Porada o tom kterak přepojit RD na offgrid

Souhrn tématu

Diskuse se zaměřuje na to, jak správně přepojit rodinný dům na offgrid provoz, zejména v sítích TN-C bez RCD. Uživatelé řeší, zda stačí připojit elektrocentrálu nebo běžný inverter a jaký vliv má ponechání PEN vodiče spojeného se sítí. Důležitá je bezpečnost a kompatibilita měničů s TN-C systémem, přičemž se upozorňuje na možné problémy s nevhodným zapojením a výběrem zařízení.
Kajap
Příspěvky: 428
Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
Reputace:0
Lokalita: Okoli

Porada o tom kterak přepojit RD na offgrid

Nový příspěvek od Kajap »

Hledal jsem a nenašel, kterak přepojit RD na offgrid?

TN-C, žádné RCD

Jde mi o diskusi o tom, zda po OFF od sítě, stačí připojit Elektrocentrálu nebo běžný jakýkoliv inverter, třeba tento?

Zejména kdyby s gridem zůstal spojen PEN, tedy off by se realizoval jen na výstupu z hlavního jističe.

Díky za postřehy.
Uživatelský avatar
Camel
Příspěvky: 174
Registrován: čtv čer 11, 2020 6:40 am
Reputace:22
Lokalita: Šumpersko
Bydliště: Kousek od Šumperka

Re: Porada o tom kterak přepojit RD na offgrid

Nový příspěvek od Camel »

Nevím zda dobře chápu dotaz. Ale jet RD offgrid v síti TN-C není žádný problém a společný PEN vodič ničemu nevadí naopak je žádoucí z hlediska bezpečnosti.
FV 8880Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ, 1980Wp JZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
wacko
Příspěvky: 111
Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
Reputace:8
Lokalita: Ostravsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7400
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Porada o tom kterak přepojit RD na offgrid

Nový příspěvek od wacko »

"PEN vodič ničemu nevadí" hodně meničům vadí aby měl na výstupu TN-C, některé to vyloženě zakazují.
rva
Příspěvky: 4987
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace:978
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 62
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Porada o tom kterak přepojit RD na offgrid

Nový příspěvek od rva »

Jakýkoliv invertor zapojit nejde. Hlavně takové ty automobilové 12V/230V občas dávají na výstupu ne N a L, ale L1 a L2 /115V. A pokud se někdo pokusí třeba z L1 udělat N (uzeměním), tak to měnič nemusí přežít.
Když to má být pro RD, tak uvažovat o 12V nebo 24V nedává moc smysl, když tu máme levné komponenty na 48V, se kterými je mnohem víc muziky..
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
unicast
Příspěvky: 2669
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace:499
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Porada o tom kterak přepojit RD na offgrid

Nový příspěvek od unicast »

Mě by zejména zajímala ta úvaha, proč je PEN vodič žádoucí z hlediska bezpečnosti... Bylo by možné tuto myšlenku trochu rozvést? 😲

Jinak rva má pravdu, pokud má měnič balancovaný výstup a součástky zapojené proti společné zemi jsou dimenzované jen na těch cca 160 V (115 x 21/2), jak to můžou klidně mít například dva 115V~ měniče pro americký trh zapojené do protifáze, tak takové využití to zařízení může zničit.

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], PetrDubi