Horalova FVE

Souhrn tématu

Diskuze o Horalově FVE popisuje detailní průběh instalace fotovoltaické elektrárny na rodinném domě s využitím 36 panelů JA Solar a Victron komponentů. Autor řeší optimalizaci vytěžování energie z panelů, správu baterií LiFePO4 a automatizaci ohřevu vody přes Node-RED. Zmiňuje také zkušenosti s různými technologiemi a plánuje rozšíření systému s důrazem na efektivitu a úsporu nákladů na energii.
pibi
Příspěvky: 1750
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace:407
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Horalova FVE

Nový příspěvek od pibi »

Zatím jsou nachystané 2 rezervní chráničky ze sklepa o40mm.
Pozemek mám přes 4000m2, takže něco jako Segway Navimow X450E, Mammotion LUBA 3 AWD 5000, nebo novinka TerraMow X AWD. Letos určitě ne, ale možná příští rok. Je to sice pálka, ale dost ušetřeného času.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
wacko
Příspěvky: 113
Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
Reputace:9
Lokalita: Ostravsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7400
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Horalova FVE

Nový příspěvek od wacko »

Mammotion nebrat, SW aplikaci dělá čína a taky to tak vypadá. Pro někoho s trochou IT cítění je tam hromada nepochopitelných problémů a hlásit to / řešit s podporou je zbytečné, nejdříve se bavíte s tupým Chat botem a poté s mírně chytřejším AI botem (co se tváří jako člověk)😲
pibi
Příspěvky: 1750
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace:407
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Horalova FVE

Nový příspěvek od pibi »

Dnes mi plechová hlava navrhla ovládání ohřevu bojlerů přes Node-RED, tak příští týden přepojím stykače z napěťového řízení přímo na GX150 a budu testovat.
Podmínky pro 1.stupeň:
Zapnutí při výkonu <6500W po dobu 5min, SoC>50%, UDC>53,2V, sepnutý Switch v Dashboardu Node-RED.
Vypnutí při výkonu >8000W po dobu 10s, nebo SoC<45%, nebo UDC<52,9V, nebo vypnutý Switch.

Podmínky pro 2.stupeň:
Zapnutí při výkonu <6500W po dobu 10min, SoC>60%, UDC>53,4V, sepnutý Switch v Dashboardu Node-RED.
Vypnutí při výkonu >8000W po dobu 7s, nebo SoC<55%, nebo UDC<53,1V, nebo vypnutý Switch.
Snímek obrazovky 2026-07-12 182619.png
Snímek obrazovky 2026-07-12 182742.png
Snímek obrazovky 2026-07-12 182830.png
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2645
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace:378
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Horalova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

Vypadá to velmi dobře :yes: přesně tohle jsem již testoval na počátku.

Ale v mém případě mě začalo vadit, že by mě to tahalo až moc z baterek a vytvářelo zbytečně moc velkých vlastních spotřeb a tak sem ty podmínky měnil a navázal sem to na výkon - na proud tak, aby mě šlo alespoň 5A do baterky - v kombinaci se SOC a tím líp vytěžovalo líp a víc přímo z panelů.

Moje kroky budou ale menší, po 600W na každou spirálu co se vody týká - e-auto je jiný level a žrout.

Výsledek je ten, že totální stopka vytěžování je pod 50% SOC a záporném proudu po dobu 5min.
Naopak nad 80% SOC to může jít až 10min do -10A z baterky - eliminuje to pak krásně drobný mraky a rychlovarnou konvici a jiné malé spotřebiče - když se to pohybuje kolem nuly - výroba z panelů mínus všechna různá vytěžování

To napětí se mě úplně neosvědšilo - když u toho nabijím e-auto, nebo je puštěné něco jiného většího - napětí spadne až moc dolů samo a prostor pro vytěžovaní se pak velmi zmenšil, i když panely dávali dost a baterka šla do plusu a ukládala.

Na ten proud ze shuntu sem došel testy k závěru, že to je pro mě lepší verze :) ale každý to ma jinak...

A plechová hlava skvělý pomocník :D
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :

DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS

Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test;)

Kdo je online