Uživatelé diskutují o solárním regulátoru VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW, který nabízí sinusový výstup vhodný pro ostrovní režim. Probírá se jeho využití pro ohřev teplé užitkové vody (TUV) a možnost připojení pračky, přičemž se upozorňuje na omezení výkonu do cca 2800 W. Někteří uživatelé zmiňují praktické zkušenosti s napojením topných spirál a doporučují správné dimenzování panelů pro efektivní využití energie.
Uživatelský avatar
Palo
Příspěvky: 2
Registrován: ned říj 06, 2024 9:10 pm
Reputace: 0
Lokalita: Uherský Brod

VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW

Nový příspěvek od Palo »

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat zda má někdo zkušenost se solárním regulátorem VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW

https://shop.atoselektro.cz/solarni-reg ... sticomment

Uvažuji o ohřevu TUV a přemýšlím co s případnými přebytky. U tohoto regulátoru je deklarován sinusový výstup. Půjde na tento regulátor používaný v ostrovním režimu připojit pračka ?

Jak jste s tímto regulátorem spokojeni ?
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6874
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 959
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW

Nový příspěvek od cipis »

Moc nepůjde, aniž bys jí ublížil restarty kvůli ztrátě napájení.
V popisu je uvedeno, že pokud to nemůže dodržet 230 V sínus na výstupu, tak se to vypne.
U bojleru/topení ti to nevadí, ale pračku tím zastavíš. Tj. stačí jakýkoliv mráček a nepereš. A třeba už ani nedopereš.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
Palo
Příspěvky: 2
Registrován: ned říj 06, 2024 9:10 pm
Reputace: 0
Lokalita: Uherský Brod

Re: VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW

Nový příspěvek od Palo »

Díky za odpověď.
Tím ani nedopereš myslíš, že by mohlo dojít k poškození pračky (dalo by se tomu nějak zabránit) ?
Ještě se zeptám, pokud bude regulátor zapojen do DS a přijde mrak tak bude brát dostupnou část energie z FVE a zbytek z DS nebo pojede jen na energii z DS ?




Pokud b
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6874
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 959
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW

Nový příspěvek od cipis »

Máš to tam přece všechno popsané, na té odkazované stránce.

Psal jsi ostrov, tedy ne, že tam máš DS. A v ostrově to prostě vypne výstup. Tak co to asi udělá spotřebiči, když mu to uděláš třeba 100x za sebou?

Pokud máš DS, tak to tam píšou, že to prostě přepne. Žádné docucávání, nic prostě, jen cvak.

Rozmysli se na začátku, co chceš. Jestli vodu za padesát nebo elektrárnu za dvě sta. Nic mezi tím není. Teda je, ale stejně to časem pak k těm x set tisíc dotáhneš. Tak proč ne hned.

Vodu prostě zapojíš a zapomeneš, že tam něco máš.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
Sanc0
Příspěvky: 57
Registrován: stř říj 02, 2024 12:54 pm
Reputace: 7
Lokalita: Spišská Nová Ves
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 3125

Re: VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW

Nový příspěvek od Sanc0 »

Zdravim,
to co popisuju kolegovia su az nasledne problemy ale je tu zasadnejsi problem. Pokial nemas minimalne 330V z panelov tak 230V AC sinus z toho nedostanes.
Panely: JINKO JKM625N-78HL4-BDV, string 5x seriovo, vykon 3,1kWp, 230V, 13,5 A
Regulátor: ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID
Uživatelský avatar
MichalM
Příspěvky: 1
Registrován: úte říj 08, 2024 4:59 am
Reputace: 0
Lokalita: Ostrava

Re: VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW

Nový příspěvek od MichalM »

Sanc0 píše: pon říj 07, 2024 8:03 am
Zdravim,
to co popisuju kolegovia su az nasledne problemy ale je tu zasadnejsi problem. Pokial nemas minimalne 330V z panelov tak 230V AC sinus z toho nedostanes.
Proč je potřeba mít na vstupu 330V DC z panelů?
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6874
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 959
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW

Nový příspěvek od cipis »

Protoze 230 krat odmocnina ze dvou.
Mrkni, jak se pocita maximalni hodnota sinusovky z efektivni hodnoty.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 675
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW

Nový příspěvek od sindyk »

Desatero solárního nováčka, přikázání první:
cipis píše: ned říj 06, 2024 11:39 pm
Rozmysli se na začátku, co chceš. Jestli vodu za padesát nebo elektrárnu za dvě sta. Nic mezi tím není.
Nedá se nic, než souhlasit, protože obvykle tyhle myšlenkové pochody neskončí jen u pračky :)
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | Wattery Premium UP 16 kWh
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Uživatelský avatar
medomys
Příspěvky: 1
Registrován: stř bře 11, 2026 2:17 pm
Reputace: 0
Lokalita: Brno

Re: VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW

Nový příspěvek od medomys »

cipis píše: úte říj 08, 2024 9:48 am
Protoze 230 krat odmocnina ze dvou.
Mrkni, jak se pocita maximalni hodnota sinusovky z efektivni hodnoty.
To ale přeci vůbec není pravda. Tento regulátor obsahuje elektroniku se step-up konvertorem, který vyrobí 230 V z vyšší i nižší hodnoty napětí, rozhodně není potřeba 325 V! Než začnete odpovídat a mást tazatele, zjistěte si fakta. Stejně tak může bez problému používat výstup na pračku a další výkonově nenáročné spotřebiče (do 500 W), které v létě pohodlně utáhne i při zatažené obloze (pokud má rozumný výkon FV panelů, třeba 7x450 Wp).
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6874
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 959
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW

Nový příspěvek od cipis »

Ne, neobsahuje. Ten měnič nemá step-up, je to jen a pouze step-down, tzn. na výstupu nemůže nikdy být vyšší napětí než na vstupu.
Stejně tak pračka není výkonově nenáročný spotřebič, ty s jo nižší spotřebou mají topení 1200-1400 W, většinou jsou tam ale 2 kW topná tělesa.
Takže jediný, kdo tu mate uživatele, po dvou letech, tak jsi ty. Aby byla na výstupu sínusovka 230V, musí být na vstupu vždy víc než 230 V, ideálně ta maximální hodnota sinusovky.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Valdano
Příspěvky: 1830
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 259
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW

Nový příspěvek od Valdano »

Ano je to tak jak uvádí cipis. Zmíněný měnič má pouze schopnost step-down a pokud je tedy vstupní DC napětí nižší než efektivní hodnota k vytvoření potřebné amplitudy pro 230V AC tak na jeho AC výstupu 230V AC nebude.

Vstupní DC napětí od panelů je v rozsahu 160 až 500V DC.
Výstupní napětí je však v rozsahu 70 až 245V AC / 50Hz.

Tento měnič má dva režimy.

Režim STABLE (stabilní udržování 230V na AC výstupu) - Tento režim je pro pračku vhodný pokud je k dispozici záskok z DS.
V tomto režimu je striktně vyžadováno stabilní udržování 230V AC na výstupu. Výstupní napětí 230V AC je však udržováno pouze za předpokladu, že je energie ze solárních panelů dostatečná nejen z hlediska proudu, ale i z hlediska napětí. Pokud je DC napětí z panelů nižší než efektivní hodnota k vytvoření potřebné amplitudy pro 230V AC, tak se AC výstup tohoto měniče v tomto režimu vypne a pokud je k dispozici připojení k DS tak by interní funkce BYPASS, která je v tomto měniči implementována, měla zajistit automatické mžikové přepnutí k měniči připojené zátěže na DS a cyklus praní by měl v takovém případě pokračovat dál bez přerušení. Pokud nebude k dispozici připojení k DS tak to pro pračku bude znamenat jako by došlo k výpadku DS do doby než bude DC proud i napětí z panelů dostatečné pro udržování 230V AC. Ojedinělý dočasný výpadek napájení z měniče při dodržení rozsahu napětí okolo 230V AC ve vztahu k pračce nemusí vadit. Pokud budou výpadky časté tj. zejména při nedostupnosti DS pro záskok přes BYPASS může dojít i k poškození pračky. Z hlediska pokračování pracího cyklu po výpadku napájení pak záleží na tom jak se která pračka zachová po obnovení napájení tj. zda pokračuje dál a nebo zda nepokračuje. Každý si může ověřit jak se jeho pračka při výpadku DS zachová i bez tohoto měniče tím, že v průběhu praní pračku připojenou k DS třeba na pár minut nebo i na několik hodin prostě odpojí ze zásuvky a poté opět zas připojí. Obecně bych tento režim pro pračku nedoporučoval pokud nebude k dispozici připojení k DS jako záskok s využitím výše zmíněné interní funkce BYPASS, protože bez záskoku z DS by mohlo docházet za provozu pračky i k mnoha výpadkům po sobě, a to by v horším případě mohlo způsobit i poškození pračky.

Režimu MPPT (sledování maximálního bodu výkonu) - Tento režim je pro pračku nevhodný.
V tomto režimu je povoleno poskytovat na AC výstupu tohoto měniče napětí v rozmezí 70V až 245V AC dle aktuální energie a DC napětí z panelů. Pokud je DC napětí z panelů nižší než efektivní hodnota k vytvoření potřebné amplitudy pro 230V AC, tak bude na AC výstup tohoto měniče napětí nižší až k 70V AC. Při poklesu napětí za provozu pračky by mohlo dojít i k jejímu poškození.
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 3708
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW

Nový příspěvek od gupa »

Možná nejde o automatickou pračku. Vířivky ROMO nebo se ždímačkou se stále prodávají.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
Valdano
Příspěvky: 1830
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 259
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW

Nový příspěvek od Valdano »

Jasně, že se prodávají a za docela husté ceny dokonce dráž něž některé automatky. No nekupte to za ty prachy když je ve výbavě skvělý mechanický časovač s dobou praní do 6-ti minut, který se při výpadku napájení rozhodně nezastaví. Když takový zázrak retro techniky bude napájet tím měničem bez zálohy z DS a minutu po zahájení praní na 5 minut zajde sluníčko tak bude mít jako zázrakem jednu dávku prádla hned vypranou, a to se fakt vyplatí. Pokud u toho zrovna nebude tak si toho ani nevšimne. Z dětství pamatuji starší verzi. Měli jsme samostatně pračku a samostatně odstředivku podobnou této. Praní to byla událost za účasti celé rodiny. Při ždímání mne otec vždy posadil na odstředivku, aby tolik netancovala po koupelně, ale i se mnou poskakovala fest. Jak vidno na videu níže i ta modernizovaná verze odstředivky umí pořád rejdováka. :lol:



A úplně nejlepší bude když si pořídí na praní rovnou valchu a ten měnič použije jen na napájení ventilátoru, který mu bude při praní ofoukávat pot z čela.
Uživatelský avatar
Vin
Příspěvky: 2
Registrován: čtv bře 12, 2026 5:51 am
Reputace: 0
Lokalita: Hranice 75301
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1140
Kapacita baterie [kWh]: 3
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW

Nový příspěvek od Vin »

Tento měnič mám necelý rok. Je napojen na 9 panelů 450Wp (cca 370V prac. napětí). V současnosti "testuji" přímotopy o výkonu až 2700W all, některé s ventilátorem. Napětí panelů je vhodné mít nad 330V, ideálně 360V - viz některé polská videa na trubce kde borec má na měnič napojenou flexu. Výhledově budu mít na měnič napojenou topnou spirálu TUV o výkonu 2000-3000W a oběhové čerpadlo 230V pro kolektory.
ps: použít v kombinaci s pračkou se mi jeví jako velmi problematické .. i když běžná spotřeba pračky je do 200W (při natápění nad 2000W).
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 3708
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW

Nový příspěvek od gupa »

Oválná béžová Perla i se ždímačkou a porcelánovým výřivým šroubem časovač neměla. Nedávno šla do kovošrotu. Ale asi by vadilo to, že měla mechanický odpojovač rozběhu.

Ale časovač na ROMO lze proklenout nebo zadržet nějakým držákem, je mechanický takže mu to nic neudělá. Takže může na takový měnič prát i dva dny, první s předpírkou a druhý hlavní praní s mácháním i s odstřeďováním.

Skládat odstředivku se musí umět. To není jen naházet, to je i rozprostřít a vyvážit prádlo než se pustí motor.

No ještě lze upravit i automatickou pračku tím že vyřadí programátor nebo by bádal s obchodníkem a nad eshopama nad tím, které automatické pračce nevadí výpadek i 20x během procesu.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2274
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 319
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW

Nový příspěvek od JirkaE »

Vin píše: čtv bře 12, 2026 6:01 am
Tento měnič mám necelý rok. Je napojen na 9 panelů 450Wp (cca 370V prac. napětí). V současnosti "testuji" přímotopy o výkonu až 2700W all, některé s ventilátorem. Napětí panelů je vhodné mít nad 330V, ideálně 360V - viz některé polská videa na trubce kde borec má na měnič napojenou flexu. Výhledově budu mít na měnič napojenou topnou spirálu TUV o výkonu 2000-3000W a oběhové čerpadlo 230V pro kolektory.
ps: použít v kombinaci s pračkou se mi jeví jako velmi problematické .. i když běžná spotřeba pračky je do 200W (při natápění nad 2000W).
To je 4000Wp ? Na 2000W zařízení ? Nebo až 3000W zařízení ?

Není to plýtvání drahocenou energii ?

Tak bohatý nejsem, ze 4000Wp potřebuju těžit maximum, nééé půlku 😉 když už to svítí...
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery

Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test ;)
Uživatelský avatar
Vin
Příspěvky: 2
Registrován: čtv bře 12, 2026 5:51 am
Reputace: 0
Lokalita: Hranice 75301
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1140
Kapacita baterie [kWh]: 3
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW

Nový příspěvek od Vin »

Je potřeba pochopit návod - výstup je max. 245V / 50Hz sínus / 10A .. takže zátěž jen do cca 2800W. Vstup může být až 500V DC (4kW je v nadpisu).
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6874
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 959
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW

Nový příspěvek od cipis »

A také je potřeba pochopit reakci jirky. K čemu je mi narvat na regl, co umí "cca. 2800 W" panely 4 kW, když je řešení, jak ty 4kW zužitkovat lépe.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2274
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 319
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW

Nový příspěvek od JirkaE »

Vin píše: čtv bře 12, 2026 1:18 pm
Je potřeba pochopit návod - výstup je max. 245V / 50Hz sínus / 10A .. takže zátěž jen do cca 2800W. Vstup může být až 500V DC (4kW je v nadpisu).
protože se jedná o obyčejného číňana, kterého v polsku převlékly do jiných barev - na ohřev vody, tak je z mého pohledu praktičtější ty panely rozdělit na ohřev vody a ještě zůstane 1kWp výkon na něco jiného.
Jsou kombinace kdy 2kWp panely vyrábějí přes poledne v bojleru na spirálu 1,90kW výkon - na to přece nepotřebuju 4kWp panelů... aby mě to dalo 2kW 😉
Ne fakt ne, já osobně - nechci chápat nic - je to naprosto neužitečný zařízení s mizernou účiností - při tomto využití :dontknow: