Opaleny poistkovy odpinac

Souhrn tématu

Uživatelé diskutují o problému opáleného pojistkového odpínače, který se objevil po odpojení stringů před bouřkou. Hlavním tématem je význam použití dutinek u lankových vodičů, aby se zajistil správný kontakt a předešlo přehřívání či poškození svorek. Někteří zmiňují zkušenosti s různými typy odpínačů a jističů, kde dutinky nejsou vždy nutné, ale obecně pomáhají udržet bezpečný a spolehlivý kontakt.
Uživatelský avatar
betmen
Příspěvky: 1021
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Reputace:184
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 7320
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Opaleny poistkovy odpinac

Nový příspěvek od betmen »

TomHC píše: stř črc 15, 2026 12:23 pm
Mam tam must kombibox,neviem o tom,ze by sa dalo mppt vypnut.
Dá sa to trochu ofajčiť, znížiš bulk aj float pod aktuálne napätie batérie a vtedy sa prepne do režimu STOP.
alebo polozku 11 Charger Current nastavit na 0 a vtedy prestane tiect z pabeiv do mppt. nasledne sa to moze bezpecne odpojit.
stacionárny dom :
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb - 2ks 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
Mex
Příspěvky: 2360
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace:423
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Opaleny poistkovy odpinac

Nový příspěvek od Mex »

Já tyhle mocškatulové sestavy neznám.
To fakt nemá nějakou jednoduchou civilizovanou možnost rychlého vypnutí?
Takže se na to nedá napojit ani nějaký hříbek Total stop?

To bych si tedy asi nějak ošéfoval v nějaké automatizaci.
Sice to nebude tak bezpečné, jako by to bylo přímo součásti toho zařízení, ale rozhodně lepší než nic.
Není-li uvedeno jinak, všechny moje posty jsou AI-free.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
Uživatelský avatar
betmen
Příspěvky: 1021
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Reputace:184
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 7320
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Opaleny poistkovy odpinac

Nový příspěvek od betmen »

kkristian píše: stř črc 15, 2026 11:57 am
Je to Tomzn na 32 cinskych amperov,tecie mi tam do 20. Teplota krasnych 92,ktovie ako presnych,kazdopadne vidno,ako sa zacal tavit kryt rozvadzaca.
tomzn mam aj ja, sice hreju, ale nie dramaticky ani ohnivo.
takze k tomu ma napada len otazka, ci si pouzil dutinky na vodice...
stacionárny dom :
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb - 2ks 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
Soban
Příspěvky: 4684
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace:315
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Opaleny poistkovy odpinac

Nový příspěvek od Soban »

A proč by používal dutinky na vodiče? Kolikrát to bude kontraproduktivní.

Já používám jak pojistku tak odpínače/odpojovače OEZ a nic nehřeje nic nehoří dutinky tam nemám a mám na velkých vražen i kabel 25mm2 od baterky a 125A pojistku a v poho. (normální pojistky gG do 250V DC)
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh*batt*
leoshavla
Příspěvky: 644
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace:88

Re: Opaleny poistkovy odpinac

Nový příspěvek od leoshavla »

Jj,
OEZ je kvalita 👍 musím být patriot je od nás 5km a chvilku jsem tam i dělal 😄
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Uživatelský avatar
betmen
Příspěvky: 1021
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Reputace:184
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 7320
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Opaleny poistkovy odpinac

Nový příspěvek od betmen »

Soban píše: stř črc 15, 2026 9:17 pm
A proč by používal dutinky na vodiče? Kolikrát to bude kontraproduktivní.
pretoze, elektricky naboj sa siri po povrchu vodica, v pripade lankoveho vodica po vela tenkych vlasoch.
bez dutinky sa tieto fuzy rozcapia, ako sa im paci, tzn niekedy veľká časť nema kontakt so svorkovnicou, ani so susednym vlasom.
znizuje sa tym v mieste kontaktu prierez, stupa zatazenie prudom a nasledne aj teplota v bode kontaktu.
zacina to natavenym deklom na rozvadzaci a konci...

preto sa pouzivaju dutinky na lankove vodice.

podobne ako ked tu bola debata o zbytocnosti cupal podlozky pod busbary clankov a odrazu z total rozhadzanej baterky je vybalancovana bateria...
ludstvo to vymyslelo len tak, aby bolo co predavat na pultoch :D
stacionárny dom :
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb - 2ks 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 4092
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace:928
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Opaleny poistkovy odpinac

Nový příspěvek od TomHC »

elektricky naboj sa siri po povrchu vodica
Netýka sa skin efekt iba vysokofrekvenčného prúdu? Skôr by som povedal, že dutinky sú hlavne kvôli svorkovniciam kde lanko pritláča priamo skrutka.
Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Uživatelský avatar
betmen
Příspěvky: 1021
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Reputace:184
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 7320
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Opaleny poistkovy odpinac

Nový příspěvek od betmen »

tom, aj tam kde je plocha (pri skrutke je to este horsie) sa vzdy par vlasov stlaci na kopu a krajne sa nicoho nedotykaju (alebo nedostatocne) = zmensenie prierezu v mieste kontaktu.
stacionárny dom :
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb - 2ks 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
Migel
Příspěvky: 1925
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Reputace:362
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Opaleny poistkovy odpinac

Nový příspěvek od Migel »

Na vsetkych velkych prierezoch od 25mm2 hore a vratane toho nemam dutinky a nic sa neprehrieva.
Treba brat do uvahy aj to aku konstrukciu pripojenia spoju pouziva konkretny odpinac, istic a podobne..
Aj starsie aj nove OEZ maju napriklad taku vnutornu "objimku " ktora zabezpeci to ze ked sa tam da lanko-vodic, tak pri zatiahnuti to lanko vyplni cely priestor v tej objimke a tym je zarucena 100% stycna plocha vodica na pripojeni.
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne

48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
Soban
Příspěvky: 4684
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace:315
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Opaleny poistkovy odpinac

Nový příspěvek od Soban »

To že se pár lanek nějak skroutí a nemají dotyk je pro ten průřez vodiče irelevantní, dutinka musí být pouze ve svorce kde na kabel tlačí přímo šroub, kde samozřejmě pak drží pouze pár lanek které se nevysmekly pod šroubem.

Ale co jsem viděl hromadu jističů atd tak tam byly svorky které se používají bez dutinek.

PS. Když mám ten kabel 25mm2 bez dutinky v té svorce tak ten kabel má kontakt s vodičem ze všech 4 stran toho vodiče, samozřejmě mám i HAKL rozbočovací svorky a tam bych si to bez dutinky neodvážil dát tam je na kabel tlačeno šroubem.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh*batt*
glottis
Příspěvky: 3976
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace:541
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 30

Re: Opaleny poistkovy odpinac

Nový příspěvek od glottis »

dutinky jsou hlavne kvuli mechanice. Aby se mi vodic neulomil, abych se trefil vsemi dratky do svorky a nic nevyzkratoval, abych si dratky neustrihl sroubem nebo svorkou. Plast pak brani i ostremu ohybu a brani tak ulomeni. U vetsich prurezu to zacina byt sporne, dutinka je hodne tenka proti vodici. Tam je to spis esteticke, ochrana proti dotyku, abych se trefil vsim cim mam. U jemne lanenych vodicu je to pak skoro nutnost.

A DC rozhodne netece po povrchu vodice. Az od jednotek khz to zacne byt zajimave.

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], pby, Soban