Zabezpečení baterií
Souhrn tématu
Diskuze se zaměřuje na zabezpečení baterií, zejména lithium-iontových LiFePO4 článků, a rizika spojená s vadnými články a elektrolytem. Probírá se význam správného větrání, detekce závad v BMS a nebezpečí úniku toxických látek jako kyseliny fluorovodíkové. Upozorňuje se na nutnost havarijního odpojení bateriového packu a správné konstrukce bateriových kontejnerů pro minimalizaci požárů a úniků škodlivých plynů.
- marko250
- Příspěvky: 3712
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Reputace:574
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Zabezpečení baterií
Myslím že řešíte píčoviny,to by musel být každý článek komplet dokola zabalený v materiálu, který ustojí 700-1000°C i mechanicky bez přenosu skrz na další, navíc samostatně i odvětrán ven dostatečným průřezem a odjištěný oproti ostatním elektricky. A pořád máte uvnitř článku svitky bez možnosti je nějak jistit. Udělat takové monstrum kvůli schýze ok,někdo to možná dokáže. Jak jsem už psal je lepší eliminovat škody přemístěním mimo dům a nebo to mít aspoň pod četnou kontrolou strojníka.Izolovat je tepelně jen mezi bočníma stranama je řešení k ničemu.
20.415kWp/JZ-39°/16x Jinko bifacial 590 ,JV-90°/8xLeapton mono 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / mono 385
regly EASUN 2x 5.5kWp MPPT <28A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>
baterka 17s 54.4VDC LFP4/1412Ah<uloží 76kWh>
dvě ŠKATULE 11kW paraelně /22kW
regly EASUN 2x 5.5kWp MPPT <28A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>
baterka 17s 54.4VDC LFP4/1412Ah<uloží 76kWh>
dvě ŠKATULE 11kW paraelně /22kW
- ElektroEzs
- Příspěvky: 3076
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace:126
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zabezpečení baterií
To odvetrani neni uplne vsude tak jednoduse proveditelne. Ja mam vsude pozarni cidla ktere reaguji na teplotu nebo kour a volal bych hasice i kdybych nebyl doma a mel to byt falesny poplach. S tim ze se automaticky otvevrou vrata v garazi 2,2x5m aby plyny mohlo pryc i kdyz bych mel asi vyresit jak je dostat i z rozvadece.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
- ElektroEzs
- Příspěvky: 3076
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace:126
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zabezpečení baterií
Uz to zacina byt extrem a clovek by nemohl mit doma nic.marko250 píše: čtv kvě 21, 2026 1:21 pmMyslím že řešíte píčoviny,to by musel být každý článek komplet dokola zabalený v materiálu, který ustojí 700-1000°C i mechanicky bez přenosu skrz na další, navíc samostatně i odvětrán ven dostatečným průřezem a odjištěný oproti ostatním elektricky. A pořád máte uvnitř článku svitky bez možnosti je nějak jistit. Udělat takové monstrum kvůli schýze ok,někdo to možná dokáže. Jak jsem už psal je lepší eliminovat škody přemístěním mimo dům a nebo to mít aspoň pod četnou kontrolou strojníka.Izolovat je tepelně jen mezi bočníma stranama je řešení k ničemu.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7155
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1008
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Zabezpečení baterií
Od toho je přece jednoduchá věc - analýza rizik.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- marko250
- Příspěvky: 3712
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Reputace:574
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Zabezpečení baterií
Aby ten ventilátor nebyl nakonec i spouštěč toho výbuchu 

. Je ten rozběh bez jiskry?
20.415kWp/JZ-39°/16x Jinko bifacial 590 ,JV-90°/8xLeapton mono 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / mono 385
regly EASUN 2x 5.5kWp MPPT <28A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>
baterka 17s 54.4VDC LFP4/1412Ah<uloží 76kWh>
dvě ŠKATULE 11kW paraelně /22kW
regly EASUN 2x 5.5kWp MPPT <28A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>
baterka 17s 54.4VDC LFP4/1412Ah<uloží 76kWh>
dvě ŠKATULE 11kW paraelně /22kW
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7155
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1008
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Zabezpečení baterií
Provedení Ex to řeší 
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- Franta2776
- Příspěvky: 5984
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace:619
Re: Zabezpečení baterií
Proč schizu.Mĕ tato opatřeni včetně odvĕtráni stoji do 5000kč pro 64 článků, to mi FV vydĕlá za mĕsic.
Baterky mám ve starých strojnich rozvadĕčich a články mi stoji na 20mm cetrisu.Já jen vymĕnim cembrit proložku za slidu.Do každých zad udělám díru 110mm a provrtám 15cm zeɗ s plných cihel a 15cm polystyrenu max 1/2 dne práce
Polovinu packu jestĕ nemám vůbec sestaveny.
Já s tim , ale počítat od začátku je to.blbuvzdorné řešení.
Baterky mám ve starých strojnich rozvadĕčich a články mi stoji na 20mm cetrisu.Já jen vymĕnim cembrit proložku za slidu.Do každých zad udělám díru 110mm a provrtám 15cm zeɗ s plných cihel a 15cm polystyrenu max 1/2 dne práce
Polovinu packu jestĕ nemám vůbec sestaveny.
Já s tim , ale počítat od začátku je to.blbuvzdorné řešení.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
- marko250
- Příspěvky: 3712
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Reputace:574
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Zabezpečení baterií
JJ já mám taky dole u země v jednom rohu díru kde nasávám studený vzduch z garáže a v protilehlém rohu nahoře díru po plynovém kotlu do komína.Hezky to křížově větrá.
20.415kWp/JZ-39°/16x Jinko bifacial 590 ,JV-90°/8xLeapton mono 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / mono 385
regly EASUN 2x 5.5kWp MPPT <28A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>
baterka 17s 54.4VDC LFP4/1412Ah<uloží 76kWh>
dvě ŠKATULE 11kW paraelně /22kW
regly EASUN 2x 5.5kWp MPPT <28A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>
baterka 17s 54.4VDC LFP4/1412Ah<uloží 76kWh>
dvě ŠKATULE 11kW paraelně /22kW
- Franta2776
- Příspěvky: 5984
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace:619
Re: Zabezpečení baterií
Tak baterkárna by mĕla:být vĕtraná a přistupná.To je takový základ
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
- Franta2776
- Příspěvky: 5984
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace:619
Re: Zabezpečení baterií
Ona ta plechová hlava popisuje ty rizika lip než mĕ napadlo.I když je zažitě, že lifepo je zcela bezpečné
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne čtv kvě 21, 2026 2:15 pm, celkem upraveno 2 x.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
- XKrement
- Příspěvky: 197
- Registrován: ned led 28, 2024 10:13 am
- Reputace:6
- Lokalita: Nošovice
Re: Zabezpečení baterií
Co se stane s běžným, 10cm v průměru, ventilatorem, když bude odsávat 1000°C z nějakého prostoru? Nebude lepší spalinový motor, který nejiskří?
V Bohumíně jsem viděl velké kontejnery s bateriemi a všechny měly dovnitř potrubí s přívodem hasiva. Tam se asi počítá s tym, že jak tam článek blafne, požár se nerozšíří ven, uhasí se to zalitím hasiva a celý pack je na odpis. Jestli jsou uvnitř kontejneru nějaké uzavřené sekce, to nevím
V Bohumíně jsem viděl velké kontejnery s bateriemi a všechny měly dovnitř potrubí s přívodem hasiva. Tam se asi počítá s tym, že jak tam článek blafne, požár se nerozšíří ven, uhasí se to zalitím hasiva a celý pack je na odpis. Jestli jsou uvnitř kontejneru nějaké uzavřené sekce, to nevím
- Franta2776
- Příspěvky: 5984
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace:619
Re: Zabezpečení baterií
Však v našich rozmĕrech neni potřeba nic odtahovat.Dá se to tlačit,,ale bohatĕ stači díra 100mm ven přes zeɗ na vyrovnáni tlaku a kouŕ, aby se nedostal do baráku.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
- XKrement
- Příspěvky: 197
- Registrován: ned led 28, 2024 10:13 am
- Reputace:6
- Lokalita: Nošovice
Re: Zabezpečení baterií
Tlačení vzduchu - dobrá poznámka 
- Valdano
- Příspěvky: 2108
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace:285
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zabezpečení baterií
V článku je elektrolyt a nikoli kyselina.
Složení elektrolytu je následující
lithná sůl: LiPF6 (hexafluorfosfát lithný), 1 mol/L
rozpouštědla: EC (ethylenkarbonát) + DMC (dimethylkarbonát) + DEC (diethylkarbonát), poměr 4:3:3
Kyselina fluorovodíková (HF) může vzniknout až při reakci lithné soli (LiPF6) rozpuštěné v elektrolytu s vodou případně vzdušnou vlhkostí pokud se naruší obal článku.
U prizmatických článků LiFePO4 tvoří elektrolyt cca 15% celkové hmotnosti článku. Například článek EVE MB31 314Ah váží cca 5600g. Celkové množství elektrolytu uvnitř jednoho článku je cca 850 gramů což odpovídá cca 680 ml tj. necelých 7 deci. Většina elektrolytu ovšem není volná, ale nasáklá/vázaná ve svitcích elektrod. Volného elektrolytu bývá v průměru cca 5% z celkového množství elektrolytu v článku tj. cca 34 ml tj. zhruba třetina deci.
V celkovém množství zmíněného elektrolytu 680 ml je rozpuštěno cca 103g lithné soli LiPF6.
Pokud by lithná sůl LiPF6 reagovala s minimem vlhkosti, HF bude unikat jako extrémně toxický plyn (bod varu má při 19,5 °C). Pokud by plyn zkondenzoval na kapalinu (při teplotě pod 19 °C), kde je hustota čisté HF zhruba 1 g/ml, odpovídalo by to přibližně 27 ml čisté kapalné HF. Pokud by se dostala do elektrolytu voda tak by se v ní vzniklá HF rozpustila na roztok s menší koncentrací. Pokud by vznikla standardní 48% kyselina fluorovodíková HF jednalo by se o množství necelých cca 50ml tj. vámi zmíněných půl deci je tedy množství 48% kyseliny HF, které může potenciálně vzniknout z jednoho článku velikosti MB31.
- XKrement
- Příspěvky: 197
- Registrován: ned led 28, 2024 10:13 am
- Reputace:6
- Lokalita: Nošovice
Re: Zabezpečení baterií
jj, elektrolyt. asi jsem podvědomě myslel na sírovou....
A měl jsem na mysli tu volnou kapalinu, protože zbytek je nasáklý ve svitcích. ElektroMaster článek rozebíral a zbytek měl ve skleničce...
A měl jsem na mysli tu volnou kapalinu, protože zbytek je nasáklý ve svitcích. ElektroMaster článek rozebíral a zbytek měl ve skleničce...
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776
