MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT
Souhrn tématu
Uživatelé diskutují problém, kdy MPPT 150/85 synchronizované regulátory ihned přecházejí do float režimu po dosažení určitého napětí, místo aby držely bulk fázi. Probírá se nastavení napětí, vliv BMS, firmware a možnosti řízení nabíjení podle stavu baterie. Doporučuje se zvýšit rozdíl napětí pro návrat do bulk a využít řízení podle BMS pro plynulejší nabíjení a lepší stabilitu.
- leoshavla
- Příspěvky: 622
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
- Reputace:85
Re: MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT
Mně se teď osvědčilo zapnout u MPPT zbytkový proud, mám nastaveno 0,02C nebo 40min. Většinou ABS proběhne mezi 10-30 min.
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah 
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
- glottis
- Příspěvky: 3931
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace:525
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 30
Re: MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT
Tam fakt muzes dat treba tech 0,6V jako zbytek svetaJirkaE píše: čtv čer 04, 2026 8:38 amAno, souhlasím - vypadá to logicky - tak to asi je = o něco zvýším, vyzkouším, aby mě třeba ta lednička nebo něco - tenhle jev nedělali a jelo to plynuleji...
Děkuji
Zvyšuju 0,05 na 0,10V(u všech 4 kousků...)
Snímek obrazovky 2026-06-04 084526.png
- JirkaE
- Příspěvky: 2466
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace:355
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT
Vyzkouším zvednout víc - díky.
OK - najednou se zdá, že nikdo nemá žádný problém a vše je u všech OK
Čekal jsem velmi douho, než se rozdíl mezi články zvedl na 0,010V a zapnul a vypnul v ten moment zátěž - stabilně se pohybuje mezi 0,004 - 0,009V rozdíl ať se to nabijí nebo vybijí...
OK - najednou se zdá, že nikdo nemá žádný problém a vše je u všech OK
Čekal jsem velmi douho, než se rozdíl mezi články zvedl na 0,010V a zapnul a vypnul v ten moment zátěž - stabilně se pohybuje mezi 0,004 - 0,009V rozdíl ať se to nabijí nebo vybijí...
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit
:
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
- glottis
- Příspěvky: 3931
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace:525
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 30
Re: MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT
Ja treba uz podle MPPT nejedu a ridim to podle Serial battery. A tam jsou na navrat do BULK dve moznosti.
- klesne SOC pod urcitou mez
- zvedne se DIF nad urcitou mez
Jedu na to uz nejakej rok a je to uplne dostatecne.
- klesne SOC pod urcitou mez
- zvedne se DIF nad urcitou mez
Jedu na to uz nejakej rok a je to uplne dostatecne.
- leoshavla
- Příspěvky: 622
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
- Reputace:85
Re: MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT
Ale Re-bulk není rozdíl mezi články, aleJirkaE píše: čtv čer 04, 2026 9:53 amVyzkouším zvednout víc - díky.
OK - najednou se zdá, že nikdo nemá žádný problém a vše je u všech OK
Čekal jsem velmi douho, než se rozdíl mezi články zvedl na 0,010V a zapnul a vypnul v ten moment zátěž - stabilně se pohybuje mezi 0,004 - 0,009V rozdíl ať se to nabijí nebo vybijí...
Screenshot_20260604_100051_SMART BMS.jpg
když klesne nastavené napětí float o nastavenou mez.
Např. float 53,6V klesne o 0,6V tak znovu přepne na bulk
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah 
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
- JirkaE
- Příspěvky: 2466
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace:355
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MPPT 150/85 prejde hned do FLOAT
Ano - vím co je Re-bulk
- nikdo nepsal že to má něco společné se samotnými články.
Ty články sem ukázal jen jak to u mě funguje a vypadá vyrovnání na článkách...
Jen informace
Ty články sem ukázal jen jak to u mě funguje a vypadá vyrovnání na článkách...
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit
:
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test
DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test