Inrush current / Náběhový proud

Souhrn tématu

Diskuze se zaměřuje na měření náběhových proudů různých spotřebičů používaných v ostrovních a hybridních systémech, jako jsou čerpadla, kompresory nebo nářadí. Uživatelé sdílejí konkrétní naměřené hodnoty, metody měření a zkušenosti s řešením problémů, například použitím soft-startů nebo termistorů ke snížení proudových špiček. Cílem je vytvořit databázi, která pomůže lépe plánovat a chránit elektrické obvody před náběhovými proudy.
unicast
Příspěvky: 2390
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace:450
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Chci/Mám dotaci: NE

Inrush current / Náběhový proud

Nový příspěvek od unicast »

MOSFETy ve střídačích nemají rády velké proudové špičky. Proto mne napadlo, že by stálo za to vytvořit cosi jako seznam nebo databázi náběhových proudů různých větších spotřebičů, jejichž použití připadá v ostrovních nebo hybridních systémech v úvahu, jde zejména o různé točivé stroje, čerpadla, kompresory, nářadí...

Ideální formát záznamu je: Druh zařízení, výrobce, typ, jmenovitý příkon, naměřený náběhový proud, metoda měření, použité měřídlo, poznámky (např. měřeno přes 2m 0.75mm2 prodlužovačku), případně fotografie štítku zařízení. Co zpráva v tomto threadu, to jedno konkrétní zařízení.

Měření se doporučuje provádět při připojení DS, protože ČEZu MOSFETy na výstupu z Dukovan nebo z Temelína neodpráskneme, žádné tam nejsou...
unicast
Příspěvky: 2390
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace:450
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Inrush current / Náběhový proud

Nový příspěvek od unicast »

A rovnou začnu.

Příklepová vrtačka Parkside PBH 1050 B2, jmenovitý příkon 1050 W, naměřený náběhový proud 17 A, měření klešťovým multimetrem Habotest HT208D v rozsahu 600A režim inrush, připojeno přes měřící přípravek napřímo do zásuvky zapojené pouze na DS (při měření přes 2m 0.75mm2 prodlužovačku to bylo o přibližně 1 A méně).
unicast
Příspěvky: 2390
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace:450
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Inrush current / Náběhový proud

Nový příspěvek od unicast »

Kotoučová pila (mafl) Bosch GKS 190, jmenovitý příkon 1400 W, naměřený náběhový proud 27.7 A, měření klešťovým multimetrem Habotest HT208D v rozsahu 600A režim inrush, připojeno přes měřící přípravek a 25 metrů 1 mm2 prodlužovačku.
Přílohy
IMG_4961.jpeg
unicast
Příspěvky: 2390
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace:450
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Inrush current / Náběhový proud

Nový příspěvek od unicast »

Pokosová pila Metabo KGS 216 M, jmenovitý příkon 1350 W, naměřený náběhový proud 28.5 A, měření klešťovým multimetrem Habotest HT208D v rozsahu 600A režim inrush, připojeno přes měřící přípravek a 25 metrů 1 mm2 prodlužovačku.
kodl69
Příspěvky: 8320
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace:1058
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Inrush current / Náběhový proud

Nový příspěvek od kodl69 »

Hydraulická štípačka 8t scheepach 230V, s jistotou při rozběhu přetíží 2x MP5000, tj víc než 69A. Indukční motor s kondenzátorem...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Atman
Příspěvky: 478
Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
Reputace:51
Lokalita: Śenkvice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 28
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Šenkvice - Slovensko

Re: Inrush current / Náběhový proud

Nový příspěvek od Atman »

To sa mi nejako nezdá, ja mám len jeden MP5000 I a štiepem na 7T Scheppach HL 760 LS (2,2kW) bez akýchkoľvek problémov. Možno predlžovačka 3x1 tlmí prúdový náraz?
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
glottis
Příspěvky: 3777
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace:491
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 30

Re: Inrush current / Náběhový proud

Nový příspěvek od glottis »

urcite ho utumi. Zalezi jak dlouhej kabelmas ale pri 25m prodluzce to uz ma skoro 1 ohm a jeste prechodaky v zasuvce a dalsi vedeni.
kiksa
Příspěvky: 95
Registrován: ned říj 15, 2017 11:50 am
Reputace:6
Lokalita: Benešov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11900
Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Inrush current / Náběhový proud

Nový příspěvek od kiksa »

Čínská nabijecka baterii o vykonu 400 watt pravidelne shazovala 10A jistic, char. B. Nakonec vyreseno pridanim termistoru 10 ohm pred AC vstup nabijecky. Od te doby klid.
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
unicast
Příspěvky: 2390
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace:450
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Inrush current / Náběhový proud

Nový příspěvek od unicast »

Pásová bruska Black and Decker KA86, jmenovitý příkon 720 W, naměřený náběhový proud 15.6 A, měření klešťovým multimetrem Habotest HT208D v rozsahu 600A režim inrush, připojeno přes měřící přípravek a pětimetrovou prodlužovačku neznámého průřezu.
unicast
Příspěvky: 2390
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace:450
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Inrush current / Náběhový proud

Nový příspěvek od unicast »

Kompresor Einhell 24/230, jmenovitý příkon 1500 W, náběhový proud 21 A, měření klešťovým multimetrem Habotest HT208D v rozsahu 600A režim inrush, připojeno přes měřící přípravek.
unicast
Příspěvky: 2390
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace:450
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Inrush current / Náběhový proud

Nový příspěvek od unicast »

Ponorné vřetenové 3" čerpadlo 230V UMPA blue line 3PVM550-100, jmenovitý výkon motoru 550 W, jmenovitý proud 4.5 A, náběhový proud 12A, reálný trvalý odběr 5.8 A. Měření klešťovým multimetrem Habotest HT208D v rozsahu 600A režim inrush, připojeno přes měřící přípravek.
unicast
Příspěvky: 2390
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace:450
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Inrush current / Náběhový proud

Nový příspěvek od unicast »

Drtič větví Bosch AXT 2550 TC, jmenovitý příkon 2500 W, náběhový proud 38 A, měření klešťovým multimetrem Habotest HT208D v rozsahu 600A režim inrush, připojeno přes dvě prodlužovačky 7 a 5 metrů a měřící přípravek.
Mex
Příspěvky: 1932
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace:364
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Inrush current / Náběhový proud

Nový příspěvek od Mex »

Mám docela fajn pokosovku Scheppach HM216.
https://www.sch-eshop.cz/pokosove-pily/ ... -2x-kotouc
Řežu na tom mimo jiné hliníkové profily pro panely, plastové elektroinstalační lišty atd. Řezy pěkné.
Ale zhruba tak každý 5. start to sejmulo jistič 16A, občas dokonce i hlavní jistič 25A.
Neměřil jsem to, ale muselo to být opravdu hodně.

Tak jsem si řekl, že takhle ne, a koupil jsem jí levný soft-start na Allegru:
https://allegro.cz/nabidka/rele-230v-so ... 1945031410

Od té doby naprostá pohoda, start je plynulý, něco jako vyhozený jistič neexistuje.

Kdo je online