MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT
Souhrn tématu
Uživatelé řeší situaci, kdy MPPT 150/85 synchronizované měniče ihned přecházejí do režimu float po dosažení napětí 55,2 V, místo aby držely nabíjení déle. Diskutují o vlivu nastavení firmware, kabeláže, BMS a správném řízení nabíjení. Sdílejí zkušenosti s nastavením float napětí, balancováním článků a možnostmi návratu do bulk režimu, aby se zabránilo předčasnému přechodu do float a optimalizovalo nabíjení baterií 32 kWh.
- leoshavla
- Příspěvky: 623
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
- Reputace:85
Re: MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT
Mně se teď osvědčilo zapnout u MPPT zbytkový proud, mám nastaveno 0,02C nebo 40min. Většinou ABS proběhne mezi 10-30 min.
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah 
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
- glottis
- Příspěvky: 3932
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace:525
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 30
Re: MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT
Tam fakt muzes dat treba tech 0,6V jako zbytek svetaJirkaE píše: čtv čer 04, 2026 8:38 amAno, souhlasím - vypadá to logicky - tak to asi je = o něco zvýším, vyzkouším, aby mě třeba ta lednička nebo něco - tenhle jev nedělali a jelo to plynuleji...
Děkuji
Zvyšuju 0,05 na 0,10V(u všech 4 kousků...)
Snímek obrazovky 2026-06-04 084526.png
- JirkaE
- Příspěvky: 2470
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace:356
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT
Vyzkouším zvednout víc - díky.
OK - najednou se zdá, že nikdo nemá žádný problém a vše je u všech OK
Čekal jsem velmi douho, než se rozdíl mezi články zvedl na 0,010V a zapnul a vypnul v ten moment zátěž - stabilně se pohybuje mezi 0,004 - 0,009V rozdíl ať se to nabijí nebo vybijí...
OK - najednou se zdá, že nikdo nemá žádný problém a vše je u všech OK
Čekal jsem velmi douho, než se rozdíl mezi články zvedl na 0,010V a zapnul a vypnul v ten moment zátěž - stabilně se pohybuje mezi 0,004 - 0,009V rozdíl ať se to nabijí nebo vybijí...
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit
:
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
- glottis
- Příspěvky: 3932
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace:525
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 30
Re: MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT
Ja treba uz podle MPPT nejedu a ridim to podle Serial battery. A tam jsou na navrat do BULK dve moznosti.
- klesne SOC pod urcitou mez
- zvedne se DIF nad urcitou mez
Jedu na to uz nejakej rok a je to uplne dostatecne.
- klesne SOC pod urcitou mez
- zvedne se DIF nad urcitou mez
Jedu na to uz nejakej rok a je to uplne dostatecne.
- leoshavla
- Příspěvky: 623
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
- Reputace:85
Re: MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT
Ale Re-bulk není rozdíl mezi články, aleJirkaE píše: čtv čer 04, 2026 9:53 amVyzkouším zvednout víc - díky.
OK - najednou se zdá, že nikdo nemá žádný problém a vše je u všech OK
Čekal jsem velmi douho, než se rozdíl mezi články zvedl na 0,010V a zapnul a vypnul v ten moment zátěž - stabilně se pohybuje mezi 0,004 - 0,009V rozdíl ať se to nabijí nebo vybijí...
Screenshot_20260604_100051_SMART BMS.jpg
když klesne nastavené napětí float o nastavenou mez.
Např. float 53,6V klesne o 0,6V tak znovu přepne na bulk
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah 
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
- JirkaE
- Příspěvky: 2470
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace:356
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT
Ano - vím co je Re-bulk
- nikdo nepsal že to má něco společné se samotnými články.
Ty články sem ukázal jen jak to u mě funguje a vypadá vyrovnání na článkách...
Jen informace
Ty články sem ukázal jen jak to u mě funguje a vypadá vyrovnání na článkách...
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit
:
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
- Pavel111
- Příspěvky: 338
- Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT
Jak víš,že balancovat se má nad 3,4V?To je možná někde napsáno,ale nepodloženo praxí.Já balancuji určitě dříve.To pak není divu,že potřebujete pseudoabsorpci k tomu,aby se to srovnalo.Já jedu normálně na float 54,5V,balancuji(tuším) od 3,35V.Spokojenost.Bateka normálně přejde na chvilku přes nutnou abs.,aby se ustálila na floatu.Žádná raketová věda.Ŕízení samozřejmě Victron.JK nevěřím.Když jsem viděl ty hausnumera co vytváří,řízení by jí nesvěřil.Re-bulk 0,8V.Ne, že by to mělo na něco vliv,ale nechci zatěžovat regl zbytečným cyklováním.leoshavla píše: stř čer 03, 2026 11:16 pmNo ona BMS při nabíjení na to nemá dost času, balancovat se má nad 3,4V a od tohoto napětí to letí strmě vzhůru k těm např. 3,45V
A v režimu float 3,35V žádné rozbalancovaní nepoznáš, chleba se láme okolo 3,45 V a jak v ABS začne MPPT snižovat proud tak se napětí članků začne rozjíždět, když nejsou vybalancované viz foto.
Rozdíl 1.čl a 16čl. oproti ostatním byl asi 60Ah ze 306
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4
- leoshavla
- Příspěvky: 623
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
- Reputace:85
Re: MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT
Však jo
ať si to každý dělá jak chce, každý sám dobře ví co je pro jeho baterky nejlepší 
Řízení z BMS taky nepoužívám
Řízení z BMS taky nepoužívám
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah 
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
- glottis
- Příspěvky: 3932
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace:525
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 30
Re: MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT
ABS nepouzivas ale float mas nastavenej skoro tak vysoko jako ostatni bulk/absPavel111 píše: čtv čer 04, 2026 5:55 pmJak víš,že balancovat se má nad 3,4V?To je možná někde napsáno,ale nepodloženo praxí.Já balancuji určitě dříve.To pak není divu,že potřebujete pseudoabsorpci k tomu,aby se to srovnalo.Já jedu normálně na float 54,5V,balancuji(tuším) od 3,35V.Spokojenost.Bateka normálně přejde na chvilku přes nutnou abs.,aby se ustálila na floatu.Žádná raketová věda.Ŕízení samozřejmě Victron.JK nevěřím.Když jsem viděl ty hausnumera co vytváří,řízení by jí nesvěřil.Re-bulk 0,8V.Ne, že by to mělo na něco vliv,ale nechci zatěžovat regl zbytečným cyklováním.
- Pavel111
- Příspěvky: 338
- Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT
No a v čem je problém?V tom,že ostatní mají float níž a pak se snaží přijít na kloub tomu,že jim nefunguje nesmyslný abs?
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: alextccz, Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], Pavel111, Semrush [Bot]
