MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky

Souhrn tématu

Uživatelé hlásí, že MultiPlus v režimu pouze měnič způsobuje mikropřetoky do sítě, i když není aktivní ESS režim. Diskuze odhaluje, že i při odpojeném grid relé může docházet k malým přetokům, které měří například Shelly Pro3EM. Problém může souviset s dynamikou napětí a fázovým zpožděním mezi měničem a sítí, což nelze jednoduše změřit bez osciloskopu. Uživatelé doporučují pečlivé měření a nastavení parametrů, aby se minimalizovaly mikropřetoky a zajistil stabilní provoz systému MultiPlus.
wacko
Příspěvky: 93
Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
Reputace:7
Lokalita: Ostravsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7400
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky

Nový příspěvek od wacko »

Ahoj,
oživuji nově nainstalovaný systém s 3x MultiPlus-II v 3f konfiguraci, v poloostrovu, kde nesmí být přetoky.
První taková porodní bolest je: protože nemám ještě vše odladěné a automatizované přes NodeRed, chtěl jsem systém nechat chvíli běžet (na zkoušku) v režimu Pouze měnič. Tak jak všichni píšou, že MultiPlus přetoky dělá typicky jen v ESS režimu (ten tam není, ani jeho asistent), tak jsem nečekal problém (i když tady byly zmíněny nějaké případy). A tady dokonce tvrdí, že "no physical connection with the grid", což očividně není pravda.

Aktuálně je nastaven Grid code = none, Charger Enabled (to je v tomto režimu nepodstatné), bez PowerAssist (nebude ani do budoucna).

No ale mám na gridu Shelly Pro3EM a ten začal hlásit přetoky, kolem -2 W na každé fázi. Teď tedy nevím, jestli tu nemám nějakou chybu, nebo jak to vysvětlit. :dontknow: Nemyslím si, že to způsobuje jalovina z nějakého spotřebiče, to by šlo vidět v Shelly logu (lag_react_energy), ten přikládám pro náhled, přetoky od řádku 18. Pro3EM by měl měřit správně, měřil jsem multimetrem proud na první fázi a ukazoval to co Shelly.
Přílohy
Victron Pretoky - Pouze menic.xlsx
(41.31 KiB) Staženo 7 x
glottis
Příspěvky: 3918
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace:523
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 30

Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky

Nový příspěvek od glottis »

shelly neni tak presne. Musis koukat na elmer. Uz jen rusenim z menicu to muze ukazovat neco.
wacko
Příspěvky: 93
Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
Reputace:7
Lokalita: Ostravsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7400
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky

Nový příspěvek od wacko »

U nepřesnosti bych čekal malý rozdíl hodnot, ne-že bude zobrazovat záporný výkon. Aktuální elektroměr asi přetoky měřit neumí (naštěstí). Jak jinak to změřit ? K dispozici mám dvoukanálový skopo-metr.
Uživatelský avatar
betmen
Příspěvky: 1004
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Reputace:181
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 7320
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky

Nový příspěvek od betmen »

shelly keca...
skontroluj si napatie z menica a napatie v sieti.
ak je menic pod sietovym napatim, tak nema ako spravit prietok (vyssie napatie vzdy vyhra).

u mna shelly robi presne to iste.
v gride je 247V, z menica lezie 229,7V a shelly tvrdi ze sa dodava 7W do siete (shelly z dakeho dovodu vidi 228,5V na vstupe zo siete).
Přílohy
Screenshot_2026-05-30-11-01-03-270-edit_com.android.chrome.jpg
stacionárny dom :
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb - 2ks 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
unicast
Příspěvky: 2570
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace:482
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky

Nový příspěvek od unicast »

Jenže tohle všechno jsou zprůměrované efektivní hodnoty, nikoli hodnoty momentální. Můžeš klidně mít situaci, kdy krmíš v určitých částech periody síť ty, i přes to, že Uef sítě je vyšší, než Uef z měniče a elektroměr to může zaznamenat.
wacko
Příspěvky: 93
Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
Reputace:7
Lokalita: Ostravsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7400
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky

Nový příspěvek od wacko »

betmen píše: sob kvě 30, 2026 11:12 am
shelly keca...
skontroluj si napatie z menica a napatie v sieti.
ak je menic pod sietovym napatim, tak nema ako spravit prietok (vyssie napatie vzdy vyhra).
Tak jsem něco poměřil, grid na každé z fází ukazuje cca +0,5V navíc, mám jen jeden měřák, tak jsem mezi in/out rychle střídal.
Aktuálně mám Multiplusy nastavené aby dávaly 240V, to tu má ale bežně i grid. Napádá mě přenastavit Inverter output voltage na 235V, to bych pak mohl vidět větší rozdíl a potvrdit to, že ?
Naposledy upravil(a) wacko dne sob kvě 30, 2026 11:44 am, celkem upraveno 1 x.
Uživatelský avatar
betmen
Příspěvky: 1004
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Reputace:181
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 7320
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky

Nový příspěvek od betmen »

unicast, to sa samozrejme moze stat, ale shelly neverím.

aj ked odpojim privod do menica, tak bez odberu z DS vidi napatie menica 228,5V (ked je z DS odber, tak grid meria spravne).

navyse moj elmer meria dodavku ako spotrebu.
shelly tvrdi ze za máj som dodal 1,6kWh a spotreboval 12,5kWh, takze by mi malo cislo na elmeri skocit o 14,1kWh vyssie.
realita podla elmeru je +10kWh, ktora postupne vznikla medzi 14 a 20 májom , ked som mal iba jednu bateriu a bolo u nas menej slnka.
stacionárny dom :
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb - 2ks 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
Uživatelský avatar
betmen
Příspěvky: 1004
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Reputace:181
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 7320
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky

Nový příspěvek od betmen »

wacko píše: sob kvě 30, 2026 11:42 am
Aktuálně mám Multiplusy nastavené aby dávaly 240V, to tu má ale bežně i grid. Napádá mě přenastavit Inverter output voltage na 235V, to bych pak mohl vidět větší rozdíl a potvrdit to, že ?
vyskusaj.
ja mam menic nastavsny na 230V.
stacionárny dom :
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb - 2ks 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
Pavel111
Příspěvky: 321
Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky

Nový příspěvek od Pavel111 »

Já žádné přetoky nemám.Mám na vstupu z DS do měničů můj elektroměr s oboustranným měřením.Natočíno zpět do DS pod 1kWh z doby instalace,kdy jsem zkoušel Powerassist.To jsem měl na baráku ještě starý elměr.Teď už mám skoro rok nový obousměrný s čtvrthodinovým signálem a vše OK.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7185
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1016
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky

Nový příspěvek od cipis »

Nez se zacne neco porovnavat, tak je treba merit. A merit spravnym merakem. Shelly je hezke, mam je tez, ale nema MID, takze nejde pouzit ani jako podruzny elektromer. Staci koupit cokoliv s MID, beru SDM630, a tam uz se s tim da lehce operovat. Jinak je to stale jen orientacni mereni.
Jinak jaky je duvod mit nastaveno 240V na vystupu? Vic jak 230V bych nedaval ...
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
wacko
Příspěvky: 93
Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
Reputace:7
Lokalita: Ostravsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7400
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky

Nový příspěvek od wacko »

Mám tu na gridu dlouhodobě 240V, tak jsem to tak chtěl ze zvyku nechat (a spirála v bojleru bude trochu více topit). Teď jsem tedy znížil na 235V a na gridu stále kolem 240V, takže přetok snad žádný. Proklaté Shelly. Takže tedy na odkazovaném victronnenergy foru měl pravdu, grid relé mezi in/out je rozeplé, jinak by bylo na obou svorkách stejné napětí.

Jak pak ale mám rozumět tomuto, ikdyž je rozeplé vnitřní grid relé, tak něco může protéct přes nějaké transistory ?
Nebo to byla jen obecná poznámka k přetokům v jiné situaci ?
unicast píše: sob kvě 30, 2026 11:20 am
Můžeš klidně mít situaci, kdy krmíš v určitých částech periody síť ty, i přes to, že Uef sítě je vyšší, než Uef z měniče a elektroměr to může zaznamenat.
unicast
Příspěvky: 2570
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace:482
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky

Nový příspěvek od unicast »

To vůbec nesouvisí s relé v konkrétním měniči, to je obecná situace.

Souvisí s tím, že těch 230 - 240 V v síti není ani náhodou konstantních, to je jenom taková užitečná fikce, přepočet na napětí, které by přeneslo ekvivalentní výkon, pokud by tam tekl ustálený stejnosměrný proud. No a to, že mám na vrcholu periody víc v DS než mi jde z měniče vůbec nic neříká o tom, kolik mi jde z měniče o 1 ms později, řada měničů dělá AC coupling tak, že následuje fázi v DS se zpožděním třeba 0.5 - 1 ms (nebo jí naopak předbíhá), takže na náběžné hraně dává víc síť, na sestupné hraně pak měnič. Podle efektivní hodnoty napětí se toho moc zjistit nedá, pravdu zjistíš jedině s osciloskopem (a příslušnými sondami, takže 1:100 na napětí a klešťovou na proud).
Naposledy upravil(a) unicast dne sob kvě 30, 2026 1:49 pm, celkem upraveno 1 x.
eman
Příspěvky: 3023
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace:335
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky

Nový příspěvek od eman »

Jak píšou chlapi, Shelly kecá. Mám na vstupu Shelly 3EM a u mechanicky odpojené DS mám podle Shelly přetok 3-6W.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
wacko
Příspěvky: 93
Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
Reputace:7
Lokalita: Ostravsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7400
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky

Nový příspěvek od wacko »

Ano, nejspíše kecá, ještě premýšlím proč, multimetrem jsem naměřil stejný proud jak Shelly ale jasné že je tam více veličin jak vyhodnotit kladný/záporný výkon.
eman píše: sob kvě 30, 2026 1:49 pm
Jak píšou chlapi, Shelly kecá. Mám na vstupu Shelly 3EM a u mechanicky odpojené DS mám podle Shelly přetok 3-6W.
Já mám teď za Grid Shelly vše odpojené (jak teď řeším tu situaci tak jsem radši shodil jistič vedoucí do AC-in) a hlásí 0W. Mám ale další Shelly pro měření přebytků, ne vše zapojené ale taky tam ukazuje přetok na nazapojených obvodech (před vstupem do Shelly).
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7185
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1016
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky

Nový příspěvek od cipis »

Nad tim prece nemusis premyslet, to je jasne hned od prvniho pohledu - mas jediny merak, takze nemas sanci zmerit zaraz napeti a proud, abys dostal vykon ...
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
rva
Příspěvky: 4933
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace:967
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 62
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky

Nový příspěvek od rva »

U mě třeba Shelly EM ukazuje toto, i když od distributora na daném drátě nic neodebírám a dodávat nemohu, protože na něm nemám nic, co by to umělo:
Shelly EM.png
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Mex
Příspěvky: 2163
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace:406
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky

Nový příspěvek od Mex »

wacko píše: sob kvě 30, 2026 11:12 am
... Aktuální elektroměr asi přetoky měřit neumí (naštěstí). ...
Řekl bych, že snad každý současný elektronický elektroměr umí měřit přetoky.
Jen je nepočítá a nezobrazuje.

Ale mnoho z nich má aspoň nějakou indikaci na displeji, že je opačný směr toku energie.
Zkus pořádně prolustrovat ten svůj, jestli to tam taky není.
Sice nebudeš vědět kolik ti utíká ven. Ale bude vědět, že něco utíká.
Valdano
Příspěvky: 2131
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:288
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky

Nový příspěvek od Valdano »

wacko píše: sob kvě 30, 2026 11:12 am
Aktuální elektroměr asi přetoky měřit neumí (naštěstí)...
Napište zde konkrétní model elektroměru od distributora. Většina elektronických elektroměrů přetoky měří, indikuje a řada z nich je i zapisuje do interní pamětí, a to i když se na displeji elektroměru uložená hodnota přetoků nezobrazuje.

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], TomHC