Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Souhrn tématu

Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci na střechu garáže. Diskutuje se zde o vhodném výkonu, bezpečnostních opatřeních, manuálním přepínání mezi FVE a distribuční sítí a praktických zkušenostech s instalací. Autor zdůrazňuje potřebu spolupráce s elektrikářem a hledá rady ohledně bezpečnosti a funkčnosti systému.
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 168
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace:6
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

Dakujem za navod. Ano, kvoli inducii budu + kabel a - kabel co najblizsie pri sebe. Teda ten navratovy kabel (-), bude kopirovat cestu + kabla.

Cize A? Na leapfrog mam kratke kable na vysku :write:

Zatial tie 120V DC u nas neplatia (neviem o tom, minimalne) , cize ziadne optimizeri zatial nedam - strecha je rozumne pristupna, mozno v buducnosti, uvidime.

Ziadne kable mi nejdu cez strechu (ani pod krytinou), kable budu zvedene na fasadu a tam bude DC box, ten tam bude aj hned uzemneny.

(starsi obrazok tu)
SCR-20260109-osgq.png
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6994
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:984
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

Že se to u vás nevydalo, tak ještě neznamená, že to neplatí. Nicméně tak i tak to ještě neznamená, že to bude vyžadováno/kontrolováno/sankcionováno. Do prvního průseru.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
unicast
Příspěvky: 2426
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace:460
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od unicast »

Cipisi, nastuduj si pojmy "zásada legality" a zejména pak nullum crimen sine lege.
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 168
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace:6
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

Ja viem, ze je to dobra rada a mozno aj dobry napad - realizacia je vsak znacne komplikovana. Ked vidim (aj tu na fore), ze castokrat su prave tie samotne optimizery - slabou strankou, moc sa mi do toho nechce.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6994
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:984
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

Vsak proto take rada z nas pouziva stringy do 120V. Tim se ti z panelu na strese nestava vyhrazene elektricke zarizeni, a defacto papiry potrebujes az na stranu 230V.
Nic ti nebrani ty panely potahat po 2/3 kusech dovnitr, a az pak vevnitr spojit. Zadne optimizery pak nepotrebujes, protoze to shodis rucne odpinaci.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Valdano
Příspěvky: 1928
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:272
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Valdano »

Ghost86 píše: pon dub 13, 2026 8:30 am
Zatial tie 120V DC u nas neplatia (neviem o tom, minimalne)...
Ale platí. Vychází to z požárních předpisů, které jsou v EU harmonizované. FVE kterou zmiňujete spadá do tzv. malých zdrojů.

Malý zdroj musí mať ochranu pred úrazom elektrickým prúdom a preto sa musí dať kedykoľvek odpojiť od distribučnej siete a musí byť schopný udržať nízke napätie (ELV) vo vypnutom stave, t. j. najviac 50 V AC alebo 120 V DC.

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], kuba47, Seznam [Bot], sm@sh, Valdano