Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Souhrn tématu

Diskuze se zaměřuje na správné dimenzování výkonu střídačů v domácnosti s fotovoltaikou a bateriemi. Uživatelé řeší, jak vybalancovat spotřebu mezi různými spotřebiči, minimalizovat přetížení jističe a zároveň maximalizovat využití solární energie. Probírá se i možnost paralelního zapojení střídačů, přepínání mezi sítí a FVE a ekonomická výhodnost různých variant.
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3730
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace:577
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Nový příspěvek od marko250 »

A po přehrání firmware EASUN 11kW SMW zde: viewtopic.php?t=2328&start=820#p288070 se i vyřešila výroba MPPT při nízkém napětí a i vysokém proudu do 450V. Jako za ty prachy moc muziky.
.trashed-1780393305-Screenshot_20260427-220242[1].png
Screenshot_20260529-094314[1].png
20.415kWp/JZ-39°/16x Jinko bifacial 590 ,JV-90°/8xLeapton mono 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / mono 385
regly EASUN 2x 5.5kWp MPPT <28A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>
baterka 17s 54.4VDC LFP4/1412Ah<uloží 76kWh>
dvě ŠKATULE 11kW paraelně /22kW
Franta2776
Příspěvky: 6057
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:628

Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Nový příspěvek od Franta2776 »

mischanek píše: pát kvě 29, 2026 9:12 am
Franta2776 píše: pát kvě 29, 2026 7:06 am

Pořizeni MP je vic než 100000Kč Deye je za 50000Kč a ještĕ má Mppt s hlídánim DC oblouku.O tom Victron jenom sni.
https://g.co/gemini/share/556154a36767
Zajímavé je, že přímo Deye v popisu uvádí: "Arc Fault Circuit Interrupter (optional)" - „volitelná“ ochrana obvykle znamená, že hardware a/nebo firmware podporuje detekci oblouku, ale musí být aktivována, nakonfigurována nebo doplněna o externí modul..

Franto nic ve zlém, ono je taky umění se správně toho umělého kámoše zeptat a přesně/optimálně nadefinovat promt..
Tady je dole doplnĕni a vysvĕtlení.Hardwarovĕ je AFCI u nových mĕničů standard:
https://g.co/gemini/share/5d8aa8658c2c
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2421
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace:351
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Nový příspěvek od JirkaE »

misif píše: pát kvě 29, 2026 9:57 am

To je otázka Victron a jejich node-red VS zbytek světa, chytrá domácnost VS hloupá domácnost. Je to sice pěkné, ale já stavím věci tak, aby fungovaly a mohly být ovládány a snadno servisovány amatéry i bez mojí přítomnosti, zejména pokud se jedná o bydlení.

Rozumím a u nikoho nenajdeš větší souhlas než u mě.

Nicméně Nodered a vytěžování a efektivita je systém nadstavbový - zcela nepotřebný pokud nechci vytěžovat to co vyrobí panely a ukládat to do foroty (do uložišť vody, nebo auta) - vše funguje samo i po selhání systému a vše mám tak, že to běží i bez cerba - kdyby selhalo - pojede dům dál a bez problémů a snadno.

Žena (kdybych byl v komatu) a bylo málo na displeji na baterce % SOC- přepne 4 přepínače a má dům zcela pod svou kontrolou a vše funguje z DS na analogové termostaty bojlerů a Tuya zásuvky se zapnutím na čas.

Nodered je pouze lepší využití a nadstavbová funkce = fyzicky pro provoz FV - Cerbo vůbec nepotřebuju - jen to bude míň efektivní - neumím programovat a 3/4 z toho vůbec nechápu - vložil jsem tam to, co mě poradila AI (plechová hlava - hezká Frantova hláška) - nic sem se neučil a nic z programování neumím... A to platí o všem co mám na webu - nic z toho sem nedělal já - vše plechová hlava, já jen kopíroval a vkládal - nic víc

E-auto je pro mě 3 měsíce novinka - neměl sem ho a dřív ani neplánoval - najel sem 6200km a samozřejmě to nabíjení s takhle malou FV vyžaduje maličko logiky, nicméně i zde je možnost to vrazit do 3F zásuvky z DS a nic neřešit.. Není to potřeba - jen vytěžuju to, co by zůstalo na střeše - to bych u takhle malé FV s takovým žroutem, bez nodered nedokázal....

Snímek obrazovky 2026-05-29 102353.png
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :

DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS

Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test;)
glottis
Příspěvky: 3912
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace:520
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 30

Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Nový příspěvek od glottis »

Franta2776 píše: pát kvě 29, 2026 10:02 am
Tady je dole doplnĕni a vysvĕtlení.Hardwarovĕ je AFCI u nových mĕničů standard:
https://g.co/gemini/share/5d8aa8658c2c
Nehcces si ty odkazy na AI uz konecne strcit nekam? Zajimalo by me, jestli ti na to vubec nekdo kouka. Ja teda neotevrel ani jeden. Kdy zse chci AI zeptat tak se zeptam sam.
Franta2776
Příspěvky: 6057
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:628

Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Nový příspěvek od Franta2776 »

Místo dlouhého vypisování to AI napíše lépe než já a místo dlouhého adstavce je krátký odkaz.AI šetří všem čas i tobě.
Já tě nenutím to otvírat, kdo chce otevře a dozví se. Kdo nechce, ať neotvírá a žije dál ve své bublině😂😂😂
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
mischanek
Příspěvky: 58
Registrován: sob bře 04, 2023 10:24 pm
Reputace:27
Lokalita: Beskydy
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Nový příspěvek od mischanek »

Franta2776 píše: pát kvě 29, 2026 10:02 am
mischanek píše: pát kvě 29, 2026 9:12 am
Franta2776 píše: pát kvě 29, 2026 7:06 am

Pořizeni MP je vic než 100000Kč Deye je za 50000Kč a ještĕ má Mppt s hlídánim DC oblouku.O tom Victron jenom sni.
https://g.co/gemini/share/556154a36767
Zajímavé je, že přímo Deye v popisu uvádí: "Arc Fault Circuit Interrupter (optional)" - „volitelná“ ochrana obvykle znamená, že hardware a/nebo firmware podporuje detekci oblouku, ale musí být aktivována, nakonfigurována nebo doplněna o externí modul..

Franto nic ve zlém, ono je taky umění se správně toho umělého kámoše zeptat a přesně/optimálně nadefinovat promt..
Tady je dole doplnĕni a vysvĕtlení.Hardwarovĕ je AFCI u nových mĕničů standard:
https://g.co/gemini/share/5d8aa8658c2c
Čemu právě nerozumím je to, že na oficiálních stránkách výrobce je informace, že tato ochrana je jen jako volitelná (příslušenství) (?)
printscreen.png
Tvé odkazy na halucinující zastaralý AI model zdarma mě právě moc nepřesvědčuje a věrohodností nenaplňuje.. :dontknow:
XKrement
Příspěvky: 214
Registrován: ned led 28, 2024 10:13 am
Reputace:9
Lokalita: Nošovice

Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Nový příspěvek od XKrement »

Franta2776 píše: pát kvě 29, 2026 9:18 am
XKrement píše: pát kvě 29, 2026 9:05 am
Vždyť Victron má taky MP2 48/15000. Stojí 50000kč. Vlastní spotřeba jen 55W. Trvalý výkon 12kW. Má 80kg - zřejmě na materiálu nešetřili. Stačí jeden.

Jestli mi s tym MP15000 něco uniká, zase se rád nechám vyvést z omylu.
Uniká , tady je srovnáni:
Vždyť on srovnává jiný Victron než jsem dal k zamýšlení. Ne MP2 5000, ale MP2 15000. Ten má taky 12kW trvale a podobnou klidovou spotřebu, stojí 50k kč.

Říkám si, proč použít dražší 3f střídač, kdy jedna fáze může mít maximálně 7,5kW, když mohu použít jeden 1f a jedna fáze může dostat klidně těch 12W, pokud před jističi zvýším průměr mědi. Za jističi bude 16A.

S 3f Deye musím chtě nechtěl koupit MPPT, protože nemám dost vysoké napětí z panelů. Easun, jak marko poukazuje, se dá flešnout, aby bral nižší napětí.
A když použiji 2 značky pro střídač a MPPT, musím to nějak s baterii řídit. Jak?
Franta2776
Příspěvky: 6057
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:628

Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Nový příspěvek od Franta2776 »

mischanek píše: pát kvě 29, 2026 12:03 pm
Franta2776 píše: pát kvě 29, 2026 10:02 am
mischanek píše: pát kvě 29, 2026 9:12 am
Franta2776 píše: pát kvě 29, 2026 7:06 am

Pořizeni MP je vic než 100000Kč Deye je za 50000Kč a ještĕ má Mppt s hlídánim DC oblouku.O tom Victron jenom sni.
https://g.co/gemini/share/556154a36767
Zajímavé je, že přímo Deye v popisu uvádí: "Arc Fault Circuit Interrupter (optional)" - „volitelná“ ochrana obvykle znamená, že hardware a/nebo firmware podporuje detekci oblouku, ale musí být aktivována, nakonfigurována nebo doplněna o externí modul..

Franto nic ve zlém, ono je taky umění se správně toho umělého kámoše zeptat a přesně/optimálně nadefinovat promt..
Tady je dole doplnĕni a vysvĕtlení.Hardwarovĕ je AFCI u nových mĕničů standard:
https://g.co/gemini/share/5d8aa8658c2c
Čemu právě nerozumím je to, že na oficiálních stránkách výrobce je informace, že tato ochrana je jen jako volitelná (příslušenství) (?)

printscreen.png

Tvé odkazy na halucinující zastaralý AI model zdarma mě právě moc nepřesvědčuje a věrohodností nenaplňuje.. :dontknow:
Já mám mĕnič zatim na zemi, nejsou lidi.Dej to nĕjaké lepši AI a dej odkaz, co vytvořila.Gemini popisuje i součástky na základní desce.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 6057
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:628

Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Nový příspěvek od Franta2776 »

XKrement píše: pát kvě 29, 2026 12:25 pm
Franta2776 píše: pát kvě 29, 2026 9:18 am
XKrement píše: pát kvě 29, 2026 9:05 am
Vždyť Victron má taky MP2 48/15000. Stojí 50000kč. Vlastní spotřeba jen 55W. Trvalý výkon 12kW. Má 80kg - zřejmě na materiálu nešetřili. Stačí jeden.

Jestli mi s tym MP15000 něco uniká, zase se rád nechám vyvést z omylu.
Uniká , tady je srovnáni:
Vždyť on srovnává jiný Victron než jsem dal k zamýšlení. Ne MP2 5000, ale MP2 15000. Ten má taky 12kW trvale a podobnou klidovou spotřebu, stojí 50k kč.

Říkám si, proč použít dražší 3f střídač, kdy jedna fáze může mít maximálně 7,5kW, když mohu použít jeden 1f a jedna fáze může dostat klidně těch 12W, pokud před jističi zvýším průměr mědi. Za jističi bude 16A.

S 3f Deye musím chtě nechtěl koupit MPPT, protože nemám dost vysoké napětí z panelů. Easun, jak marko poukazuje, se dá flešnout, aby bral nižší napětí.
A když použiji 2 značky pro střídač a MPPT, musím to nějak s baterii řídit. Jak?
Protože je 6 mĕsícůxv roce málo slunce a potřebuješ používat DS a jedna fáze z DS to nezvládne.Proto se soustředit pouze na 1 f je chyba.
Já se podíval na zatiženi okolo obĕda a bylo to krásných 12kW.Indukce 3,5kW, trouba 3kW, auto 5kW, bazén a zbytek 1kW.Nejedou pračky, myčkyapod.To neni manželka doma:)))
Jestli se nepletu má v testu MP5000.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne pát kvě 29, 2026 12:46 pm, celkem upraveno 2 x.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7182
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1016
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Nový příspěvek od cipis »

Nedávejte odkazy na vygenerovanou odpověď od AI - ono se někdy něco změní a bude to zase odkaz do prázdna, stejně jako s obrázky. Pokud se nedají přímo sem, tak tu prostě za pár měsíců/roků být už nemusí.
Takže zatím pracovně - vždy celý text odpovědi včetně otázky a výrazného označení, že to vygenerovala AI.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Franta2776
Příspěvky: 6057
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:628

Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Nový příspěvek od Franta2776 »

Cipis. Pokud se to zmĕni a bude bílá obrazovka je to jasné.Mĕ se to vypisovat nechce a ona to umi líp než já I když neni 100%.Já mám spolehlivost ještĕ menší než AI a kecám taky vic😂
Pokud bych dával kopie bude to dlouhý jak prase.
Podle mĕ nemá smysl s tim bojovat a odmítat ji.Spìš hledat pozitiva.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 6057
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:628

Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Nový příspěvek od Franta2776 »

Po mischànka:
Screenshot_20260529_130354_Google.jpg
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Diablo1st
Příspěvky: 2318
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace:229
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Nový příspěvek od Diablo1st »

Franta2776 píše: pát kvě 29, 2026 12:43 pm
Protože je 6 mĕsícůxv roce málo slunce a potřebuješ používat DS a jedna fáze z DS to nezvládne.Proto se soustředit pouze na 1 f je chyba.
Tuto by som si dovolil oponovať.
U Victronu vieš mať ESS a tam vieš úplne bez problémov fungovať aj 1F, ale musíš byť legálne pripojený.
Ale zasa a opäť zopakujem neexistuje univerzálne riešenie! Čo jednému vyhovuje druhému nemusí.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
Franta2776
Příspěvky: 6057
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:628

Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Nový příspěvek od Franta2776 »

Já ti rozumim, ale zeptej se rodinných přislušníkù jestli ví co ESS??A jestli si poradi, když se FV zastaví.
Mojí si neporadi a co je ESS ani netuši.To samé mojí 2 sousedi důchodci elektrikáři.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7182
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1016
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Nový příspěvek od cipis »

Já nemluvil o odmítání AI, ale o tom, že sem budete psát otázku a odpověď, s označením, že je to od AI.
A zrovna to, co jsi sem dal za snímek, tak je lež. Optional neznamená, že to tam je, ale že to tam být může. A je už jedno, jestli hw je a je to jen sw blokované anebo tam hw není dle objednávky.
Česky je to asi ekvivalent slova "Volitelný". Tj. musím si to objednat už s tím "volitelným", ne že se pak rozhodnu až někdy, že to zapnu.

A jelikož jsme tu technici, tak jediná směrodatná a akceptovatelná odpověď je přímo od Deye. Ne od plechové huby.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Antrac1t
Příspěvky: 603
Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
Reputace:104
Lokalita: Znojemsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Nový příspěvek od Antrac1t »

Franta2776 píše: pát kvě 29, 2026 1:18 pm
Já ti rozumim, ale zeptej se rodinných přislušníkù jestli ví co ESS??A jestli si poradi, když se FV zastaví.
Mojí si neporadi a co je ESS ani netuši.To samé mojí 2 sousedi důchodci elektrikáři.
Ale ty stale michas jabka a hrusky. Ta druha skupina co popisujes si 100% FVE necha udelat treti stranou, oficialne pripojenou k siti, kde bude 3F 10kW menic a tim to pro ne konci. Ucastnici fora maji vetsinou jine reseni, ktere vyhovuje jim (1F/3F, ostrov/ongrid/hybrid, atd) a ktere znaji pouze oni a nikdo jiny vcetne rodiny xD.
string1 - 5.5kwp 2S6P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS, Lifepo4 310AH 48V + Seplos BMS
Diablo1st
Příspěvky: 2318
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace:229
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Nový příspěvek od Diablo1st »

Franta2776 píše: pát kvě 29, 2026 1:18 pm
Já ti rozumim, ale zeptej se rodinných přislušníkù jestli ví co ESS??A jestli si poradi, když se FV zastaví.
Mojí si neporadi a co je ESS ani netuši.To samé mojí 2 sousedi důchodci elektrikáři.
No u mňa si poradia tak, že prepnú prepínač z FVE na DS, ale neviem či je to presne to čo si myslel :lol:

Ale inak ja nemám nejaký zložitý systém, takže toto zapojenie by určite pochopil aj priemerný elektrikár. Na nastavenie Victron systému už musí mať človek nejakú skúsenosť, takže toto už by bolo horšie, ale tak keď sa chce, vždy sa niekto nájde.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 261
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace:9
Lokalita: SK - Kysuce
Výkon panelů [Wp]: 9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh (16s)
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Nový příspěvek od Ghost86 »

No toto je nove Deye, gen 05, 12KW. Polozku som "zaskrtol", ale ci a ako funguje sa v tom lepsom pripade, snad "nedozviem":
Přílohy
SCR-20260529-moyx.jpeg
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
XKrement
Příspěvky: 214
Registrován: ned led 28, 2024 10:13 am
Reputace:9
Lokalita: Nošovice

Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Nový příspěvek od XKrement »

Franto, už jsem to zmínil... Co takhle takový režim v zimě(prosinec/leden), že dobíjím baterie z FVE tak dlouho, až se nabijou. To může být třeba 2 týdny. Domácnost jede na DS. Jakmile se baterie dobije, přehodím buď já, nebo automat sám, síť na baterie. Po vybití se zase přepne na DS. V době DS může být střídač vypnutý. Provoz na 1f se tak elegantně vyřeší. Může to udělat Victron? Asi ano. Může to udělat střídač s MPPT uvnitř, záleží na FW. S dobíjením euta to může mít trochu jinou logiku.

K té obeznámenosti osádky domu s FVE. Asi je výhodné je seznámit minimálně s tím, jak se přepojují sítě, jak postupovat v případě pokažení FVE. Nemyslím jak to opravit, ale jak bezpečně odpojit. Zavolat servis.... elektrikáři v důchodu nejsou automaticky servismani FVE. Obvodní lékař co předepíše aspirin taky nedělá do genové terapie....
Franta2776
Příspěvky: 6057
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:628

Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů

Nový příspěvek od Franta2776 »

cipis píše: pát kvě 29, 2026 1:28 pm
Já nemluvil o odmítání AI, ale o tom, že sem budete psát otázku a odpověď, s označením, že je to od AI.
A zrovna to, co jsi sem dal za snímek, tak je lež. Optional neznamená, že to tam je, ale že to tam být může. A je už jedno, jestli hw je a je to jen sw blokované anebo tam hw není dle objednávky.
Česky je to asi ekvivalent slova "Volitelný". Tj. musím si to objednat už s tím "volitelným", ne že se pak rozhodnu až někdy, že to zapnu.

A jelikož jsme tu technici, tak jediná směrodatná a akceptovatelná odpověď je přímo od Deye. Ne od plechové huby.
Cipis blbě to jako technik čteš.Kukni na datashhet AFCI je integrovaná, ale vypinatelná přesně podle plechové hlavy.Ostatní ochrany se vypnout nedají.
Snímek obrazovky (92).png
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Antrac1t, Claudebot [Bot], Pavel111