Souhrn tématu

Diskuse se zaměřuje na to, jak správně přepojit rodinný dům na offgrid provoz, zejména v kontextu TN-C rozvodu bez RCD. Uživatelé sdílejí zkušenosti s připojením elektrocentrály a měničů, řeší otázky galvanického spojení kostry, uzemnění a bezpečnostních rizik. Doporučuje se měření multimetrů a konzultace s výrobci měničů ohledně správného zapojení a možných rizik při provozu offgrid.
Kajap
Příspěvky: 430
Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
Reputace:0
Lokalita: Okoli

Porada o tom kterak přepojit RD na offgrid

Nový příspěvek od Kajap »

Hledal jsem a nenašel, kterak přepojit RD na offgrid?

TN-C, žádné RCD

Jde mi o diskusi o tom, zda po OFF od sítě, stačí připojit Elektrocentrálu nebo běžný jakýkoliv inverter, třeba tento?

Zejména kdyby s gridem zůstal spojen PEN, tedy off by se realizoval jen na výstupu z hlavního jističe.

Díky za postřehy.
Uživatelský avatar
Camel
Příspěvky: 175
Registrován: čtv čer 11, 2020 6:40 am
Reputace:22
Lokalita: Šumpersko
Bydliště: Kousek od Šumperka

Re: Porada o tom kterak přepojit RD na offgrid

Nový příspěvek od Camel »

Nevím zda dobře chápu dotaz. Ale jet RD offgrid v síti TN-C není žádný problém a společný PEN vodič ničemu nevadí naopak je žádoucí z hlediska bezpečnosti.
FV 8880Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ, 1980Wp JZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
wacko
Příspěvky: 111
Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
Reputace:8
Lokalita: Ostravsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7400
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Porada o tom kterak přepojit RD na offgrid

Nový příspěvek od wacko »

"PEN vodič ničemu nevadí" hodně meničům vadí aby měl na výstupu TN-C, některé to vyloženě zakazují.
rva
Příspěvky: 4987
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace:978
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 62
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Porada o tom kterak přepojit RD na offgrid

Nový příspěvek od rva »

Jakýkoliv invertor zapojit nejde. Hlavně takové ty automobilové 12V/230V občas dávají na výstupu ne N a L, ale L1 a L2 /115V. A pokud se někdo pokusí třeba z L1 udělat N (uzeměním), tak to měnič nemusí přežít.
Když to má být pro RD, tak uvažovat o 12V nebo 24V nedává moc smysl, když tu máme levné komponenty na 48V, se kterými je mnohem víc muziky..
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
unicast
Příspěvky: 2670
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace:499
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Porada o tom kterak přepojit RD na offgrid

Nový příspěvek od unicast »

Mě by zejména zajímala ta úvaha, proč je PEN vodič žádoucí z hlediska bezpečnosti... Bylo by možné tuto myšlenku trochu rozvést? 😲

Jinak rva má pravdu, pokud má měnič balancovaný výstup a součástky zapojené proti společné zemi jsou dimenzované jen na těch cca 160 V (115 x 21/2), jak to můžou klidně mít například dva 115V~ měniče pro americký trh zapojené do protifáze, tak takové využití to zařízení může zničit.
Uživatelský avatar
Camel
Příspěvky: 175
Registrován: čtv čer 11, 2020 6:40 am
Reputace:22
Lokalita: Šumpersko
Bydliště: Kousek od Šumperka

Re: Porada o tom kterak přepojit RD na offgrid

Nový příspěvek od Camel »

Tak rozhodně je dobré PEN vodič nikde nerozpojovat. Přeci jen by to mohlo vézt k rozdílu potenciálů a to nikdo moc nechce proto je jednoznačně dobré aby zůstal propojen i s přívodem PEN z gridu. Rozpojovat ho pro mě nevede k větší bezpečnosti z žádných důvodů proto jsem to uvedl.
FV 8880Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ, 1980Wp JZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
Brumla
Příspěvky: 191
Registrován: ned kvě 22, 2011 6:05 pm
Reputace:8
Lokalita: Beroun
Výkon panelů [Wp]: 13,9 kWp
Kapacita baterie [kWh]: 33 kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Beroun

Re: Porada o tom kterak přepojit RD na offgrid

Nový příspěvek od Brumla »

Laický dotaz, PEN je zelenej káblík od distributora??
Brumla
Příspěvky: 191
Registrován: ned kvě 22, 2011 6:05 pm
Reputace:8
Lokalita: Beroun
Výkon panelů [Wp]: 13,9 kWp
Kapacita baterie [kWh]: 33 kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Beroun

Re: Porada o tom kterak přepojit RD na offgrid

Nový příspěvek od Brumla »

Nejak si pamatuju, že dráteníci omotali zakladovou desku páskou, vytahli ji do pod rozvaděč a ten zelenej drát od pekla s tím propojili??? je to cca 5 let, a nějak už si nejsem jistej. Teď, když jedu offgid, mám odpojený všechny dráty od pekla a tu zem si beru z uzemění ( nemá to nic společného s bleskosvodem...)
Valdano
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:300
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Porada o tom kterak přepojit RD na offgrid

Nový příspěvek od Valdano »

Brumla píše: pát črc 10, 2026 2:34 pm
Laický dotaz, PEN je zelenej káblík od distributora??
Zeleno-žlutý. ;)
Brumla
Příspěvky: 191
Registrován: ned kvě 22, 2011 6:05 pm
Reputace:8
Lokalita: Beroun
Výkon panelů [Wp]: 13,9 kWp
Kapacita baterie [kWh]: 33 kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Beroun

Re: Porada o tom kterak přepojit RD na offgrid

Nový příspěvek od Brumla »

jojo, takže ten by měl zustat připojen na peklo?? Nerozpojovat?? Muj elektrikář, řekl, že moje zemění je "echt" a když by v pekle byl prušvih, prolítlo by mi to do baráku... proto jsem se zapojil do diskuze...
Mex
Příspěvky: 2307
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace:423
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Porada o tom kterak přepojit RD na offgrid

Nový příspěvek od Mex »

unicast píše: pát črc 10, 2026 12:27 pm
Jinak rva má pravdu, pokud má měnič balancovaný výstup a součástky zapojené proti společné zemi jsou dimenzované jen na těch cca 160 V (115 x 21/2), jak to můžou klidně mít například dva 115V~ měniče pro americký trh zapojené do protifáze, tak takové využití to zařízení může zničit.
Jak?
Jiných lidí bych se asi neptal a bral to jako úlet. Ale Ty elektrice rozumíš. Proto se ptám.

Pokud ta baterka, nebo z čeho to napájí, není jedním pólem uzemněná, tak je ten výstup (ať už je 230V nebo 2x115V) plovoucí.
A jestli jeden z jeho pólu ukotvím na nějaký potenciál (třeba na tu N), tak to na namáhání součástek uvnitř té bedny přece nemá žádný vliv.
Samozřejmě pak nesmím na to N (nebo PE) ukotvit žádný jiný bod toho měniče.
Není-li uvedeno jinak, všechny moje posty jsou AI-free.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
unicast
Příspěvky: 2670
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace:499
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Porada o tom kterak přepojit RD na offgrid

Nový příspěvek od unicast »

Dovedu si představit, že low cost výrobce, který udělá oba pracovní vodiče plovoucí, ošidí třeba odrušení a dá mezi pracovní vodič a kostru kondenzátory například jen na 200 V, protože nebude předpokládat, že se mezi kostrou a jedním z pracovních vodičů může vyskytnout 325 V. Přes ten průraz se pak výstup měniče vyzkratuje. Něco podobného hrozí i pokud tam je "tak akorát" ošizený transformátor s ukostřenými plechy, tlumivka, za určitých okolností i plošný spoj samotný (na který se taky může dostat prach atd.).
Mex
Příspěvky: 2307
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace:423
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Porada o tom kterak přepojit RD na offgrid

Nový příspěvek od Mex »

Brumla píše: pát črc 10, 2026 2:49 pm
jojo, takže ten by měl zustat připojen na peklo?? Nerozpojovat?? Muj elektrikář, řekl, že moje zemění je "echt" a když by v pekle byl prušvih, prolítlo by mi to do baráku... proto jsem se zapojil do diskuze...
Dělej jak myslíš. Ale pokud nemáš pod barákem zakopanou lokomotivu, tak uzemnění z gridu bude asi kvalitnější.
Je tam podmínka, že se PEN musí zemnit každých pár set metrů.

A nakonec sám tomu říkáš "peklo". A peklo je, jak známo, hluboko pod zemí.
Takže uzemnění z pekla prostě musí být kvalitní.
Není-li uvedeno jinak, všechny moje posty jsou AI-free.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
Mex
Příspěvky: 2307
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace:423
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Porada o tom kterak přepojit RD na offgrid

Nový příspěvek od Mex »

unicast píše: pát črc 10, 2026 3:42 pm
Dovedu si představit, že low cost výrobce, který udělá oba pracovní vodiče plovoucí, ošidí třeba odrušení a dá mezi pracovní vodič a kostru kondenzátory například jen na 200 V, protože nebude předpokládat, že se mezi kostrou a jedním z pracovních vodičů může vyskytnout 325 V. Přes ten průraz se pak výstup měniče vyzkratuje. Něco podobného hrozí i pokud tam je "tak akorát" ošizený transformátor s ukostřenými plechy, tlumivka, za určitých okolností i plošný spoj samotný (na který se taky může dostat prach atd.).
Ale to to všechno předpokládá, že uzemníš ten měnič ještě nějak jinak, v jiném bodě.
Pokud jsou filtry zapojené proti nějakému pomyslnému středu, a ten střed nějakým dalším drátem neuzemníš, tak jsou kondenzátory stále namáhané stejným napětím, ať jeden z výstupních pólu uzemníš nebo ne.
Není-li uvedeno jinak, všechny moje posty jsou AI-free.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
Kajap
Příspěvky: 430
Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
Reputace:0
Lokalita: Okoli

Re: Porada o tom kterak přepojit RD na offgrid

Nový příspěvek od Kajap »

Situace: je centrála, je měnič a je off - vypnutý jistič, odpojený EM…

Má hypotetická kontrolní otázka byla, jaké to skýtá rizika!? protože jsem si taky myslel, že když se se propojí pouze jeden tak to nemůže ničemu vadit v žádném případě :) ale víc hlav víc ví tak třeba někdo mě přesvědčí že to nejde než to spálím :)

Měnič běžný třeba tyto co mám po ruce:

https://allegro.cz/produkt/qoltec-menic ... 9c74a9298d#

Nebo

2 nebo 3kW https://eu.renogy.com/products/3000w-12 ... 3482546433

Vzhledem k tomu že se proklemuje v rozvaděči L123 a výkon nikdy nebude >3kW, tak se PEN v domě nemůže přetížit a jiný riziko mě nenapadá…

Až na to že do zásuvky jde PEN tak holt musím změřit co ukáže měřák mezi PE a N na invertoru že?

Protože kdyby to bylo plovoucí tak se to v té zásuvce staté stavby spojí a … (ochrana nulováním!!!)
Valdano
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:300
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Porada o tom kterak přepojit RD na offgrid

Nový příspěvek od Valdano »

Na jenom z obrázků na webu výrobce měniče QOLTEC je na bočním krytu měniče (tj. na kostře) viditelná svorka/šroub se symbolem uzemnění pro připojení zemnění. Předpokládám, že kolík v zásuvce na měniči bude propojen s kostrou měniče a tou zmíněnou svorkou. V dokumentaci od výrobce k tomu měniči QOLTEC je nakresleno zapojení spotřebičů pouze dvěma vodiči (nejen v anglické, ale i v české verzi nápovědy) tedy bez kolíku (zřejmě tedy jde o plovoucí výstup jak už zde bylo zmíněno). V dokumentaci ovšem není nijak popsáno zda má nějaký vliv na chod měniče případné spojení kolíku z kteroukoli z výstupních zdířek v zásuvce. V popisu měniče není zmíněna ochrana, která by nějak reagovala na spojení kolíku s plovoucími výstupy. Dle mého názoru je chybou, že výrobci tuto problematiku vůbec nepopisují v oficiálních návodech k těm odkazovým měničům.

Doporučuji se na to případně zeptat přímo výrobce viz odkaz na webový formulář výrobce pro technické dotazy včetně dotazu zda v měniči nejsou plovoucí výstupy přes nějaké napěťově limitované kondenzátory propojeny vůči kostře/kolíku na zásuvce měniče. Obdobné dotazy doporučuji směřovat emailem i na adresu supporteu@renogy.com ohledně těch dalších odkazovaných měničů.
Mex
Příspěvky: 2307
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace:423
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Porada o tom kterak přepojit RD na offgrid

Nový příspěvek od Mex »

Rychlejší než se ptát je vzít do ruky multimetr a změřit, jestli je některý v výstupních vodičů nějak galvanicky spojený s tou kostrou.

Případně to pak pustit, mezi výstupní vodiče (napřed jeden a pak druhý, samozřejmě) připojit nějaký odpor nebo žárovku, druhý kone přes ampérmetr na ten uzemňovací šroub, a změřit jestli tam něco teče.

Ten uzemňovací šroub tam může být jenom proto, že plechový futrál elektrického zařízení by měl být uzemněný.
Vůbec to nemusí nikam dovnitř do elektroniky pokračovat.
Není-li uvedeno jinak, všechny moje posty jsou AI-free.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.