Cerbo GX + JK BMS Inverter

Souhrn tématu

V diskuzi se řeší výměna JK BMS za verzi JK BMS Inverter a její připojení k Cerbo GX přes CAN sběrnici. Uživatelé diskutují o správném nastavení ABS a Float napětí v BMS při použití MPPT regulátoru a o možnostech omezení proudu a napětí díky datům z BMS. Dále se probírá diagnostika vadných MOSFETů v BMS, metody jejich identifikace a opravy či výměny celé jednotky pro zajištění spolehlivosti systému.
Valdano
Příspěvky: 1945
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:273
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter

Nový příspěvek od Valdano »

Ohledně rušení zmíním ještě následující.

Měnič při práci vytváří strmé hrany proudu, které vyzařují elektromagnetické rušení (EMI). Silové kabely k baterii zde fungují jako vysílací antény a balanční vodiče jako přijímací antény. Ferity na silových vodičích by měly být umístěny co nejblíže ke svorkám DC vstupu měniče. Cílem je "uškrtit" rušení hned u zdroje, než se rozšíří do zbytku kabeláže. Pro potlačení společného módu (common-mode noise) je nejúčinnější provléknout plusový i mínusový vodič stejným feritovým jádrem najednou. Pro nízkofrekvenční rušení z měničů je vhodný ferit s vysokou permeabilitou (často označovaný jako materiál pro frekvence pod 30 MHz, např. směsi na bázi mangan-zinku). V praxi ovšem ferit u měniče na silových vodičích často pomůže jen částečně, protože energie rušení je příliš vysoká.

Pokud použití feritu na silových vodičích nebude stačit tak ferit na silovém přívodu měniče ponechat a navíc k tomu zkusit doplnit dále uvedené.

Zapletení balančních vodičů. Balanční vodiče fungují jako antény. Pokud je zapletete do párů (vždy sousední články k sobě), plocha smyčky se minimalizuje a indukované rušení se vyruší. Důležité je také nevést balanční svazek vodičů paralelně se silovými kabely. Pokud se musí křížit, tak kolmo.

Přidání malých keramických kondenzátorů (např. 100nF až 1uF) mezi jednotlivé balanční vstupy a společnou zem (nebo mezi sousední piny) na straně BMS. To může odfiltrovat VF špičky, které matou AD převodník v BMS.

Stínění balančních vodičů. Použijte stíněný kabel. Stínění uzemněte pouze na jedné straně (u BMS na záporný pól baterie), aby nevznikla zemní smyčka.
ElektroEzs
Příspěvky: 3012
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace:114
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ja dam ten ferit k baterce protoze k menicum je nedostanu. Spis mi je zahadou proc JK BMS neinverter verze funguje bez problemu a inverter je takhle rusena.

Dalsi vec ted jsem byl u znameho delat druhou baterku vypnul jsem puvodni JK BMS V15 a menice bezi dal takze asi prorazena😂Takze musim taky vymenit, netusim teda proc umrela.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
vk_1
Příspěvky: 541
Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
Reputace:59

Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter

Nový příspěvek od vk_1 »

ElektroEzs píše: stř dub 15, 2026 10:21 am
Ty mas ale 3F tam se to chova jinak no:)
Já nevím, jestli má 3f nějaký vliv. Andy na Youtube (Offgrid Garage) má Victron 1f systém a spoustu JK BMS. Podle mě by si toho všimnul, ne?
ElektroEzs
Příspěvky: 3012
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace:114
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Kdyby to delalo jednomu ale resi se to i na zahranicnich forech. Ted budu mit dalsi instalaci u segry tak uvidim jestli se to tam taky projevi. Na 3f Victronu se to vyrusi a netusim proc.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Valdano
Příspěvky: 1945
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:273
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter

Nový příspěvek od Valdano »

ElektroEzs píše: stř dub 15, 2026 1:05 pm
Ja dam ten ferit k baterce protoze k menicum je nedostanu.
BMS je předpokládám umístěna přímo u baterie.

Jak dlouhé máte silové vodiče od baterie k měničům?
Je BMS propojena s měniči komunikačně a pokud ano používáte galvanicky oddělený komunikační převodník?
glottis
Příspěvky: 3811
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace:501
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 30

Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter

Nový příspěvek od glottis »

A kde jste ty bms koupili? Aby to nebyli nejake povedene kopie :)
ElektroEzs
Příspěvky: 3012
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace:114
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Na Ali pokazde jiny prodejce. Kde si kupoval ty?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 3012
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace:114
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Valdano píše: stř dub 15, 2026 1:30 pm
ElektroEzs píše: stř dub 15, 2026 1:05 pm
Ja dam ten ferit k baterce protoze k menicum je nedostanu.
BMS je předpokládám umístěna přímo u baterie.

Jak dlouhé máte silové vodiče od baterie k měničům?
Je BMS propojena s měniči komunikačně a pokud ano používáte galvanicky oddělený komunikační převodník?
BMS je u baterie. Delka kabelu cca 2,5m. Propojeni bez prevodniku pres CAN do Cerbo GX
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 3012
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace:114
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter

Nový příspěvek od ElektroEzs »

glottis píše: stř dub 15, 2026 2:18 pm
A kde jste ty bms koupili? Aby to nebyli nejake povedene kopie :)
Ze bych jich koupil 5 od ruznych prodejcu a jeste leoshavla taky nahodou koupil nejaky fake to se mi nezda

I just found this on AliExpress: | JKBMS V19 Smart Inverter BMS 8S 16S 24V 48V 100A 150A 200A Family Energy Storage Lifepo4/Li-ion/LTO For Growatt Deye Inverter
https://a.aliexpress.com/_EvUSgmc

I just found this on AliExpress: | JIKONG V19 JKBMS 8S/24V 16S/48V Household Energy Inverter BMS Active Balancer 2A Heat CANBUS RS485 Dispaly UART
https://a.aliexpress.com/_EHeSLgM

I just found this on AliExpress: | JK Inverter BMS 8S 9S 10S 11S 12S 13S 14S 15S 16S Smart BMS 100A 150A 200A Li-ion LiFePo4 New Energy BMS 1A 2A Active Balance
https://a.aliexpress.com/_EJNA0XW
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
leoshavla
Příspěvky: 547
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace:76

Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter

Nový příspěvek od leoshavla »

Já mám V15 a V19 obě z ČR z Lifepo4 shopu
Mám domluveného kámoše že na to koukneme osciloskopem a uvidí se
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
ElektroEzs
Příspěvky: 3012
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace:114
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Budu mit tu V15 s nejspise fetama ko na vedecke ucely. Jak zmerit fety? Musi ven?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
glottis
Příspěvky: 3811
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace:501
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 30

Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter

Nový příspěvek od glottis »

nemusi, mosfety byvaj ve zkratu. Da se to zmerit ruzne. Kdyz mas termokameru tak pripojit na silove kabel zdroj, treba 2V a 2A a termokamerou koukat, jakej se hreje. Nebo pohmatem. Nebo postrikat ipou. A tomu je pak nejednodusi ustrihnotu nohy a nechat na desce. Odpajet ho by mohlo byt docela peklo. Kdyz je vadnej jeden nebo dva, neni potreba je pak menit a nechat to jen bez nich.

Da se to najit i tim, ze meris odpor na mosfetech ale na to musis mit presne mereni. Nebo zase pustit proud a na mosfetech merit napeti. A ten vadnej by ho mel mit nejmensi. Ale rozdil budou milivolty a chce to presnejsi mereni. Termokamera je nejjednodusi.

Pokud je nejakej vadnej, ze naopak nespina, coz neni tak caste, neni potreba s nim nic delat. Pokud nema treba vyzkratovany gate.
unicast
Příspěvky: 2433
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace:461
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter

Nový příspěvek od unicast »

Šlusmetrem to taky jde propísknout, lepší testery součástek mají sondy s háčky apod., těch možností je spousta.
Valdano
Příspěvky: 1945
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:273
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter

Nový příspěvek od Valdano »

Testování MOSFETů je popsáno viz tento odkaz a tam vize sekce "Testování MOSFETů v obvodu".
glottis
Příspěvky: 3811
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace:501
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 30

Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter

Nový příspěvek od glottis »

tyhle navody jsou k prdu, kdyz je tam tech mosfetu 10+ paralelne
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 3869
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace:856
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter

Nový příspěvek od TomHC »

To by chcelo heatplate, dať ich dole a premerať...
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
glottis
Příspěvky: 3811
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace:501
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 30

Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter

Nový příspěvek od glottis »

To je strasna prace. Ty mosfety jsou z obou stran, je jich tam strasnej ranec. Je to tam i posilene medi nebo cim. Blizko pak jsou ty supercapacitory, konektory. Tohle prohrat, rvat to dolu a pak vracet to je smrt. Nejednodusi je najit ten prostrelenej ve zkratu, pokud tam je zkrat, ustrihat mu nohy a hotovo.
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 3805
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter

Nový příspěvek od gupa »

Co ej důvodem pitvy a hledání chyb na BMS? Pokud chápu diskuzi, tak to dělá jen na Victronech. Takže jestli to nedělá na jiném měniči, tak proč hledat chybu na BMS?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.czAť ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 3869
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace:856
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter

Nový příspěvek od TomHC »

Dalo by sa tam injektovať napätie a identifikovať ho termokamerou? Ja takto hľadám závady na základných doskách, pekne je vidieť kde to svieti. Na BMS je síce kilo medi a cínu, ale malo by to byť vidieť.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Valdano
Příspěvky: 1945
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:273
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter

Nový příspěvek od Valdano »

Uzké štípačky a postupně přerušit krajní vývody MOSFEtů zhruba uprostřed vývodu tak, aby část přerušeného vývodu (pahýl) z pouzdra mosfetu zůstala nezapojená a takto s postupným měřením najít a označit vadné kusy MOSFETů. Vadné kusy pak nechat odpojené tj. s přerušenými vývody a u těch, které budou OK pak přemostit přerušený vývod klemou z pevného měděného vodiče tak, že část klemy se napájí na zbytkový pahýl vývodu vedoucí do pouzdra mosfetu a část klemy na zbytkový pahýl zapojený do DPS. Ano bude to spousta práce. Nebo se s vadnou BMS prostě rozloučit a nechat si ji třeba jen na náhradní díly a nahradit ji kompletně novým kusem.

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], leoshavla, PetrDubi