Uživatelé diskutují o BMS PB2A16S20P s firmwarem 19.27, přičemž se řeší problém s nezobrazováním charger statusu u některých zařízení. Věnují se také správnému zapojení a délce balancovacích kabelů, kde se doporučuje nepřehánět s jejich zkracováním kvůli kalibraci a stabilitě měření. Diskuze obsahuje zkušenosti s různými verzemi firmware a tipy na optimální instalaci BMS pro spolehlivý provoz baterií.
kuba47
Příspěvky: 199
Registrován: pát dub 18, 2025 10:09 am
Reputace:44
Lokalita: Krušné hory
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P

Příspěvek od kuba47 »

Zkusil jsem změřit průběh napětí u sebe, ať máte s čím srovnávat. Střídač je klon Axperta, dvě baterky paralelně, výkon cca 7kW, tj. vybíjecí proud 70A z každé. Měřeno na okách balančních drátů, nad busbary.
data_11229.png
Napětí článků v BMS lítá o 20mV, napětí celé baterie o 10mV. Skutečný rozkmit napětí je 1V ! Takže BMS to zvládá velmi dobře zprůměrovat. Verze fw 19.04.
ElektroEzs
Příspěvky: 3035
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace:116
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P

Příspěvek od ElektroEzs »

cipis píše: ned dub 19, 2026 8:34 pm
Ty blizsi clanky maji kde namotane ty balancni vodice?
Jsou natazene na konec listy a zpet, mel jsem za to ze bude lepsi nechat vsechny vodice stejne dlouhe ale teda asi chyba?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
glottis
Příspěvky: 3823
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace:504
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 30

Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P

Příspěvek od glottis »

ja to taky nezkracoval a vtahl jsme je do listy tak, jak se veslo.

Je firmware 19.31, muzete to zkusit jestli jste to nezkouseli.

https://drive.google.com/drive/folders/ ... 40b5eui1B_

Jako jestli je to souhrou tech 100Hz od MP2 a vzorkovaci frekvenci v BMS tak s tim asi nic neudelate, krome toho, ze to opravi ve firmware.
glottis
Příspěvky: 3823
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace:504
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 30

Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P

Příspěvek od glottis »

Jo a treba na FB existuje jkbms skupina

https://www.facebook.com/groups/745759006439840/

Zkuste tam napsat, treba to nekdo resil. S anglictinou pripadne rad pomuze ai kamarad :)
ElektroEzs
Příspěvky: 3035
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace:116
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P

Příspěvek od ElektroEzs »

Ja nemam FB zkusim napsat od manzelky. Nevim jestli v JK budou ochotny zmenit vzorkovaci frekvenci. Jeste zkusim tu listu zvednout kus nad clanky a hodit balancni vodice bokem
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
kodl69
Příspěvky: 8376
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace:1073
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P

Příspěvek od kodl69 »

to kuba47: se mi to nějak nezdá, cos naměřil. To je přímo na článku? nebo na vstupu do BMS? POkud na článku, tak mi zkus nějak rozumně vysvětlit, jak na řekněme 2miliohmech (odhadovaný vnitřní odpor článku + odpor propojky) vznikne úbytek napětí 1V . to by tam muselo téct 500A. i kdyby to bylo 5miliohm, tak je to pořád 200A... spíš bych se zeptal: jak jsi měl připojeneu měřicí sondu od osciloskopu? tj osciloskop máš s diferenciální sondou, nebo aspoň galvanicky izolovanej od země? jak dlouhej byl drát od gnd sondy k článku?
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
mopadzi
Příspěvky: 1164
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Reputace:62
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P

Příspěvek od mopadzi »

musí se měřit na terminálech článku. na Busbarech už to musí být zkreslené o odpor kontaktu+busbaru, ale 1V?
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
kodl69
Příspěvky: 8376
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace:1073
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P

Příspěvek od kodl69 »

proto to píšu, obrázek pěknej, ale otázka je, co to vlastně změřil...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kuba47
Příspěvky: 199
Registrován: pát dub 18, 2025 10:09 am
Reputace:44
Lokalita: Krušné hory
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P

Příspěvek od kuba47 »

kodl69 píše: pon dub 20, 2026 10:07 am
To je přímo na článku? nebo na vstupu do BMS?
Přesně jak píšu, na okách nad busbary.
20260420_105501.jpg
kodl69 píše: pon dub 20, 2026 10:07 am
POkud na článku, tak mi zkus nějak rozumně vysvětlit, jak na řekněme 2miliohmech (odhadovaný vnitřní odpor článku + odpor propojky) vznikne úbytek napětí 1V .
Úplně jednoduše, průměrný proud 70A, vypadá to skoro jako sinusovka, tj. rozkmit může být až 140A.

1V / 140A = 7mOhm

Může to být víc, a bude to víc, protože část poberou kondenzátory ve střídači. Průběh proudu jsem neměřil.

Články nejsou žádný EVE, je to obyčejný noname ze Sapy. Někde jsem dohledal, že by to mohl být výrobce "ETC". Vzhledem k tomu mi ta hodnota nepřijde nijak nereálná.
kodl69 píše: pon dub 20, 2026 10:07 am
spíš bych se zeptal: jak jsi měl připojeneu měřicí sondu od osciloskopu?
Tak jak je na foto. Normální sonda 1:100. PE mám v osciloskopu odpojený, zem to nijak neovlivňuje.
kuba47
Příspěvky: 199
Registrován: pát dub 18, 2025 10:09 am
Reputace:44
Lokalita: Krušné hory
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P

Příspěvek od kuba47 »

Jo asi jsem zapomněl napsat, že měřím rozkmit napětí na celé baterce. Samozřejmě, že to není 1V na článek 😃
leoshavla
Příspěvky: 564
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace:79

Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P

Příspěvek od leoshavla »

A v jaké frekvenci to bylo?
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
kuba47
Příspěvky: 199
Registrován: pát dub 18, 2025 10:09 am
Reputace:44
Lokalita: Krušné hory
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P

Příspěvek od kuba47 »

100Hz dle očekávání. To mě právě zajímalo, jak moc tam bude vidět vysokofrekvenční složka, protože ta by mohla BMSku nejvíc rozhodit. A není tam téměř vůbec. Když měřím na šínách u pojistek, tak tam už výrazně převažuje.
ElektroEzs
Příspěvky: 3035
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace:116
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P

Příspěvek od ElektroEzs »

Takze ferit asi zbytecny tam davat?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
kuba47
Příspěvky: 199
Registrován: pát dub 18, 2025 10:09 am
Reputace:44
Lokalita: Krušné hory
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P

Příspěvek od kuba47 »

To záleží, jak ten průběh vypadá u tebe. Já mám jinej střídač, baterky, busbary, jinak vedený kabely. U tebe může být situace úplně jiná, to je právě potřeba změřit a porovnat. Dávám to jako referenční případ, kde JKčko funguje tak, jak má.
leoshavla
Příspěvky: 564
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace:79

Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P

Příspěvek od leoshavla »

A jak to že se ti s tím BMS u tebe poradí a u nás ne 🤔
Tak zkusit předělat kabeláž a potom jedině zkusit přidat ty kondíky.
Nejvíc mně litá čl.1 a 16. které jsou nejblíž busbaru - a +
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
kodl69
Příspěvky: 8376
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace:1073
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P

Příspěvek od kodl69 »

celá baterka... Já měl zato, že je to jeden článek. A nebyl jsem ani sám. necelej 1v špička špička je odhadem 0.4V efektivní, jestli sem to odhadl správně, a to mi nepřijde moc. Victron má na to zvlnění dokonce nějakou ochranu, ani nevím, kolik je maximum, než se vypne.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
glottis
Příspěvky: 3823
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace:504
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 30

Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P

Příspěvek od glottis »

leoshavla píše: pon dub 20, 2026 12:42 pm
A jak to že se ti s tím BMS u tebe poradí a u nás ne 🤔
Tak zkusit předělat kabeláž a potom jedině zkusit přidat ty kondíky.
Nejvíc mně litá čl.1 a 16. které jsou nejblíž busbaru - a +
Muzes zkusit treba draty od clanku 1 vyndat z toho svazku a vest to pri stene vzadu, aby to tam nedelalo takove meandry, jestli se neco zmeni.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7030
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:986
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P

Příspěvek od cipis »

Balancni kabely urcite nezkracovat, pokud se nekomu nechce kalibrovat kazdy jednotlive.
Ale vykaslal bych se na estetiku a hodil to uplne bokem. U obou je to vedene sice opticky hezky, ale zbytecne to dela smycky, a krizi nekolikrat tu silovou kabelaz, pritom to jde tahnout uplne bokem.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
unicast
Příspěvky: 2444
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace:462
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P

Příspěvek od unicast »

Na mém nejmenším packu ("servisním") mám z těch kabelových svazků takové meandry, že by i Botič nejspíš záviděl, ale JK BMS s tím problémy nikdy neměla...

Obrázek
leoshavla
Příspěvky: 564
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace:79

Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P

Příspěvek od leoshavla »

A máš tam tu JK Inverter?
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D