Tomova elektrárna vo Fraštáku

Souhrn tématu

Tomova elektrárna ve Fraštáku začala s jedním solárním panelem a postupně se rozšiřuje na komplexní ostrovní systém s hybridním měničem a bateriovým úložištěm. Tom sdílí své zkušenosti s návrhem systému, spotřebou elektřiny, využitím přebytků pro klimatizaci a ohřev vody i programováním vlastní logiky řízení. Diskuse zahrnuje i bezpečnostní aspekty baterií a reálné úspory, které dosahují až 1200 € ročně, což zvyšuje komfort domácnosti a snižuje závislost na síti.
bokser01
Příspěvky: 1678
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Reputace:123
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 44,7
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku

Nový příspěvek od bokser01 »

cipis píše: čtv dub 23, 2026 9:58 pm
Jj, na zkratovy proud se ponekud zapomina. Viz. ten kolega, co psal, ze mega da 600A bez velkych efektu, ale zapomnel, nebo ani nevi, ze ty zkratove proudy jsou v tisicich a ne stovkach. A to nekdy i v desitkach tisic.
Tohoto se trošku děsím mám celkem 1800Ah baterii a tam by zkratový proud byl za mě určitě i klidně 10kA. Mám jistěnou každou baterii 125A pojistkou i měniče mám jištěné pojistkami 125A válcovými. Obávám se, že až dojde někdy k závažné poruše měniče, tak se ta bedna stihne odpařit :fuuu:
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:

3.6.2026 přidány 2 měniče MUST 3KW 80A MPPT 24V a Grencell 3kw + 16Kwh lifepo4 (2X 8S 314Ah EVE)
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 4041
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace:913
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku

Nový příspěvek od TomHC »

Malý update po zopár mesiacoch s ID4, v podstate som 5 mesiacov nabíjal výhradne zo siete, zvyšok slnko a pár krát verejné nabíjačky. Spotreba podľa nabíjania 21.2 kWh/100 km, podľa palubného počítača 18.5 kWh/100 km. Zatiaľ všetko OK, len asi bude treba vymeniť tyčky stabilizátora, lebo sa to začína ozývať. Holt mizerné cesty a ťažké auto 🤔
Přílohy
20260614_190059.jpg
id4-stats.png
Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér