Nouzove odstaveni FVE
Souhrn tématu
Diskuze se zaměřuje na možnosti nouzového odstaveni fotovoltaické elektrárny (FVE) s důrazem na bezpečnost a spolehlivost. Uživatelé diskutují různé varianty zapojení relé a stop tlačítek, včetně integrace s BMS a požárními čidly. Sdílejí zkušenosti s konkrétními komponenty a řešeními pro rychlé a bezpečné odpojení panelů a baterií v případě nouze.
- unicast
- Příspěvky: 2392
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace:450
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 49
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nouzove odstaveni FVE
Zajímavou možností by mohlo být i relé, které se dodává pro některé bezmosfetové verze JK BMS (JK-2A25S-RP apod.), protože nevychází příliš draho a je použitelné třeba i na odpojování panelů:
https://www.aliexpress.com/item/1005007939864391.html
https://www.aliexpress.com/item/1005008732660934.html
Rozpitvané jsem to neviděl, takže jak jim funguje zhášení oblouku nevím.
https://www.aliexpress.com/item/1005007939864391.html
https://www.aliexpress.com/item/1005008732660934.html
Rozpitvané jsem to neviděl, takže jak jim funguje zhášení oblouku nevím.
- ElektroEzs
- Příspěvky: 2921
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace:106
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nouzove odstaveni FVE
To vubec nevypada zle to JK rele otazka jak moc se to bude hrat asi jedno na test objednam:-)
Ale dost se mi libi i ta varianta prerusit + pro napajeni JK -PB2A16S20P
Ale dost se mi libi i ta varianta prerusit + pro napajeni JK -PB2A16S20P
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
- rva
- Příspěvky: 4788
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace:931
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Nouzove odstaveni FVE
U výkonových relé je problém s ohříváním (a vysokou spotřebou). To v prvním odkaze má v parametrech že toto má řešit uživatel. Na bezpečný přítah je totiž potřeba podstatně větší proud, než na udržení kontaktů. Já používám řadu let SZJ-400
viewtopic.php?t=14584#p270515
Tehdy nebyly dostupné verze pro automotive, které jsou více sexy.
viewtopic.php?t=14584#p270515
Tehdy nebyly dostupné verze pro automotive, které jsou více sexy.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
- glottis
- Příspěvky: 3779
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace:491
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 30
Re: Nouzove odstaveni FVE
nez tam davat nejake dalsi rele to shodit radsi tu BMS. Preusit mereni clanku jak psal cipis, vypnout BMS softwarove, podrzet ji tlacitko pres rele.