Uživatelé diskutují o problému mikropřetoků do sítě při provozu MultiPlus v režimu pouze měnič. Přetoky se objevují i bez aktivního ESS režimu, což je nečekané a může být způsobeno měřením nebo vlastnostmi síťového napětí. Doporučuje se přesné měření s kvalitními elektroměry a úprava nastavení napětí pro minimalizaci přetoků.
- wacko
- Příspěvky: 93
- Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
- Reputace:7
- Lokalita: Ostravsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7400
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky
Ahoj,
oživuji nově nainstalovaný systém s 3x MultiPlus-II v 3f konfiguraci, v poloostrovu, kde nesmí být přetoky.
První taková porodní bolest je: protože nemám ještě vše odladěné a automatizované přes NodeRed, chtěl jsem systém nechat chvíli běžet (na zkoušku) v režimu Pouze měnič. Tak jak všichni píšou, že MultiPlus přetoky dělá typicky jen v ESS režimu (ten tam není, ani jeho asistent), tak jsem nečekal problém (i když tady byly zmíněny nějaké případy). A tady dokonce tvrdí, že "no physical connection with the grid", což očividně není pravda.
Aktuálně je nastaven Grid code = none, Charger Enabled (to je v tomto režimu nepodstatné), bez PowerAssist (nebude ani do budoucna).
No ale mám na gridu Shelly Pro3EM a ten začal hlásit přetoky, kolem -2 W na každé fázi. Teď tedy nevím, jestli tu nemám nějakou chybu, nebo jak to vysvětlit.
Nemyslím si, že to způsobuje jalovina z nějakého spotřebiče, to by šlo vidět v Shelly logu (lag_react_energy), ten přikládám pro náhled, přetoky od řádku 18. Pro3EM by měl měřit správně, měřil jsem multimetrem proud na první fázi a ukazoval to co Shelly.
oživuji nově nainstalovaný systém s 3x MultiPlus-II v 3f konfiguraci, v poloostrovu, kde nesmí být přetoky.
První taková porodní bolest je: protože nemám ještě vše odladěné a automatizované přes NodeRed, chtěl jsem systém nechat chvíli běžet (na zkoušku) v režimu Pouze měnič. Tak jak všichni píšou, že MultiPlus přetoky dělá typicky jen v ESS režimu (ten tam není, ani jeho asistent), tak jsem nečekal problém (i když tady byly zmíněny nějaké případy). A tady dokonce tvrdí, že "no physical connection with the grid", což očividně není pravda.
Aktuálně je nastaven Grid code = none, Charger Enabled (to je v tomto režimu nepodstatné), bez PowerAssist (nebude ani do budoucna).
No ale mám na gridu Shelly Pro3EM a ten začal hlásit přetoky, kolem -2 W na každé fázi. Teď tedy nevím, jestli tu nemám nějakou chybu, nebo jak to vysvětlit.
- Přílohy
Victron Pretoky - Pouze menic.xlsx- (41.31 KiB) Staženo 6 x
- glottis
- Příspěvky: 3918
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace:523
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 30
Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky
shelly neni tak presne. Musis koukat na elmer. Uz jen rusenim z menicu to muze ukazovat neco.
- wacko
- Příspěvky: 93
- Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
- Reputace:7
- Lokalita: Ostravsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7400
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky
U nepřesnosti bych čekal malý rozdíl hodnot, ne-že bude zobrazovat záporný výkon. Aktuální elektroměr asi přetoky měřit neumí (naštěstí). Jak jinak to změřit ? K dispozici mám dvoukanálový skopo-metr.
- betmen
- Příspěvky: 1004
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Reputace:181
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 7320
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky
shelly keca...
skontroluj si napatie z menica a napatie v sieti.
ak je menic pod sietovym napatim, tak nema ako spravit prietok (vyssie napatie vzdy vyhra).
u mna shelly robi presne to iste.
v gride je 247V, z menica lezie 229,7V a shelly tvrdi ze sa dodava 7W do siete (shelly z dakeho dovodu vidi 228,5V na vstupe zo siete).
skontroluj si napatie z menica a napatie v sieti.
ak je menic pod sietovym napatim, tak nema ako spravit prietok (vyssie napatie vzdy vyhra).
u mna shelly robi presne to iste.
v gride je 247V, z menica lezie 229,7V a shelly tvrdi ze sa dodava 7W do siete (shelly z dakeho dovodu vidi 228,5V na vstupe zo siete).
stacionárny dom :
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb - 2ks 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb - 2ks 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
- unicast
- Příspěvky: 2570
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace:482
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 49
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky
Jenže tohle všechno jsou zprůměrované efektivní hodnoty, nikoli hodnoty momentální. Můžeš klidně mít situaci, kdy krmíš v určitých částech periody síť ty, i přes to, že Uef sítě je vyšší, než Uef z měniče a elektroměr to může zaznamenat.
- wacko
- Příspěvky: 93
- Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
- Reputace:7
- Lokalita: Ostravsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7400
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky
Tak jsem něco poměřil, grid na každé z fází ukazuje cca +0,5V navíc, mám jen jeden měřák, tak jsem mezi in/out rychle střídal.betmen píše: sob kvě 30, 2026 11:12 amshelly keca...
skontroluj si napatie z menica a napatie v sieti.
ak je menic pod sietovym napatim, tak nema ako spravit prietok (vyssie napatie vzdy vyhra).
Aktuálně mám Multiplusy nastavené aby dávaly 240V, to tu má ale bežně i grid. Napádá mě přenastavit Inverter output voltage na 235V, to bych pak mohl vidět větší rozdíl a potvrdit to, že ?
Naposledy upravil(a) wacko dne sob kvě 30, 2026 11:44 am, celkem upraveno 1 x.
- betmen
- Příspěvky: 1004
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Reputace:181
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 7320
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky
unicast, to sa samozrejme moze stat, ale shelly neverím.
aj ked odpojim privod do menica, tak bez odberu z DS vidi napatie menica 228,5V (ked je z DS odber, tak grid meria spravne).
navyse moj elmer meria dodavku ako spotrebu.
shelly tvrdi ze za máj som dodal 1,6kWh a spotreboval 12,5kWh, takze by mi malo cislo na elmeri skocit o 14,1kWh vyssie.
realita podla elmeru je +10kWh, ktora postupne vznikla medzi 14 a 20 májom , ked som mal iba jednu bateriu a bolo u nas menej slnka.
aj ked odpojim privod do menica, tak bez odberu z DS vidi napatie menica 228,5V (ked je z DS odber, tak grid meria spravne).
navyse moj elmer meria dodavku ako spotrebu.
shelly tvrdi ze za máj som dodal 1,6kWh a spotreboval 12,5kWh, takze by mi malo cislo na elmeri skocit o 14,1kWh vyssie.
realita podla elmeru je +10kWh, ktora postupne vznikla medzi 14 a 20 májom , ked som mal iba jednu bateriu a bolo u nas menej slnka.
stacionárny dom :
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb - 2ks 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb - 2ks 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
- betmen
- Příspěvky: 1004
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Reputace:181
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 7320
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky
vyskusaj.wacko píše: sob kvě 30, 2026 11:42 amAktuálně mám Multiplusy nastavené aby dávaly 240V, to tu má ale bežně i grid. Napádá mě přenastavit Inverter output voltage na 235V, to bych pak mohl vidět větší rozdíl a potvrdit to, že ?
ja mam menic nastavsny na 230V.
stacionárny dom :
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb - 2ks 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb - 2ks 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
- Pavel111
- Příspěvky: 321
- Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky
Já žádné přetoky nemám.Mám na vstupu z DS do měničů můj elektroměr s oboustranným měřením.Natočíno zpět do DS pod 1kWh z doby instalace,kdy jsem zkoušel Powerassist.To jsem měl na baráku ještě starý elměr.Teď už mám skoro rok nový obousměrný s čtvrthodinovým signálem a vše OK.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7185
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1016
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky
Nez se zacne neco porovnavat, tak je treba merit. A merit spravnym merakem. Shelly je hezke, mam je tez, ale nema MID, takze nejde pouzit ani jako podruzny elektromer. Staci koupit cokoliv s MID, beru SDM630, a tam uz se s tim da lehce operovat. Jinak je to stale jen orientacni mereni.
Jinak jaky je duvod mit nastaveno 240V na vystupu? Vic jak 230V bych nedaval ...
Jinak jaky je duvod mit nastaveno 240V na vystupu? Vic jak 230V bych nedaval ...
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- wacko
- Příspěvky: 93
- Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
- Reputace:7
- Lokalita: Ostravsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7400
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky
Mám tu na gridu dlouhodobě 240V, tak jsem to tak chtěl ze zvyku nechat (a spirála v bojleru bude trochu více topit). Teď jsem tedy znížil na 235V a na gridu stále kolem 240V, takže přetok snad žádný. Proklaté Shelly. Takže tedy na odkazovaném victronnenergy foru měl pravdu, grid relé mezi in/out je rozeplé, jinak by bylo na obou svorkách stejné napětí.
Jak pak ale mám rozumět tomuto, ikdyž je rozeplé vnitřní grid relé, tak něco může protéct přes nějaké transistory ?
Nebo to byla jen obecná poznámka k přetokům v jiné situaci ?
Jak pak ale mám rozumět tomuto, ikdyž je rozeplé vnitřní grid relé, tak něco může protéct přes nějaké transistory ?
Nebo to byla jen obecná poznámka k přetokům v jiné situaci ?
unicast píše: sob kvě 30, 2026 11:20 amMůžeš klidně mít situaci, kdy krmíš v určitých částech periody síť ty, i přes to, že Uef sítě je vyšší, než Uef z měniče a elektroměr to může zaznamenat.
- unicast
- Příspěvky: 2570
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace:482
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 49
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky
To vůbec nesouvisí s relé v konkrétním měniči, to je obecná situace.
Souvisí s tím, že těch 230 - 240 V v síti není ani náhodou konstantních, to je jenom taková užitečná fikce, přepočet na napětí, které by přeneslo ekvivalentní výkon, pokud by tam tekl ustálený stejnosměrný proud. No a to, že mám na vrcholu periody víc v DS než mi jde z měniče vůbec nic neříká o tom, kolik mi jde z měniče o 1 ms později, řada měničů dělá AC coupling tak, že následuje fázi v DS se zpožděním třeba 0.5 - 1 ms (nebo jí naopak předbíhá), takže na náběžné hraně dává víc síť, na sestupné hraně pak měnič. Podle efektivní hodnoty napětí se toho moc zjistit nedá, pravdu zjistíš jedině s osciloskopem (a příslušnými sondami, takže 1:100 na napětí a klešťovou na proud).
Souvisí s tím, že těch 230 - 240 V v síti není ani náhodou konstantních, to je jenom taková užitečná fikce, přepočet na napětí, které by přeneslo ekvivalentní výkon, pokud by tam tekl ustálený stejnosměrný proud. No a to, že mám na vrcholu periody víc v DS než mi jde z měniče vůbec nic neříká o tom, kolik mi jde z měniče o 1 ms později, řada měničů dělá AC coupling tak, že následuje fázi v DS se zpožděním třeba 0.5 - 1 ms (nebo jí naopak předbíhá), takže na náběžné hraně dává víc síť, na sestupné hraně pak měnič. Podle efektivní hodnoty napětí se toho moc zjistit nedá, pravdu zjistíš jedině s osciloskopem (a příslušnými sondami, takže 1:100 na napětí a klešťovou na proud).
Naposledy upravil(a) unicast dne sob kvě 30, 2026 1:49 pm, celkem upraveno 1 x.
- eman
- Příspěvky: 3023
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Reputace:335
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky
Jak píšou chlapi, Shelly kecá. Mám na vstupu Shelly 3EM a u mechanicky odpojené DS mám podle Shelly přetok 3-6W.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
- wacko
- Příspěvky: 93
- Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
- Reputace:7
- Lokalita: Ostravsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7400
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky
Ano, nejspíše kecá, ještě premýšlím proč, multimetrem jsem naměřil stejný proud jak Shelly ale jasné že je tam více veličin jak vyhodnotit kladný/záporný výkon.
Já mám teď za Grid Shelly vše odpojené (jak teď řeším tu situaci tak jsem radši shodil jistič vedoucí do AC-in) a hlásí 0W. Mám ale další Shelly pro měření přebytků, ne vše zapojené ale taky tam ukazuje přetok na nazapojených obvodech (před vstupem do Shelly).eman píše: sob kvě 30, 2026 1:49 pmJak píšou chlapi, Shelly kecá. Mám na vstupu Shelly 3EM a u mechanicky odpojené DS mám podle Shelly přetok 3-6W.
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7185
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1016
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky
Nad tim prece nemusis premyslet, to je jasne hned od prvniho pohledu - mas jediny merak, takze nemas sanci zmerit zaraz napeti a proud, abys dostal vykon ...
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- rva
- Příspěvky: 4933
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace:967
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 62
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky
U mě třeba Shelly EM ukazuje toto, i když od distributora na daném drátě nic neodebírám a dodávat nemohu, protože na něm nemám nic, co by to umělo:
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot], pekoz