. U jemne lanenych vodicu je to pak skoro nutnost.
A DC rozhodne netece po povrchu vodice. Az od jednotek khz to zacne byt zajimave.
A DC rozhodne netece po povrchu vodice. Az od jednotek khz to zacne byt zajimave.
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], pby, Soban