Tomova elektrárna vo Fraštáku
Souhrn tématu
Tomova elektrárna ve Fraštáku začala s jedním solárním panelem a postupně se rozšiřuje na hybridní ostrovní systém s bateriemi a inteligentní správou energie. Tom sdílí své zkušenosti s výběrem meniče, řízením spotřeby a integrací zařízení přes ESP8266 a Home Assistant. Systém umožňuje efektivní využití přebytků energie pro ohřev vody, chlazení i nabíjení elektromobilu, přičemž Tom řeší i technické detaily a problémy s komunikací zařízení.
- TomHC
- Příspěvky: 3938
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace:887
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
Aj v takýto slnečný deň môže pomôcť výrobe reštart MPPT na ktorý sú paralelne zapojené stringy východ a západ.
Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- TomHC
- Příspěvky: 3938
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace:887
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
Tento mesiac zatiaľ najúrodnejší vôbec - 959 kWh na AC strane - a asi aj o pár desiatok kWh viac, lebo modrásek mi zatiaľ energiu nereportuje. Minulý rok apríl bol 789 kWh a v 2024 pred rozšírením 466 kWh. Na streche moc nezostalo, možno 10 - 15 kWh. 
Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- TomHC
- Příspěvky: 3938
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace:887
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
Dnes taká zvláštna vec - prišla notifikácia že výpadok siete (L1 pripojená ako AC IN na MUST #1), spolu asi 90 sekúnd, na dome oproti začal húkať alarm, reku ako super, pôjdem susedovi ponúknuť predlžovačku
Ale potom som sa začudoval, prečo svieti svetlo nad vchodovými dverami, klávesnica k alarmu pri dverách pípala (ako pri behu na akumulátor), na mikrovlnke aj rúre vynulovaný čas.
Celý dom samozrejme išiel z FVE, akurát len idle spotreba asi 190W a druhý MUST nabíjal auto (16A), AC IN je teraz vypnutý ističom, a vyplo aj ten. Mal som otvorenú garáž, počul som nejaké pípnutie, asi alarm, ale aký? Teploty meničov pod 50°C, BMS tiež nič nehlásili.
Celý dom samozrejme išiel z FVE, akurát len idle spotreba asi 190W a druhý MUST nabíjal auto (16A), AC IN je teraz vypnutý ističom, a vyplo aj ten. Mal som otvorenú garáž, počul som nejaké pípnutie, asi alarm, ale aký? Teploty meničov pod 50°C, BMS tiež nič nehlásili.
Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- betmen
- Příspěvky: 989
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Reputace:174
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 7320
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
nemohlo ten vypadok sposobit prepatie?
a na to zareagoval aj must poruchou?
lebo pri prechode FVE - DS a spat reaguje fakt rychlo, tak toto je jedina verzia, co ma napada.
a na to zareagoval aj must poruchou?
lebo pri prechode FVE - DS a spat reaguje fakt rychlo, tak toto je jedina verzia, co ma napada.
stacionárny dom :
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
- TomHC
- Příspěvky: 3938
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace:887
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
To mi tiež napadlo ako jediné, ale to nevysvetľuje prečo vypadol aj druhý, ktorý nemal zapojený AC IN 
Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- TomHC
- Příspěvky: 3938
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace:887
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- TomHC
- Příspěvky: 3938
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace:887
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
Ešte jeden poznatok. 3 x 1 kW špirálu v bojleri ovládam 4-way relé doskou z Ali s ESP12F (ESP8266) a posledné relé ovláda prúdový snímač modráska. Cez zvyšné GPIO som pripojil DS18B20 čidlá v zásobníku TÚV a na ďalší som dal vyčítanie dát z modráska. To ale začalo spôsobovať reštarty ESP8266 a výpadky meranie z OneWire.
Ako som postupne zistil, UART RX na GPIO15 používa SoftwareSerial a nie HW UART ESPčka (ESP8266 nemá GPIO MUX ako ESP32). Preto som ho dal na GPIO3 a komunikácia bola vyriešená. Ale pri výpomoci modráska mi stále vypadávalo čítanie teplôt (rušenie?), a to som vyriešil pripojením tienenia káblu ku DS18B20 na PE svorku. Odvtedy to ide ako hodinky.
Ako som postupne zistil, UART RX na GPIO15 používa SoftwareSerial a nie HW UART ESPčka (ESP8266 nemá GPIO MUX ako ESP32). Preto som ho dal na GPIO3 a komunikácia bola vyriešená. Ale pri výpomoci modráska mi stále vypadávalo čítanie teplôt (rušenie?), a to som vyriešil pripojením tienenia káblu ku DS18B20 na PE svorku. Odvtedy to ide ako hodinky.
Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- TomHC
- Příspěvky: 3938
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace:887
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
Záhada vyriešená. Dnes bol dlhší výpadok siete a ja ako na potvoru v Bratislave. Menič zase vypol, ale našťastie mám Synology a ostatnú infraštruktúru na UPS, takže som videl čo sa deje. MPPT bežalo, menič komunikoval, ale bol v stave SelfCheck. Vyslal som manželku z práce, nech príde riešiťbetmen píše: sob kvě 02, 2026 8:36 pmnemohlo ten vypadok sposobit prepatie?
a na to zareagoval aj must poruchou?
lebo pri prechode FVE - DS a spat reaguje fakt rychlo, tak toto je jedina verzia, co ma napada.
Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- betmen
- Příspěvky: 989
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Reputace:174
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 7320
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
pamatam si na tuto funkciu, ale vobec ma nenapadla, asi som predpokladal, ze mas vsetko zapnute 
uz sa to raz stalo aj mne, ked som vypol istic pri elmeri, ale to bola uz vonku tma (mppt uz nepracovalo) a odrazu aj v dome.
uz sa to raz stalo aj mne, ked som vypol istic pri elmeri, ale to bola uz vonku tma (mppt uz nepracovalo) a odrazu aj v dome.
stacionárny dom :
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot]