Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Souhrn tématu
Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci 10 kWp systému s baterií 16 kWh a ostrovním střídačem. Diskuze zdůrazňuje bezpečnostní aspekty, manuální přepínání mezi FVE a distribuční sítí a praktické rady ohledně rozvodů a připojení. Autor hledá zpětnou vazbu a zkušenosti komunity, aby optimalizoval funkčnost a bezpečnost svého prvního solárního projektu.
- Ghost86
- Příspěvky: 247
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace:9
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Tak vy vsetci prerabate, bastlite, improvizujete a mna nechcete nechat prejst tuto krasne trnistu cestu? 

Ale vravim, toto je zbytocne tu rozoberat, bus bary budu, verim ze budu, len nie teraz. Nic ale nevyhodim, nic nevyjde nazmar, len potom doplnim odpinace, busbarry a kable na baterie s mensim prierezom.
Ale vravim, toto je zbytocne tu rozoberat, bus bary budu, verim ze budu, len nie teraz. Nic ale nevyhodim, nic nevyjde nazmar, len potom doplnim odpinace, busbarry a kable na baterie s mensim prierezom.
- Migel
- Příspěvky: 1871
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace:342
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Tak Diablo prerabat ako prerabat
ked ti fve rastie exponencionalne a necakane rychlo a nemas dostatocnu rezervu na takychto veciach tak ano!Niekolko krat ta to neminie
ale co uz ! Je to konicek
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
- TomHC
- Příspěvky: 3966
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace:895
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Napríklad taký Migel chce mať doma aspoň 100 kWh
Len neviem ako to pomestí do tej svojej kutice 
Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- Diablo1st
- Příspěvky: 2306
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace:229
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Jooj toto som si už toľko krát povedal a vždy mi kopec vecí ostalo a druhý kopec som musel dokupovaťGhost86 píše: čtv kvě 21, 2026 10:03 amNic ale nevyhodim, nic nevyjde nazmar, len potom doplnim odpinace, busbarry a kable na baterie s mensim prierezom.
Ale rob ako myslíš, sú to tvoje peniaze a strata času
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7157
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1013
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Asi bychom ty rady měli zpoplatnit ... Tuna vlastního času, tuna vlastních peněz, teď tady zase ztráta času pokusem to předat dál, aby ty ztráty nebyly zase další u jiných ...
Některé zkušenosti jsou evidentně nepřenosné ... Někdy to je málem až jak se říká "házet perly sviním" ...
Některé zkušenosti jsou evidentně nepřenosné ... Někdy to je málem až jak se říká "házet perly sviním" ...
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- Ghost86
- Příspěvky: 247
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace:9
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Parada cipis, dakujem ti za toto hodnotenie. 


Co som si to vlasne dovolil, neposluchnut, tazky hriech toto...
Normalne si teraz hryziem do jazyka, inym stylom.
Co som si to vlasne dovolil, neposluchnut, tazky hriech toto...
Normalne si teraz hryziem do jazyka, inym stylom.
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7157
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1013
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
A ještě pak držkuješ ... Tak co bys chtěl?
Rady, draze zaplacené časem a penězi, jsi dostal, tak poděkuj a udělej si to podle svého svědomí, jak chceš. Pokud se pak podělíš o další prošlapanou slepou cestu, budeme rádi, ale k ničemu tě nenutíme. Rozhodně ne k uraženým reakcím.
Rady, draze zaplacené časem a penězi, jsi dostal, tak poděkuj a udělej si to podle svého svědomí, jak chceš. Pokud se pak podělíš o další prošlapanou slepou cestu, budeme rádi, ale k ničemu tě nenutíme. Rozhodně ne k uraženým reakcím.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- Ferda2
- Příspěvky: 90
- Registrován: pát zář 27, 2024 10:07 pm
- Reputace:16
- Lokalita: Pardubice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6200
- Kapacita baterie [kWh]: 20,8
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Tak jen hovádko bez vlastního názoru slepě následuje dav, akorát někdy ten vlastní názor stojí čas a peníze navíc holt
, na druhou stranu mám pocit, že Vás zkušené to nakonec i těší dávat nám dobře míněné rady s úsměvem pod fousy - další postižený solaritídou potřebuje vyškolit 
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7157
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1013
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
To snad nemyslíš vážně, tu poslední poznámku?!
Jako že tu někdo dává zdarma draze zaplacené rady, a ukájí se nad tím, že školí tvrdohlavého nováčka?
Tak to sis asi spletl fórum a nemáš tu co dělat, protože to je jen urážka těch, co se snaží něco naučit ostatní a předat draze zaplacené zkušenosti.
Takže jestli se ti to nelíbí, tak běž jinam ...
Jako že tu někdo dává zdarma draze zaplacené rady, a ukájí se nad tím, že školí tvrdohlavého nováčka?
Tak to sis asi spletl fórum a nemáš tu co dělat, protože to je jen urážka těch, co se snaží něco naučit ostatní a předat draze zaplacené zkušenosti.
Takže jestli se ti to nelíbí, tak běž jinam ...
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- Diablo1st
- Příspěvky: 2306
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace:229
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Len otázka je či skutočne hľadáš radu alebo len potvrdenie vlastného názoru.Ferda2 píše: čtv kvě 21, 2026 10:28 pmTak jen hovádko bez vlastního názoru slepě následuje dav, akorát někdy ten vlastní názor stojí čas a peníze navíc holt, na druhou stranu mám pocit, že Vás zkušené to nakonec i těší dávat nám dobře míněné rady s úsměvem pod fousy - další postižený solaritídou potřebuje vyškolit
Toto sú totiž dve dosť odlišné veci. Tuto ti radíme na základe skúseností kde sme MY spravili chybu, aby ju ľudia zbytočne neopakovali. Ale ak sa človek rozhodne aj napriek tomu ísť inou cestou, nikto mu nenadáva ani nijak ho neuráža, takže trošku nechápem tento tvoj komentár.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
- Migel
- Příspěvky: 1871
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace:342
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Skoda reci!..
Je smutne ze to tu niekto tak berie.
A hlavne pre ludi, co su tu dlhe roky a pisu sem zakazdym, ked tu novacik napise dotaz co je tu uz x-krat popisany aby ho bud naviedli spravnym smerom a podobne, tak si to nezasluzia take tvrdenie!
A teda k teme: busbary, pasoviny, pripojnice, siny alebo este neviem ako to nazvat, tak patri medzi zakladne casti fotovoltickeho systemu.Ak to chce dotycny bez toho, nech sa paci! Nikto mu to tu nehani.Ale nech sa potom necuduje ze nedostane normalnu odpoved, ked sa bude vypytovat na bezne veci ktore si aj tak spravi podla seba..
Je smutne ze to tu niekto tak berie.
A hlavne pre ludi, co su tu dlhe roky a pisu sem zakazdym, ked tu novacik napise dotaz co je tu uz x-krat popisany aby ho bud naviedli spravnym smerom a podobne, tak si to nezasluzia take tvrdenie!
A teda k teme: busbary, pasoviny, pripojnice, siny alebo este neviem ako to nazvat, tak patri medzi zakladne casti fotovoltickeho systemu.Ak to chce dotycny bez toho, nech sa paci! Nikto mu to tu nehani.Ale nech sa potom necuduje ze nedostane normalnu odpoved, ked sa bude vypytovat na bezne veci ktore si aj tak spravi podla seba..
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
- Ghost86
- Příspěvky: 247
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace:9
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Pani, solarnici. Trosku sa to zvrtlo....
Mna len zamrzilo prirovnanie ku sviniam, len preto lebo v tejto sekunde nejdem davat busbary (dovody som viac krat pisal).
Ja som sa tu vzdy snazil spravat slusne, som vdacny za veci co som sa naucil a ano, davam aj hlupe otazky.
Ale ak som niekoho urazil mojim spravanim, naozaj sa ospravedlňujem.
Navrhujem, podme dalej a aj dnes svieti slnko
A to nas spaja 
Mna len zamrzilo prirovnanie ku sviniam, len preto lebo v tejto sekunde nejdem davat busbary (dovody som viac krat pisal).
Ja som sa tu vzdy snazil spravat slusne, som vdacny za veci co som sa naucil a ano, davam aj hlupe otazky.
Ale ak som niekoho urazil mojim spravanim, naozaj sa ospravedlňujem.
Navrhujem, podme dalej a aj dnes svieti slnko
- TomHC
- Příspěvky: 3966
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace:895
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Počuj, ak chceš aby boli (skoro) všetci spokojní, tak si naplánuj kam dáš busbary v budúcnosti, a strihni si káble podľa toho, nalisuj oká a namiesto busbaru len spojíš oká skrutkou a zaizoluješ. Keď dáš busbary, len to rozpojíš a prehodíš. 
Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- Ghost86
- Příspěvky: 247
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace:9
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Samozrejme s tym ratam, ze to tak bude. Miesto ma stene je, priblizne viem ako to bude. Odpinac na menic uz riesim dopredu kym na na bazosi. Vsetko toto bude. Len nie hned 
- Ghost86
- Příspěvky: 247
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace:9
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Trosku OT na vycistenie vzduchu.
Toto je moj mobilny set na gulasky a "offgrid" akcie. Zatial staci
Toto je moj mobilny set na gulasky a "offgrid" akcie. Zatial staci
- Diablo1st
- Příspěvky: 2306
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace:229
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Príslovie "házet perly sviním" si ešte nepočul? To nie je žiadne prirovnanie, ale znamená niečo úplne iné:
"Toto rčení znamená plýtvat cennými věcmi, radami nebo svou námahou na lidi, kteří to nedokážou ocenit"
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
- Mex
- Příspěvky: 2123
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:400
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Podle mě by si to zasloužilo minimálně jeden (ale raději dva) profily napříč.Ghost86 píše: pát kvě 22, 2026 1:29 pmToto je moj mobilny set na gulasky a "offgrid" akcie. Zatial staci
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE, soami