Inrush current / Náběhový proud
Souhrn tématu
Diskuze se zaměřuje na měření a evidenci náběhových proudů různých spotřebičů používaných v ostrovních a hybridních systémech, zejména točivých strojů, čerpadel a kompresorů. Uživatelé sdílejí konkrétní hodnoty inrush proudu, metody měření a zkušenosti s použitím softstartů či jiných řešení ke snížení proudových špiček. Cílem je vytvořit databázi, která pomůže lépe plánovat a chránit elektrické obvody v těchto systémech.
- unicast
- Příspěvky: 2392
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace:450
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 49
- Chci/Mám dotaci: NE
Inrush current / Náběhový proud
MOSFETy ve střídačích nemají rády velké proudové špičky. Proto mne napadlo, že by stálo za to vytvořit cosi jako seznam nebo databázi náběhových proudů různých větších spotřebičů, jejichž použití připadá v ostrovních nebo hybridních systémech v úvahu, jde zejména o různé točivé stroje, čerpadla, kompresory, nářadí...
Ideální formát záznamu je: Druh zařízení, výrobce, typ, jmenovitý příkon, naměřený náběhový proud, metoda měření, použité měřídlo, poznámky (např. měřeno přes 2m 0.75mm2 prodlužovačku), případně fotografie štítku zařízení. Co zpráva v tomto threadu, to jedno konkrétní zařízení.
Měření se doporučuje provádět při připojení DS, protože ČEZu MOSFETy na výstupu z Dukovan nebo z Temelína neodpráskneme, žádné tam nejsou...
Ideální formát záznamu je: Druh zařízení, výrobce, typ, jmenovitý příkon, naměřený náběhový proud, metoda měření, použité měřídlo, poznámky (např. měřeno přes 2m 0.75mm2 prodlužovačku), případně fotografie štítku zařízení. Co zpráva v tomto threadu, to jedno konkrétní zařízení.
Měření se doporučuje provádět při připojení DS, protože ČEZu MOSFETy na výstupu z Dukovan nebo z Temelína neodpráskneme, žádné tam nejsou...
- unicast
- Příspěvky: 2392
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace:450
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 49
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Inrush current / Náběhový proud
A rovnou začnu.
Příklepová vrtačka Parkside PBH 1050 B2, jmenovitý příkon 1050 W, naměřený náběhový proud 17 A, měření klešťovým multimetrem Habotest HT208D v rozsahu 600A režim inrush, připojeno přes měřící přípravek napřímo do zásuvky zapojené pouze na DS (při měření přes 2m 0.75mm2 prodlužovačku to bylo o přibližně 1 A méně).
Příklepová vrtačka Parkside PBH 1050 B2, jmenovitý příkon 1050 W, naměřený náběhový proud 17 A, měření klešťovým multimetrem Habotest HT208D v rozsahu 600A režim inrush, připojeno přes měřící přípravek napřímo do zásuvky zapojené pouze na DS (při měření přes 2m 0.75mm2 prodlužovačku to bylo o přibližně 1 A méně).
- unicast
- Příspěvky: 2392
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace:450
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 49
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Inrush current / Náběhový proud
Kotoučová pila (mafl) Bosch GKS 190, jmenovitý příkon 1400 W, naměřený náběhový proud 27.7 A, měření klešťovým multimetrem Habotest HT208D v rozsahu 600A režim inrush, připojeno přes měřící přípravek a 25 metrů 1 mm2 prodlužovačku.
- unicast
- Příspěvky: 2392
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace:450
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 49
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Inrush current / Náběhový proud
Pokosová pila Metabo KGS 216 M, jmenovitý příkon 1350 W, naměřený náběhový proud 28.5 A, měření klešťovým multimetrem Habotest HT208D v rozsahu 600A režim inrush, připojeno přes měřící přípravek a 25 metrů 1 mm2 prodlužovačku.
- kodl69
- Příspěvky: 8320
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace:1058
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Inrush current / Náběhový proud
Hydraulická štípačka 8t scheepach 230V, s jistotou při rozběhu přetíží 2x MP5000, tj víc než 69A. Indukční motor s kondenzátorem...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
- Atman
- Příspěvky: 478
- Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
- Reputace:51
- Lokalita: Śenkvice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Šenkvice - Slovensko
Re: Inrush current / Náběhový proud
To sa mi nejako nezdá, ja mám len jeden MP5000 I a štiepem na 7T Scheppach HL 760 LS (2,2kW) bez akýchkoľvek problémov. Možno predlžovačka 3x1 tlmí prúdový náraz?
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
- glottis
- Příspěvky: 3779
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace:491
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 30
Re: Inrush current / Náběhový proud
urcite ho utumi. Zalezi jak dlouhej kabelmas ale pri 25m prodluzce to uz ma skoro 1 ohm a jeste prechodaky v zasuvce a dalsi vedeni.
- kiksa
- Příspěvky: 95
- Registrován: ned říj 15, 2017 11:50 am
- Reputace:6
- Lokalita: Benešov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11900
- Kapacita baterie [kWh]: 19,6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Inrush current / Náběhový proud
Čínská nabijecka baterii o vykonu 400 watt pravidelne shazovala 10A jistic, char. B. Nakonec vyreseno pridanim termistoru 10 ohm pred AC vstup nabijecky. Od te doby klid.
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
- unicast
- Příspěvky: 2392
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace:450
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 49
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Inrush current / Náběhový proud
Pásová bruska Black and Decker KA86, jmenovitý příkon 720 W, naměřený náběhový proud 15.6 A, měření klešťovým multimetrem Habotest HT208D v rozsahu 600A režim inrush, připojeno přes měřící přípravek a pětimetrovou prodlužovačku neznámého průřezu.
- unicast
- Příspěvky: 2392
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace:450
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 49
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Inrush current / Náběhový proud
Kompresor Einhell 24/230, jmenovitý příkon 1500 W, náběhový proud 21 A, měření klešťovým multimetrem Habotest HT208D v rozsahu 600A režim inrush, připojeno přes měřící přípravek.
- unicast
- Příspěvky: 2392
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace:450
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 49
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Inrush current / Náběhový proud
Ponorné vřetenové 3" čerpadlo 230V UMPA blue line 3PVM550-100, jmenovitý výkon motoru 550 W, jmenovitý proud 4.5 A, náběhový proud 12A, reálný trvalý odběr 5.8 A. Měření klešťovým multimetrem Habotest HT208D v rozsahu 600A režim inrush, připojeno přes měřící přípravek.
- unicast
- Příspěvky: 2392
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace:450
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 49
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Inrush current / Náběhový proud
Drtič větví Bosch AXT 2550 TC, jmenovitý příkon 2500 W, náběhový proud 38 A, měření klešťovým multimetrem Habotest HT208D v rozsahu 600A režim inrush, připojeno přes dvě prodlužovačky 7 a 5 metrů a měřící přípravek.
- Mex
- Příspěvky: 1933
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:365
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Inrush current / Náběhový proud
Mám docela fajn pokosovku Scheppach HM216.
https://www.sch-eshop.cz/pokosove-pily/ ... -2x-kotouc
Řežu na tom mimo jiné hliníkové profily pro panely, plastové elektroinstalační lišty atd. Řezy pěkné.
Ale zhruba tak každý 5. start to sejmulo jistič 16A, občas dokonce i hlavní jistič 25A.
Neměřil jsem to, ale muselo to být opravdu hodně.
Tak jsem si řekl, že takhle ne, a koupil jsem jí levný soft-start na Allegru:
https://allegro.cz/nabidka/rele-230v-so ... 1945031410
Od té doby naprostá pohoda, start je plynulý, něco jako vyhozený jistič neexistuje.
https://www.sch-eshop.cz/pokosove-pily/ ... -2x-kotouc
Řežu na tom mimo jiné hliníkové profily pro panely, plastové elektroinstalační lišty atd. Řezy pěkné.
Ale zhruba tak každý 5. start to sejmulo jistič 16A, občas dokonce i hlavní jistič 25A.
Neměřil jsem to, ale muselo to být opravdu hodně.
Tak jsem si řekl, že takhle ne, a koupil jsem jí levný soft-start na Allegru:
https://allegro.cz/nabidka/rele-230v-so ... 1945031410
Od té doby naprostá pohoda, start je plynulý, něco jako vyhozený jistič neexistuje.
- pibi
- Příspěvky: 1703
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace:393
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Inrush current / Náběhový proud
Mě to dělá stolní rozbrušovačka Makita M2401, pokud jí napájím ze sítě, tak předřadím 10m stočený prodlužovák CGSG 3x1,5mm2 a pohoda.
Pokud jí napájím z FVE tak startuje pěkně soft.
Pokud jí napájím z FVE tak startuje pěkně soft.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
- Mex
- Příspěvky: 1933
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:365
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Inrush current / Náběhový proud
Nic mi do toho není, ale používat u silného spotřebiče smotanou prodlužovačku a ještě celkem poddimenzovanou (3x1.5mm2), to je tak trochu proti všem rozumným zásadám.
- pibi
- Příspěvky: 1703
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace:393
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Inrush current / Náběhový proud
Má 2kW, t.j. proud cca 10A při plné zátěži, neřežu s ní sochory, ale běžné profily, takže 10 - 20s chod, pak 10s - několik minut na posunutí materiálu, podle toho, jestli řežu s dorazem, nebo každý kus odměřuji. Co je na tom poddimenzované?
Není to svářečka při svařování kotle v elektrárně.
Není to svářečka při svařování kotle v elektrárně.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
- unicast
- Příspěvky: 2392
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace:450
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 49
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Inrush current / Náběhový proud
Ten softstart je ale u většiny zařízení nutné dát dovnitř, až těsně před motor, zejména pokud ten stroj má různé moderní tlačítkové "bezpečnostní" spínače s relátky nebo dokonce řízení výkonu. A to ale zase znamená ztrátu záruky u nových věcí. Uvnitř toho softstartu z allegra je, předpokládám, nějaký tyristor nebo triak, kterému řidící obvod postupně zmenšuje úhel okamžiku otevření a proto, aby začal úplně odznovu, tak potřebuje pokaždé odpojit napájení a tím se zresetovat.
Krátká prodlužovačka s NTC v sérii se zátěží by mohla udělat stejnou práci snáz a byla by více univerzální.
Krátká prodlužovačka s NTC v sérii se zátěží by mohla udělat stejnou práci snáz a byla by více univerzální.
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]