Modrásek

Souhrn tématu

Uživatelé diskutují o zkušenostech s modráskem 5kW a 10kW, zejména o hlučnosti, vlastní spotřebě a možnostech využití v kombinaci s jinými měniči. Zajímá je také, zda modrásek slouží spíše k přímému prodeji přebytků nebo jako rezerva v ostrovních systémech. Dále se řeší technické detaily měření přetoků pomocí CT sond a správné zapojení, aby nedocházelo k poškození zařízení či nesprávným měřením.
Mex
Příspěvky: 2278
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace:420
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Modrásek

Nový příspěvek od Mex »

Valdano píše: úte črc 07, 2026 2:01 pm
... CT sondy dodávané k modráskovi v sobě mají už integrovaný zatěžovací odpor (tzv. burden rezistor). Na výstupu je střídavé napětí (0 až cca 3V) a proud (0 až 50mA) podle toho jaký proud protéká vodičem prostrčeným přes CT sondu. ...
To je fakt?
Opravdu GWL používá proudová trafa s integrovaným měřicím odporem?

Ne, že by to nešlo. Ale je to dost nesmyslné, protože to neguje výhody proudových traf.
A měl jsem zato, že měniče GWL jsou celkem rozumné výrobky. Dokonce jsem i zvažoval si nějaký koupit.
Kdyby to byla pravda, tak by to byla slušná antikoncepce a důvod o něm vůbec neuvažovat.
A měnilo by to principy, jak případně výstup CT přiohnout podle svých představ.

Kdybych to měl řešit, tak bych si to proudové trafo navlíkl na nějaký vodič (ve zkratovaném stavu, samozřejmě), připojil k němu multimetr na malém rozsahu AC proudu.
Tím vodičem bych pustil nějaký definovaný proud. Třeba fázový vodič k rychlovarné konvici nebo jenom ke klasické žárovce.
A hned bude jasno.
Není-li uvedeno jinak, všechny moje posty jsou AI-free.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
Kostěj
Příspěvky: 955
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Reputace:127
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Modrásek

Nový příspěvek od Kostěj »

Mně to smysl dává. Bez odporu v trafu hrozí poškození trafa. Než řešit špatný montážní postup (ostatně kdo čte návody, že), tak je lepší do trafa dát 10x větší "ochranný a neodpojitelný" odpor a skutečnou zátěž dát do invertoru.
7.8kWp (12x650Wp jih 35°: 2p3s EpeverTracer6420AN, 3p2s AxpertKing), AxpertKing 5kW/150V. LiFePo 34kWh: 18x280Ah (2022)+18x315Ah (2026). 2xJBDBMS-UART->ESP32->grafana+vytěžování 60V/4.8kW do NADO750. 5x280Wp (2013)-> přímotop.
Valdano
Příspěvky: 2270
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:299
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Modrásek

Nový příspěvek od Valdano »

Přesně tak. Bez odporu by tam bylo riziko poškození CT sondy při rozpojení za provozu. Dle mého názoru je to takto řešeno právě díky tomu, že se u modráska předpokládá řešení u něhož se používá odpojovaní/připojování CT sondy za provozu pomocí relé, přičemž CT sonda jako taková zůstává nezapojená a nevyzkratovaná. Někteří to tady takto provozují už delší dobu jen s rozpínacím kontaktem kdy ani vstup modráska není zkratován a pouze se rozpojí jeden přívod od CT sondy.
Mex
Příspěvky: 2278
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace:420
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Modrásek

Nový příspěvek od Mex »

No tak mně to teda opravdu smysl nedává.
A pokud to tak skutečně je, tak to vysvětluje problémy, které s tím někteří uživatelé mají, když jim to měří blbě.
Zrovna před nějakou dobou tady šlo jedno dlouhé vlákno nešťastníka, který s tím dlouho a neúspěšně bojoval.

Je zvykem do CT nic takového nestrkat.
A když už bych tam nějakou ochranu chtěl mít, tak tam použít nějaký nelineární prvek.
Rozhodně ne odpor.

Nějaké odpojování CT relátkem je tedy rovněž dost podivný a dost nesmyslný nápad.
Když už bych chtěl CT vyřadit a uměle navodit stav "žádný proud neteče", tak bych to CT zkratoval.
Ale rozhodně neodpojoval.

Strčit do CT nějaký odpor je podobně dobrý nápad jako dát si na krupičnou kaši kečup.
Sníst se to dá, ale není to zrovna ono.
Není-li uvedeno jinak, všechny moje posty jsou AI-free.
Pokud na něco umí správně odpovědět AI, nemusím to psát já.
Valdano
Příspěvky: 2270
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:299
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Modrásek

Nový příspěvek od Valdano »

Holt modrásek i CT k němu to je prostě specialita sama o sobě. :lol:
Radar
Příspěvky: 979
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:55

Re: Modrásek

Nový příspěvek od Radar »

Valdano píše: úte črc 07, 2026 5:53 pm
Přesně tak. Bez odporu by tam bylo riziko poškození CT sondy při rozpojení za provozu. Dle mého názoru je to takto řešeno právě díky tomu, že se u modráska předpokládá řešení u něhož se používá odpojovaní/připojování CT sondy za provozu pomocí relé, přičemž CT sonda jako taková zůstává nezapojená a nevyzkratovaná. Někteří to tady takto provozují už delší dobu jen s rozpínacím kontaktem kdy ani vstup modráska není zkratován a pouze se rozpojí jeden přívod od CT sondy.
To se naopak vůbec nenpředpokládá .... kdybych si to koupil jako výrobek, kde se rozpojování CT sondy předpokládá, jednoduše to bude popsané v návodu.
Spíš se očekává jednoduchá uživatelská obsluha plug&play, né, že někdo zapomene zapojit CT do konektoru a bude tam mít naindukované stovky V...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE, kybos, Mex, OAI-SearchBot, Radar, SentiBot [Bot], Seznam [Bot], Valdano