Upgrade elektrárne + zmena umiestnenia technológie

Souhrn tématu

Uživatel plánuje upgrade své ostrovní elektrárny z jednofázového na třífázový systém s hybridním 20 kW měničem Deye a zvažuje dvě varianty umístění technologie – buď v technické místnosti, nebo přesun do bazénového domku. Cílem je zlepšit kvalitu, snížit hlučnost a tepelné ztráty, zvýšit bezpečnost a umožnit přímé dobíjení elektromobilu ze sítě bez zbytečného zatěžování baterií. Diskutuje se také o řešení větrání a odvodu tepla v novém umístění technologie.
HowHigh
Příspěvky: 83
Registrován: sob dub 03, 2021 6:33 am
Reputace:0
Lokalita: SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Upgrade elektrárne + zmena umiestnenia technológie

Nový příspěvek od HowHigh »

Ahojte,
aktuálne mám 5 rokov túto ostrovnú jednofázovú elektráreň: 10,6 kwp, 2x 5 kw MPP Solar, 2x 10 kwh LifePo4 od Mivvy. 4 roky som šiel čistý ostrov bez elektrickej prípojky, teraz už mám vyše roka aj verejnú prípojku, dom ide stále na meniče, iba pri poklese napätia batérii sa zo siete tieto dobijú. Teraz počas leta chcem spraviť zmenu z 1 F systému na 3 fázový. Idem teraz kupovať elektromobil a tak potrebujem 3F systém, ale celkovo chcem zlepšiť kvalitu a bezpečnosť mojej FVE. S tými MPP nie som spokojný, od začiatku mi preblikávajú svetlá, takže zjavne ten paralelný mód nevedia ideálne synchronizovať + ten hluk a tepelné straty sú značné. Dom mám novostavbu, takže nová elektroinštalácia. Technológie mám v technickej miestnosti.

V ostrovnom režime ostanem, neplánujem nič posielať do siete, sieť mám výlučne len na dobitie bateriek a tak to chcem zachovať, akurát chcem na priamo dobíjať zo siete EV, aby to nešlo zbytočne cez baterky, ak nebude dostatok výroby z panelov.
Vybral som 20 kw hybridný 3F menič Deye a zvažujem tieto 2 varianty:

1. Prechod na vysokonapäťový systém, t.j. nový 20 kw vysokonapäťový menič Deye + batérie Dyness T17. Všetko ostane v technickej miestnosti, tam kde to mám teraz. Od zmeny očakávam výrazný pokles hlučnosti, tepelných strán a zvýšenie bezpečnosti.

2. Výmena aktuálnych meničov za nízkonapäťový Deye 20 kw menič, batérie ostanú tie, čo mám teraz od Mivvy 20 kwh. Presun meniča a batérii do bazénového domčeka vedľa domu. Strecha bazénového domčeka je vzdialená asi 2 metre o spodku strechy domu, takže sa nejedná o veľkú vzdialenosť. Nízkonapäťový systém by som ponechal z dôvodu, že presunom technológie mimo dom sa odstránia pre mňa všetky neduhy nízkonapäťového systému v dome + bezpečnosť, pre ktoré by som v dome šiel do vysokonapäťového systému.
Bazénový domček má rozmery 2x2 metre, je v ňom 100 kg piesková filtrácia, čerpadlo, dávkovač ph (takže aj bandaska s kyselinou), salinátor, UV lampa a všetko je prepojené trubkami, takže veľa miesta tam neostáva :). Ale jedna stena je voľná (len zruším poličku a prehodím zásuvky inde), na ktorú sa zmestí aj menič a aj pod neho baterky.
V domčeku je teraz v lete samo o sebe dosť teplo. Je to nezateplená stavba z 20 cm tehly s jedným oknom, takže v teplotách nad 30 stupňov sa ľahko vyhreje, ale zase v nižších ľahko ochladí. Takže celkovo je tam určite menej teplo ako mám od jari do jesene v technickej, kde mám teplotu v rozmedzí 30-35 stupňov - je tam ohrievač teplej vody, pračka, sušička a tak sa to tam vykuruje poriadne. V domčeku mám wi-fi teplomer a tak viem, že väčšinu času je tam teplota pod 30 stupňov. Aj tak by som tam mal vyriešiť odvod tepla, ak tam bude menič, ale obávam sa, že klímu tam veľmi ťažko dám. Myslíte, že bude stačiť zabezpečiť cirkuláciu vzduchu nejakými 1-2 vetrákmi do fasády ? Teoreticky tam viem dať ešte mobilnú klímu, ale zase tá technológia je stavaná myslím do 45-50 stupňov, čo tam nikdy nebude a vetráky by mohli postačovať. Viem, že keď je teplejšie, tak sa opotrebúva rýchlejšie, ale to mi nevadí. V zime problém nevidím, ak si menič miestnosť nevykúri sám, tak mu tam šupnem ohrievač, ktorý sa zapne pri poklese teploty pod 10 stupňov.
Keďže tam mám bandasku s kyselinou, ktorá má malý otvor vo vrchnáku na odvod výparov, tak toto by som riešil hadičkou z toho otvoru cez stenu domčeka von.

Je tam síce všetko týkajúce sa vody, ale je to uzatvorený systém, v tvrdých skrutkovaných pvc trubkách, takže riziko značného množstva vody nevidím väčšie ak technická miestnosť, kde skôr môže streliť hadica k práčke. Keď robím s technológiou bazéna, tak voda sa tam vyskytne (hadice, vypúšťanie systému na zimu a pod., ale to je tenká vrstva na podlahe. Toto by som riešil tým, že baterky dám na nejaký podstavec, aby boli niekoľko cm na zemou.

Čo hovoríte na toto riešenie ? Ísť do toho ?
rva
Příspěvky: 4992
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace:980
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 62
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Upgrade elektrárne + zmena umiestnenia technológie

Nový příspěvek od rva »

Život je samý kompromis. Kvůli ztrátám a vyššímu riziku přetížení některé fáze se vyhýbám 3f řešení. Elektromobil se v zimě nabíjí od distributora 3f (v době nízkého tarifu, který je 8 hodin musím nabíjet rychleji) a přes léto 1f z fotovoltaiky (tady bývá času dost).
Výpary kyseliny chlorovodíkové (obvykle používaná do bazénu) jsou velmi agresivní, v nich zrezne i to, co normálně nerezaví.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Diablo1st
Příspěvky: 2329
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace:229
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: Upgrade elektrárne + zmena umiestnenia technológie

Nový příspěvek od Diablo1st »

Aký je rozdiel v bezpečnosti medzi LV a HV baterkami? :shock:
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
HowHigh
Příspěvky: 83
Registrován: sob dub 03, 2021 6:33 am
Reputace:0
Lokalita: SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Upgrade elektrárne + zmena umiestnenia technológie

Nový příspěvek od HowHigh »

rva píše: ned črc 12, 2026 8:48 am
Život je samý kompromis. Kvůli ztrátám a vyššímu riziku přetížení některé fáze se vyhýbám 3f řešení. Elektromobil se v zimě nabíjí od distributora 3f (v době nízkého tarifu, který je 8 hodin musím nabíjet rychleji) a přes léto 1f z fotovoltaiky (tady bývá času dost).
Výpary kyseliny chlorovodíkové (obvykle používaná do bazénu) jsou velmi agresivní, v nich zrezne i to, co normálně nerezaví.
Tak ja mám spravenú elektroinštaláciu veľmi dobre a aj spotrebiče s vysokou spotrebou rozhodené na rôzne fázy, takže tohto sa neobávam. Plus teraz mám 10 kw meniče a občas sa mi stane, že sa preťažia a zreštartujú. Pri 20 kw asynchrónnom meniči tam budem mať veľmi dobrú rezervu na preťaženie.

Preto by som výpary odviedol cez malý otvor von z domčeka, takže toto by malo byť poriešené dostatočne.
HowHigh
Příspěvky: 83
Registrován: sob dub 03, 2021 6:33 am
Reputace:0
Lokalita: SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Upgrade elektrárne + zmena umiestnenia technológie

Nový příspěvek od HowHigh »

Diablo1st píše: ned črc 12, 2026 9:04 am
Aký je rozdiel v bezpečnosti medzi LV a HV baterkami? :shock:
No, či mi preteká cez hrubé káble ako prst 200A alebo 20A je rozdiel, nemyslíš ? Prehrievanie káblov a riziko požiaru je inde. Straty prevodu zo stoviek V na 48V, ktoré sa vyžiaria v podobe tepla sú tiež relevantné. Plus pasívne BMS, ktoré nekomunikuje s ničím a nikým vs. moderné batériové úložisko je tiež bezpečnosťou inde. Preto ak to má byť v dome pôjdem určite do vysokonapäťového riešenia (ten Dyness 17 kwh sa dá kúpiť za cca 2500 €), ak dám FVE mimo dom, tak to riešiť nebudem, lebo teplo, hluk, či bezpečnosť ma mimo dom zaujímať už nebudú resp. tá bezpečnosť bude sama o sebe vyriešená presunom mimo dom.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2638
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace:376
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Upgrade elektrárne + zmena umiestnenia technológie

Nový příspěvek od JirkaE »

HowHigh píše: ned črc 12, 2026 9:25 am
No, či mi preteká cez hrubé káble ako prst 200A alebo 20A je rozdiel, nemyslíš ? Prehrievanie káblov a riziko požiaru je inde. Straty prevodu zo stoviek V na 48V, ktoré sa vyžiaria v podobe tepla sú tiež relevantné.

Podle Tvých příspěvků jsi vlastně rozhodnutý a chceš pouze ujištění k tomu, k čemu si se již rozhodnul - v tom případě bude v tento moment nejlepší diskuse s Frantou
( nemyslím to Franto špatně a Tvé důvody chápu 😉 )

Netuším jakou máš roční výrobu výrobu a kolik spotřebu, ani kolik dosahují Tvé letní špičky - ale mě obvykle nejde v kabelech ani 60A 😉 a to se u 3 baterek dělí ještě na 3x 20A

Energie se podle výroby přerozděluje a přerozdělovat se bude o to víc, jak bude stoupat výroba = aktivní vytěžování = pár Eur za relé a stykače.

Svoji roli v tom nehraje ani nové e-auto kde mám spíš problém jen s výkonem měničů - protože sem s tím dopředu nepočítal (moje chyba) a nasledně dynamické nabíjení wallboxem udělá stejný efekt = bude to pracovat podle mých pravidel která nastavuju zas jen já.

OK = přidám měnič za 350Eur a druhý starý ze regálu na AC stranu - ale nebudu to kvůli e-autu přestavovat celé ani boha... :D a prodávat dobré měniče pod cenou - dokud se sami nezaplatí svojí výrobou (pokud pominu fakt, že FV sama na ně již vydělala)

Tlustých kabelů tam pár mám to ano, ale nejsou delší než 50-75cm a stejně běží pouze cirkulační ventilátor na pár wattů - odtah ven se letos ještě nespustil ani v tý miniaturní místnůstce.

Dokud neumře nějaká hlavní část FV-Cimry ani náhodou nepřejdu a asi ani potom, na 3F - návratnost sem nedávno počítal = pro mě ekonomický nesmysl kterého se nedožiju.


Zatím letos se 7,35kWp (viz odkaz dole) :

Snímek obrazovky 2026-07-12 105957.png
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :

DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS

Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test;)

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], META, OAI-SearchBot, PetrDubi, rva