Uživatelé diskutují o optimálním zapojení bojleru, termostatického ventilu a cirkulačky při přechodu na solární ohřev vody. Řeší, jak správně nastavit teplotu bojleru na 70 °C, aby se minimalizovalo riziko legionelly a zároveň se využila cirkulačka bez zbytečného ochlazování vody. Sdílejí zkušenosti s různými zapojeními a tipy, jak zajistit efektivní a bezpečný ohřev vody s ohledem na životnost zařízení.
unicast
Příspěvky: 2697
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace:505
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Bojler, termostatický ventil a cirkulačka

Nový příspěvek od unicast »

V tom "nebojleru" úplně vpravo skutečně není žádná spirála? Jaká je v něm obvyklá teplota vody? Nebude tam hrozit problém s bakteriemi legionella?
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7274
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1029
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Bojler, termostatický ventil a cirkulačka

Nový příspěvek od cipis »

Dyt jsem ti to takto presne popsal a tvrdil jsi, ze to nebude fungovat ...
Mex píše: stř črc 15, 2026 11:49 pm
No ale teď jsi to vymyslel geniálně!
To, že jsi zpátečku z cirkulace napojil zpět na vstup termoventilu, a že po stejné trubce jde do termoventilu buď studená voda z řadu nebo zpátečka z oběhovky - to je to kouzlo!
Díky moc za tenhle tip. :celebrate3::yes:
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Mex
Příspěvky: 2360
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace:423
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Bojler, termostatický ventil a cirkulačka

Nový příspěvek od Mex »

Tedy je vtip v tom, že do toho termoventilu nejde studená voda, jak je jinak běžné.
Tady do něho jde buď studená voda, nebo vratná voda.
Možná jsi to myslel stejně, já jsem to tak ale nepochopil.
Asi je chyba ve mně, že jsem pomalejší. Chápal jsem to tak, jak byl ten předchozí Jirkův obrázek, kde by se vratná voda do termoventilu nedostala.
Nicméně teď jsem happy, protože už vím, jak to udělám.
Není-li uvedeno jinak, všechny moje posty jsou AI-free.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7274
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1029
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Bojler, termostatický ventil a cirkulačka

Nový příspěvek od cipis »

To bylo o tom krizi, kde jde zprava zpatecka, zleva smesovac, zespodu studena z radu a shora studeny vyvod bojleru.
Tamto od kolegy v "jednom kuse" je naprosto to stejne, akorat samozrejme na fotce toho "soustroji" je bojler vlevo, vpravo vystup zmixovane a zpatecka a zespodu privod z radu.

Tak hlavne, ze se to vysvetlilo. Fakt to dobre funguje, a to cerpadlo bezi nekolik minut denne.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2669
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace:385
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Bojler, termostatický ventil a cirkulačka

Nový příspěvek od JirkaE »

unicast píše: stř črc 15, 2026 11:54 pm
V tom "nebojleru" úplně vpravo skutečně není žádná spirála? Jaká je v něm obvyklá teplota vody? Nebude tam hrozit problém s bakteriemi legionella?
Až do loňského roku měl bojler 3 každý den 70°C a ještě sem nechával na střeše... Podle výkonu (přebytku) každý den jinak.
Letos jen protýká ledová a ohřál se poprve až když jsme nebyli 3 dny doma a byl první nevyužitý přebytek, jinak už na něj FV nestačí - tím že jde vše navíc do e-auta.
Spirálu má taky 2kW

To byla verze pro MPPT-Regulátor pro ohřev vody se dvěmi výstupy a postupným ohříváním 1 - 2 - 3 podle výkonu FV, kdy bojler č.1 hlídá i ohřev ze sítě od 16h - v zimě a ten je k dispozici vždy - non-stop a případná rizika s legionellou eliminuje - denně je tam 69°C

V budoucnu nebude připojený ani jeden a protože mají všechny 3 i výměníky, bude je všechny tři ohřívat cirkulace z FV-Kotle - z FV-Cimry a opět podle výkonu FV - 1 / 2 / 3 a řízené budou jen ventily které pustí nebo vypnou přívod do výměníku - nebo v budoucnu dřevo nebo TČ
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :

DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS

Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test;)