Bleskosvod versus FVE

Souhrn tématu

Uživatelé diskutují o výhodách a nevýhodách instalace bleskosvodů u fotovoltaických elektráren (FVE). Sdílejí zkušenosti s přímými zásahy bleskem, kdy bleskosvod zabránil požáru, ale elektronika byla často poškozena. Někteří zpochybňují účinnost ochrany a upozorňují na vysoké náklady, zatímco jiní zdůrazňují význam ochrany jemné elektroniky a bezpečnosti majetku. Diskuze také zmiňuje rozdíly v přístupu k ochraně proti bleskům v Německu a Česku a otázku, zda je bleskosvod nutný i u menších objektů.
eman
Příspěvky: 3005
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace:333
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Bleskosvod versus FVE

Nový příspěvek od eman »

My máme, ale to co Němci ne. Velmi rozvinutý, efektivní a silný korupční lobbing.😢
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Pavel111
Příspěvky: 311
Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Bleskosvod versus FVE

Nový příspěvek od Pavel111 »

Jsem přirozeně skeptický k názorům,že se dá proti bouřce ubránit.Příroda je příroda.Když má někde udeřit,udeří.Obrana proti tomu neexistuje.Je to jen lobby firem,které se na tom snaží přiživit.Já tomu trochu mohu jít naproti tím,že něco před bouřkou odpojím,ale sám vím,že je to hlavně pro dobrý pocit.Jistota to není.Před léty jsem pracoval ve firmě,kde měli (tehdy)špičkové zabezpečení počítačové sítě proti všemu,i bouřce.Jednoho dne jsem ráno přišel do kanceláře a nic nefungovalo.Všechny PC shořely po noční bouřce.Naštěstí data byla zálohována na externím serveru,tak byly škody jen na přístrojích.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7165
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1013
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Bleskosvod versus FVE

Nový příspěvek od cipis »

Pavel111 - no ale mel jsi kam prijit, kam si sednout a jen jsi pockal, at ti daji novy stroj. Treba bys take ani nemel kde pracovat, kdyby tam ta ochrana nebyla.
Vsechny ochrany maji jediny ucel - aby to nezahorelo. Ne ze to ma prezit.
eman - to je tak trochu nesmysl, muze byt korupce, muze byt lobbing, ale oboje zaraz neexistuje, protoze jsou to defakto antonyma.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Pavel111
Příspěvky: 311
Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Bleskosvod versus FVE

Nový příspěvek od Pavel111 »

Ale já se nebojím,že vyhořím od blesku celý tak,že nebudu mít kde bydlet.Je to spíš o tom,že je všude spousta jemné elektroniky.(v eutě prý při nabíjení za bouřky může být při zásahu bleskem škoda až 100tis.)Nad námi před třiceti léty chytla chalupa od blesku a od té doby má hromosvod,do kterého od té doby neuhodilo.Teď má potenciál pro blesky.Měl bych si hromosvod pořizovat i já,abych jímal blesky, nebo to mám nechat na tom baráku nade mnou?
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4
eman
Příspěvky: 3005
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace:333
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Bleskosvod versus FVE

Nový příspěvek od eman »

Už jsem to tu psal dříve. Před cca 5 lety tu dostala přímý zásah novostavba s hromosvodem vzdálená cca 200m. Majiteli shořela veškerá elektronika, mimo odporových spotřebičů a část přepětí projela přes telefonní přípojku do okoloních domů. Mě tenkrát shořel Terminátor a částečně umřel router co byl naněj napojený. DSL slamu shořeli dvě karty.
Takže hromosvod zafungoval v tom smyslu, že žádný požár a nedotčené rozvody v domě.

Druhý případ co jsem viděl, byla naše továrna v Žebráku, která má víc jímačů než ježek bodlin, všechno svedený z poloviny ultra drahým HVI a tam po zásahu kompletně vyhořel rozvaděč pro stroje....tam už se muselo trochu hasit. Tenkrát to odnesl i jeden KUKA robot.

Takže systém funguje, ale stejně je to o štěstí, co to odnese a pojišťovna vám nepojistí všechno. Představa, že mi výboj vymete technickou a zlikviduje celou FVE, není moc příjemná. Ideál by bylo nechat si spočítat situaci a natáhnout si svody sám. Jako 60tisíc za to nikomu nedám, když materiál stojí 10tis. To už si můžu rovnou objednat dotační FVE a nechat se ojebat.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OndraS, pibi