Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Souhrn tématu

Diskuze se věnuje plánované fotovoltaické elektrárně na platformě Victron s třemi měniči 3000VA v třífázovém zapojení. Popisuje použité komponenty jako panely, měniče MPII, baterie EEL V4 a řízení přes Cerbo GX MK2. Uživatelé sdílejí zkušenosti s provozem, nastavením AC Couplingu, DVCC a řešením problémů s kompatibilitou měničů a stabilitou sítě.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2594
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace:371
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od JirkaE »

Já mám právě teď ještě 2 (třetí leží v krabici za dveřma) = MAX 4800W ale tři Modrásky MAX 3x 1850 = 5550W

A když mě toho sepne manželka moc najednou oba MP2 se rozsvítí červeně 😃 a všechny 3 se rozjedou...

U Tebe nevím, to je pravda, sondu rele zapne a až za 4-5-6 sec. se Modráč rozběhne - nevím - posunout ten práh jinak, třeba 2x nebo 3x protočit kabel skrz CT sondu aby pracoval až od nějakého výkonu ?

Nebo jinou Logiku aby si těch 2000W Multiplusu odečetl a vyráběl až to, co je nad ? Nevím, to je střelba...

Ano, můj předpoklad je ale s vypnutým asistentem, já ho prostě zapnutý nemám, není proč.
MP2 zvládne ty mikro přetoky. A se zapnutým asistem se to zas řídí frekvenčně - nebo ne ? - tak jak to provozuje Cipis a já až později až to předělám.

Netuším, něco to blikání způsobovalo a byl to trvalý jev, vždy když sem to spustil já sám novou zátěží a až když sem to zapojil jinak, tak to přestalo = něco se tam dělo nekalého a už neděje a vypadá to OK
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :

DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS

Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test;)
Radar
Příspěvky: 952
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:55

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Assistamt s tím nemá co dělat. Fungovalo to stejně předtím bez něj i dnes s ním. Rozdíl je jen ten, že systém s GTI tak nějak počítá a vidí jej. Třeba pri přetoku občas přeblikne bulk nebo absorbtion na MP...je to ale tak krátký přechodový jev, že s frekvencí se ani nesnaží hýbat ...
Už jsme ale odbočili od poruch k designu systému...
Já si nemyslím, že porucha vznikla tim, že to tak provozuju.
Naposledy upravil(a) Radar dne sob črc 04, 2026 4:27 pm, celkem upraveno 1 x.
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
Valdano
Příspěvky: 2236
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:297
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Valdano »

Myslím, že lepší bude primárně začít řešit tu vzniklou závadu než tu dál jen teoretizovat nad různými variantami provozu, které s tou závadou třeba ani vůbec nesouvisí.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2594
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace:371
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od JirkaE »

Já jenom říkám, že mě takhle odešel jeden Modrásek taky... A popsal sem jak sem to měl já a co všechno to dělalo a nedělalo.
A ten provoz tímto způsoben nepovažuju za úplně šťastnou volbu - něco to s tou sítí dělá - jinak by nám to doma tak prasecky neblikalo :dontknow:
Naposledy upravil(a) JirkaE dne sob črc 04, 2026 5:02 pm, celkem upraveno 1 x.
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :

DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS

Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test;)
Radar
Příspěvky: 952
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:55

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

A co tomu teda bylo? Projevovalo se to stejně? Shazovalo to MP na overload? Nebo...? Opravili to nebo šel do šrotu??
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2594
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace:371
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od JirkaE »

Už sem to psal, nevím, nedostal sem zpětnou vazbu - mám to ze stejný firmy jako Ty a panu Galnorovi na reklamační jsem vyloženě napsal, že se jedná o můj osobní kus a jestli by mě mohl dát zpět vědět, co se mohlo stát i to, jak to provozuju. Samozřejmě že se bojím aby se to nestalo znova - blackout v nečekaný moment je nepříjemný

Já mám kusy 3, na 2 MP2 - tedy na blackout nedošlo - ale vůbec netuším jak dlouho bylo po něm. Nejdříve z něj šlo stabilně 50W bez ohledu na sondu, pak po restartu celýho systému kleknul úplně a vzal s sebou i tu AC smart zásuvku na AC straně a bylo po něm

A spekuluju, že to bylo právě tím, jak sem to provozoval. Občasného blikání sem si všiml, ale nebylo to tak hrozný.
Ale jak sem začal nabíjet auto a bylo tam něco dýl, rozkmitalo se to celé a u toho světla se už nedalo ani nic dělat a prože byl ještě konec února, děti mají nad stoly - nad každým 120cm LED zářivky 40W každý stůl, ten pokoj blikal šíleně...
Naposledy upravil(a) JirkaE dne sob črc 04, 2026 5:13 pm, celkem upraveno 1 x.
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :

DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS

Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test;)
Radar
Příspěvky: 952
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:55

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Ale projevovalo se to stejně? MP v pretizeni??
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2594
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace:371
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od JirkaE »

MP2 se nemohl přetížit, když další dva Modrásci normálně jeli, ty máš 1 + 1 to je trochu jiné - přetížit se ani nemohli
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :

DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS

Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test;)
Radar
Příspěvky: 952
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace:55

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Tak psal jsi o blackoutu, tak jsem predpokladal stejny scénář a zkušenost...
Na tom výstupním AC stupni bude něco v háji... Uvidím co servis. Jestli to půjde do kytek, tak už ty další dva z krabic nebudu ani vybalovat a půjdou do světa. Vyčkávat kdy a zda to s sebou vezme Victron nemíním absolvovat....
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie 594Ah: LIFEPO4 16S, 2x EEL V5 DIY BOX 280Ah + 314Ah (JK INVERTER BMS)
Mogul
Příspěvky: 570
Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
Reputace:67
Lokalita: Litoměřice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Mogul »

JirkaE píše: sob črc 04, 2026 3:03 pm
Mogul píše: sob črc 04, 2026 2:24 pm
Žádné blikání, žádné bručení, žádné výpadky ani hádání. Zvláštní, že to někomu tak hapruje a jiným to jede bez potíží.
Ale to je dlouhodobý stav, ne test na pár minut.

Nech to dýl. Zapni MP2 3000 - dej 2kW zátěž a na 400W připni Modráska se sondou a dej k tomu nějaké citlivější světlo nebo přesný a citlivý přístroj a za pár minut uvidíš, co to s tou sítí udělá... a jak to začne poskakovat napětí i frekvence.

Poměr 50:50 není jen číslo výkonu každého z měničů, ale na maximum 50:50 by měli i maximálně pracovat v době kdy vyrábějí.

Nemůžeš přece doufat že to pojede beztresně opačně a že budeš na AC OUT krmit víc než vyrábí samotný tvůrce sítě do toho samýho kabelu.

Jiří. Já jsem tím v žádném případě nemyslel, že by to snad měl někdo špatně zapojené. Je to fakt jen podivení, že při stejném zapojení ty problémy někdo má a někdo ne. Spíše bych to viděl na problémy s těmi modrásky, které začnou nějak haprovat a pak to dělá neplechu.
Udělal jsem ten test, který jsi nastínil a vůbec nic špatného se nestalo. Stále stejné. Modrásek jede na max požadovaného výkonu a k tomu dodává zbývající Victron. Když zátěž spadne, modrásek jede svou lajnu odběru a Victron jen dodává modráskovi, který je sám osobě taktéž spotřebič (testuje přítomnost sítě). To je nejspíše ten důvod, proč Victron stále jede a nevypne se, i když je na stejné síti další zdroj, který by ho mohl potlačit. A pokud jede vše jak má, což v mém případě evidentně je, pak se ani neprojeví žádný problém.

Pustil jsem bojler. Jelo to cirka 10min a při tom ještě cikluje klima s 1kW. Naštěstí vše v poho.
3 sit.jpg
3 sit.jpg (41.22 KiB) Zobrazeno 33 x
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2594
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace:371
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od JirkaE »

Když mě odešel - vše jelo dál, ty dva fungovali dál, já si toho všiml náhodou... A netuším po jaké době. Mohlo to tak být i dýl

K blackout tímto způsobem u mě dojít nemůže - nevím co by se muselo stát a AC výstup by musel být asi ve zkratu, aby to shodilo i oba multiplusy a přitom asi i jistič. Každý modráč i MP2 mám jistěný zvlášť.

U sebe předpokládám, že to byl ten špatný způsob používání, což se změnilo až po nastavení těch relé a spínání jen přerušeným kabelem na CT-sondě.
Teď vše šlape jak hodinky.
Ale to je nepotvrzená spekulace, ze servisu sem zpět žádnou zprávu nedostal - mohla to být jen špatná součástka - špatný kus :dontknow:



Mogul vše dobrý - :cheers: to já to tak nebral... 😉

Jen že tohle - s tím blikáním dělají všechny tři, i nový vyměněný. To předpokládám nebude náhoda ale vlastnost, pokud to po sobě dělají 4 stejné měniče a totéž - tak sem to myslel. Ty máš silnější kus, já mám sice 2 x MP2 3000 ale na tom Modrásky 3ks. Radar jeden MP2 3000 na jednoho Modráska.

Ty to taky spínáš přerušeným kabelem CT-sondy a přes rele ?

Když sem tohle propojení testoval s Easunem, tak při vypnutí zátěže byl ten přetok z Modráska do Easun takový šok, že se okamžitě vypínal, tím jak ho vynuloval a poslal do záporu a dokud sem k tomu nedal stabilní zátěž na výstup 200W ani tohle spojení nefungovalo.

Pokud si představím, že to takhle posílá mnohokrát za den do Multiplusu ať už s asistentem nebo bez - tak to blikání u nás doma při velký zátěži rozhodně něco způsobovalo.

Když sem hledal co, našel sem někde v popisu od někoho to rozhození sítě a tím že jedou ze stejný baterky a nevědí o sobě snaží se být pak oba dominatní - i když síť tvoří právě ten Multiplus.

Nevím co to je, každopádně když sem to předělal a vytvořil ten odstup a z Modráska se stal opravdu jen pomocník nad výkonem MP2 - tak od tý doby je klid a vše šlape dobře - což sem rád :)
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :

DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS

Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test;)

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot]