Souhrn tématu
Fórum se věnuje problematice požárů solárních panelů na Táborsku, zejména v souvislosti s instalacemi využívajícími Tigo optimizéry. Uživatelé diskutují o možných příčinách, jako jsou špatné konektory, pořadí zapojování, přetížení a kvalita instalace. Zmiňuje se, že nejčastější příčinou požárů jsou chybné nebo nekvalitní instalace bez ohledu na použití Tigo zařízení.
- Valdano
- Příspěvky: 2154
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace:290
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Táborsko požár panelů
V popisu HZS je uvedeno, že se jednalo o kontejnerové úložiště o půdorysu přibližně 4×10 metrů. Zmínka je o článcích LiFePO4, a to je zhruba vše. Uložiště ovšem nebylo dokončené (jak se uvádí v popisu HZS ve výstavbě) z čehož lze konstatovat, že řada záležitostí v něm ještě nemusela být ani funkční a některé mohly i chybět. Když nevíme co přesně chybělo atd. tak jsou to zase jen spekulace k předpokládanému finálnímu stavu, kterému však nemusel vůbec odpovídat aktuální stav rozpracovanosti.
- Ghost86
- Příspěvky: 270
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace:14
- Lokalita: SK - Kysuce
- Výkon panelů [Wp]: 9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh (16s)
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Táborsko požár panelů
Akurat dnes to vyslo
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
- Mex
- Příspěvky: 2176
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:409
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Táborsko požár panelů
Pak je ale průser to hasit vodou. Tam je 'O' taky. A dokonce tam je i 'H'.unicast píše: ned kvě 17, 2026 9:59 pmA vidíš na konci toho LiFePO4 to O4, čili čtyři atomy kyslíku?
Kdyby tam foukali CO2, tak to bude ještě horší. Zase spousta kyslíku, a k tomu ještě hořlavý uhlík.
- eman
- Příspěvky: 3027
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Reputace:336
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Táborsko požár panelů
Ty videa z YT mají úplně stejnou váhu, jako že "Venca v hospodě říkal, že je to vpohodě a lano to udrží"......
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
- Franta2776
- Příspěvky: 6123
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace:633
Re: Táborsko požár panelů
Další Tigo, ti hasiči si krásně vyrábí práci:
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
- Mex
- Příspěvky: 2176
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:409
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Táborsko požár panelů
Jak jsi prosím přišel na to, že tam bylo Tigo? Tys o tom našel nějaké další informace?
Já to nezpochybňuju, jen mě to (velmi) zajímá.
Pokud by to bylo Tigem, tak by to bylo proto, že tam ještě nemají můj monitorovací software.
A proč ho nemají?
Protože jsem ho ještě nenapsal. Ale už dlouho se na to chystám, a to se taky počítá.
Já to nezpochybňuju, jen mě to (velmi) zajímá.
Pokud by to bylo Tigem, tak by to bylo proto, že tam ještě nemají můj monitorovací software.
A proč ho nemají?
Protože jsem ho ještě nenapsal. Ale už dlouho se na to chystám, a to se taky počítá.
- Valdano
- Příspěvky: 2154
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace:290
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Táborsko požár panelů
I instalace s Tigem se dá zprasit až tak, že zahoří. Právě zprasené instalace jsou nejčastější příčinou požárů bez ohledu na to zda tam je či není Tigo. 
- Mex
- Příspěvky: 2176
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:409
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Táborsko požár panelů
Zprasit konkrétně jak?
Rád se nechám poučit, abych věděl, čeho se vyvarovat.
Díky.
Rád se nechám poučit, abych věděl, čeho se vyvarovat.
Díky.
- Franta2776
- Příspěvky: 6123
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace:633
Re: Táborsko požár panelů
Taky pĕkná sbírka
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
- ElektroEzs
- Příspěvky: 3115
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace:126
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Táborsko požár panelů
Ale co dat jineho kdyz na VN stringu nad 10kWp musi odpojovace byt?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7216
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1018
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Táborsko požár panelů
Stahnout to po trech panelech do venkovniho boxu hned na strese a tam to pripadne rozepnout. Nikde neni psane, ze to musi byt automaticke nebo na dalku.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- Valdano
- Příspěvky: 2154
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace:290
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Táborsko požár panelů
Zde je hrubý výčet známých chyb v instalacích Tigo, které nějakou dobu mohou fungovat zdánlivě bez problému, ale později mohou vést i k požáru?
- Mex
- Příspěvky: 2176
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:409
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Táborsko požár panelů
[OT]
Už i Ty, Brute?
Tak už nejenom Franta dá do každého svého postu nějaké moudro od AI...
Říkám si jaký problém to musí být u těch, co už bez AI nedají ránu, když jsou třeba na záchodě a je výpadek komunikace.
A oni teď neví kterou rukou mají co udělat. Hrůza pomyslet.
Už i Ty, Brute?
Tak už nejenom Franta dá do každého svého postu nějaké moudro od AI...
Říkám si jaký problém to musí být u těch, co už bez AI nedají ránu, když jsou třeba na záchodě a je výpadek komunikace.
A oni teď neví kterou rukou mají co udělat. Hrůza pomyslet.
- Mex
- Příspěvky: 2176
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:409
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Táborsko požár panelů
Tak jsem tu odpověď od AI přečetl a moc s nesouhlasím. Resp. někde ano, někde ne.
K bodu 1 - mizerné konektory: v praxi se optimizéry ve velké většině instalují tak, že se nacvaknou přímo na panel.
Takže do hry vstupují z jedné strany originální kolektory od Tigo, z druhé strany originální konektory od výrobce panelů.
Takže nějaké samodomo instalované konektory připadají v úvahu většinou jen na začátku a na konci stringů.
Takže jich bývá minimum, protože Tigo se většinou používá tam, kde jsou dlouhé stringy.
K bodu 2 - pořadí zapojování: to mi nikdy nebylo jasné, proč na tom pořadí Tigo tak lpí.
I když bych zapojil napřed string a teprve pak k němu připojil panely, tak ten string jistě nebudu zapojovat uzavřený.
Tedy tam v době instalace nepoteče žádný proud, a současně tam nebude ani žádný potenciálový rozdíl.
To, co píše AI o pozdější degradaci je úplný nesmysl.
K bodu 3 - povalování krabiček na střeše: ty krabičky jsou velmi festovní, celý vnitřek je navíc vyplněn zalévací hmotou.
To by musel být nějaký úplný extrém, kdy by to Tigo poletovalo po střeše jako utržený vagón. Podle mě v reálu nemožné.
A rozpálená střecha by zřejmě nebyla teplejší, zvlášť pokud by byla ve stínu pod panely (což by asi byla).
K bodu 4 - přetížení: to je asi jediný potenciálně reálný problém.
Otázkou je, jak na případné přetížení reaguje systém v řízeném a neřízeném zapojení.
Minimálně v řízeném bych očekával, že když zjistí přetížení, tak prostě daný panel odpojí.
Každý optimizér každé 2 sekundy posílá hlášení řídicímu modulu, takže informací a inteligence na to má dost, aby to nějak řešil.
A asi to nějak tak bude, protože statisticky prý mnohem častěji odcházejí optimizéry v neřízeném zapojení.
K bodu 1 - mizerné konektory: v praxi se optimizéry ve velké většině instalují tak, že se nacvaknou přímo na panel.
Takže do hry vstupují z jedné strany originální kolektory od Tigo, z druhé strany originální konektory od výrobce panelů.
Takže nějaké samodomo instalované konektory připadají v úvahu většinou jen na začátku a na konci stringů.
Takže jich bývá minimum, protože Tigo se většinou používá tam, kde jsou dlouhé stringy.
K bodu 2 - pořadí zapojování: to mi nikdy nebylo jasné, proč na tom pořadí Tigo tak lpí.
I když bych zapojil napřed string a teprve pak k němu připojil panely, tak ten string jistě nebudu zapojovat uzavřený.
Tedy tam v době instalace nepoteče žádný proud, a současně tam nebude ani žádný potenciálový rozdíl.
To, co píše AI o pozdější degradaci je úplný nesmysl.
K bodu 3 - povalování krabiček na střeše: ty krabičky jsou velmi festovní, celý vnitřek je navíc vyplněn zalévací hmotou.
To by musel být nějaký úplný extrém, kdy by to Tigo poletovalo po střeše jako utržený vagón. Podle mě v reálu nemožné.
A rozpálená střecha by zřejmě nebyla teplejší, zvlášť pokud by byla ve stínu pod panely (což by asi byla).
K bodu 4 - přetížení: to je asi jediný potenciálně reálný problém.
Otázkou je, jak na případné přetížení reaguje systém v řízeném a neřízeném zapojení.
Minimálně v řízeném bych očekával, že když zjistí přetížení, tak prostě daný panel odpojí.
Každý optimizér každé 2 sekundy posílá hlášení řídicímu modulu, takže informací a inteligence na to má dost, aby to nějak řešil.
A asi to nějak tak bude, protože statisticky prý mnohem častěji odcházejí optimizéry v neřízeném zapojení.
Kdo je online