MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT

Souhrn tématu

U 4x MPPT 150/85 dochází k okamžitému přechodu do float režimu při dosažení napětí 55,2 V, místo aby se udržela absorpce po dobu 15 minut. Diskutuje se o možných příčinách, nastavení firmware a vlivu BMS na řízení nabíjení. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením absorpce a vyvažováním baterií, aby dosáhli optimálního nabíjecího procesu.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 4019
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace:907
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT

Nový příspěvek od TomHC »

No offense, každý si to môže prevádzkovať podľa seba 😎 Neviem koľko dokážeš denne minúť energie, ale pri 77 kWh v batériách by to bolo u mňa ešte konzervatívnejšie ako teraz (v sezóne max SoC 90%). Osobne nabíjam auto a zohrivam vodu už od rána (ťahám z batérie) a keď skončím, tak sa batéria dobije na tých 90% a tam sa drží až kým zájde slnko. A ráno mám niečo okolo 80% (ak sa ráno zapli závlahy). Float u mňa nie je nadávka ani chyba systému 😃

Ja to mám dokonca tak, že mám na MPPT nastavené 57V a iba dynamicky mením nabíjací prúd. Pri tých 90% znížim na 1A (x2, lebo 2x MPPT) a tými cca 100W ich šteklím až do záverečnej :mrgreen:
Naposledy upravil(a) TomHC dne ned čer 07, 2026 1:42 pm, celkem upraveno 1 x.
Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Pavel111
Příspěvky: 349
Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT

Nový příspěvek od Pavel111 »

glottis píše: ned čer 07, 2026 1:35 pm
Tak psal jsi ... cituji: "Já jedu normálně na float 54,5V,balancuji(tuším) od 3,35V"

Pro ostatni kolemjdouci, co hledaji jak si to nastavit ...

to je 3,40625V na clanek ... pro float docela vysoko a vetsinou se dava 3,35V
Balancovat na 3,35V je taky k nicemu. Je to v ploche casti nabijeci charakteristiky.
Ale mně to funguje.Mám na dvou sadách jen 1A BMS z dob,kdy byly dražší než momentálně 2A.Tím pádem musím začít balancovat dříve,protože nestíhají.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 4019
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace:907
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT

Nový příspěvek od TomHC »

Ak ti funguje balancing pri 3.35V, tak to je niečo na úrovni nepoškvrneného počatia 😂 lebo pri 3.35V je nabíjacia krivka plochá ako druháčka na základnej. Alebo do toho 77 kWh úložiska valíš aspoň 600A 🔮
Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Pavel111
Příspěvky: 349
Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT

Nový příspěvek od Pavel111 »

Mám 2 sady "grade B" to tě vyškolí.😎
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 4019
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace:907
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT

Nový příspěvek od TomHC »

Staršiu sadu mám tiež B grade, viem o čom píšeš. Ale pri 3.35V ešte nie je problém. Asi máš prezmačené C grade 😂
Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Pavel111
Příspěvky: 349
Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT

Nový příspěvek od Pavel111 »

Nevím,jestli mám zrovna 3,35V.Jsem teď mimo dosah na jiném světadílu.Ale pod 3,4V určitě.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4
Pavel111
Příspěvky: 349
Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT

Nový příspěvek od Pavel111 »

Já nikomu nic nevnucuji,stačí mi,když mi vše funguje na 100%.Nejsem přeborníkem v automatizaci,byť jsem léta programoval CNC.Ale co se týče baterek,o tom vím hodně,neboť jsem byl ve spojení s výzkumákem v Praze.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4
leoshavla
Příspěvky: 625
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace:85

Re: MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT

Nový příspěvek od leoshavla »

Ale tady se řeší proč MPPT vynechá ABS, tak poraď 😀
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Pavel111
Příspěvky: 349
Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT

Nový příspěvek od Pavel111 »

Jdu kouknout do nastavení.Už si to po létech nepamatuji.Je ale fakt,že jsem byl celou dobu rád,že mi absorpce funguje jen na pár vteřin.Teď,na základě této diskuse jsem to pokusně přenastavil a nemohu se té (pro tyto články)debilní absorpce několik minut zbavit.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4

Kdo je online