Easun smg 2
Souhrn tématu
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti s Easun SMG II 11kW měničem, který funguje v offgrid režimu s automatickým přepínáním na bypass při nízké baterii. Uživatelé řeší, zda měnič dokáže dobíjet baterii ze sítě a jak funguje paralelní provoz více měničů na různých fázích. Probírá se také spotřeba v klidovém režimu a možnosti synchronizace měničů pro efektivnější provoz.
-
vejvik
- Příspěvky: 118
- Registrován: úte úno 21, 2023 12:51 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Třeboň
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5400
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Easun smg 2
Zdravim, kdo pouzivate Easun SMG II 11kw, rád bych se zeptal, potvrdil si vase zkusenosti.
Menic s baterii jede ciste v offgrid, kdyz baterie dosahne nastaveneho minima prepne na bypass a vse jede ze site. Chová se presne takto?
Umi i ze sítě dobít baterii?
Nejake postrehy co neumi nebo nedělá dobře, dekuji za postrehy.
Uvazuji o nejake nahrade za soucasny 5kw must, ktery vyse uvedene zvlada dobře, ale uz tak nejak nestaci na zátěž
Menic s baterii jede ciste v offgrid, kdyz baterie dosahne nastaveneho minima prepne na bypass a vse jede ze site. Chová se presne takto?
Umi i ze sítě dobít baterii?
Nejake postrehy co neumi nebo nedělá dobře, dekuji za postrehy.
Uvazuji o nejake nahrade za soucasny 5kw must, ktery vyse uvedene zvlada dobře, ale uz tak nejak nestaci na zátěž
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH
2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
+
2x DEYE 12kw paralelní provoz, offgrid, 30kWh LiFePo4, 19kWp

2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
+
2x DEYE 12kw paralelní provoz, offgrid, 30kWh LiFePo4, 19kWp
- abrams
- Příspěvky: 2782
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Reputace: 427
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: Easun smg 2
Zdravím ,
nemám 11kW 1f přípojku od čezu , jen klasiku 3x25 -> mám přepínač sítí . Dům jede buď na 3f z DS a měnič spí nebo na 1f z měniče .
Elektronům zdar
nemám 11kW 1f přípojku od čezu , jen klasiku 3x25 -> mám přepínač sítí . Dům jede buď na 3f z DS a měnič spí nebo na 1f z měniče .
Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič 48MWh+ , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
Chibi v textu vyhrazeny
-
Franta2776
- Příspěvky: 5556
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 547
Re: Easun smg 2
Větší měnič, větší spotřeba naprázdno, tak to chodí.(90W)vejvik píše: sob bře 07, 2026 11:38 pmZdravim, kdo pouzivate Easun SMG II 11kw, rád bych se zeptal, potvrdil si vase zkusenosti.
Menic s baterii jede ciste v offgrid, kdyz baterie dosahne nastaveneho minima prepne na bypass a vse jede ze site. Chová se presne takto?
Umi i ze sítě dobít baterii?
Nejake postrehy co neumi nebo nedělá dobře, dekuji za postrehy.
Uvazuji o nejake nahrade za soucasny 5kw must, ktery vyse uvedene zvlada dobře, ale uz tak nejak nestaci na zátěž
V zimě potom ten jeden měnič přepne pouze na jednu fázi a je výkonově omezen na cca 5.5kW (25A). Z těchto důvodů je lepší mít více slabších měničů na více fází. Já mám na každou fázi jeden.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
vejvik
- Příspěvky: 118
- Registrován: úte úno 21, 2023 12:51 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Třeboň
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5400
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Easun smg 2
druha varianta je že dokoupim paralelní kartu ke stavajicimu 1000,-Kč a druhý měnič 13600,-Kč a pojedou v paralelu, ale poběží oba dva pořád, takže to bude 2x klidová spotřeba, tedy oproti vyšší spotřebě silnějšího úspora žádná nebude.
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH
2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
+
2x DEYE 12kw paralelní provoz, offgrid, 30kWh LiFePo4, 19kWp

2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
+
2x DEYE 12kw paralelní provoz, offgrid, 30kWh LiFePo4, 19kWp
-
Franta2776
- Příspěvky: 5556
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 547
Re: Easun smg 2
Pokud přivedeš na vstup mĕniče typu Axpert síť.Tento mĕnič bude držet frekvenci sítĕ i když s ní nic neodebírá.tzn mezi výstupy dvou mĕničů, každý připojený na jinou fázi 400V i bez paralelní party.
Potom je výhodné, když je málo slunce, jeden vypnout a nechat bĕžet pouze jeden s malou spotřebou.
Potom je výhodné, když je málo slunce, jeden vypnout a nechat bĕžet pouze jeden s malou spotřebou.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
- TomHC
- Příspěvky: 3731
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 814
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Easun smg 2
Franto, podľa mňa sa tie meniče synchronizujú nie len s frekvenciou, ale majú aj synchronizované priebehy amplitúdy. Je to len moja domnienka, keďže tie meniče bezbolestne a do pár milisekúnd prepínajú z off-grid na bypass, bez toho aby tie relatívne malé relé zhoreli, tak to bude asi synchrónne. Osciloskop doma nemám, tak to neviem zmerať a overiť.
Ak by sa mi chcelo prehodiť AC IN na MUST #2, tak by som to vedel zmerať s TrueRMS merákom... To by sa dalo ľahko
Ak by sa mi chcelo prehodiť AC IN na MUST #2, tak by som to vedel zmerať s TrueRMS merákom... To by sa dalo ľahko
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
-
Franta2776
- Příspěvky: 5556
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 547
Re: Easun smg 2
Jj tak to bude
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
vejvik
- Příspěvky: 118
- Registrován: úte úno 21, 2023 12:51 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Třeboň
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5400
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Easun smg 2
tím myslíte, ze napríklad MUST by i bez paralelní komunikace dokazal bezet synchronne první i druhý na stejné fázi? Nebo jsem pochopil poslední příspěvky špatně, tj. oba dva by se poprali o spotřebu aniž by veděl jeden o druhém a při vypnutí jednoho by to druhému nevadilo?
přijde mi to jako blbost, k cemu by meli paralelní komunikaci, ale spíše asi chápu špatně předchozí řádky
přijde mi to jako blbost, k cemu by meli paralelní komunikaci, ale spíše asi chápu špatně předchozí řádky
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH
2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
+
2x DEYE 12kw paralelní provoz, offgrid, 30kWh LiFePo4, 19kWp

2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
+
2x DEYE 12kw paralelní provoz, offgrid, 30kWh LiFePo4, 19kWp
- TomHC
- Příspěvky: 3731
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 814
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Easun smg 2
To čo som písal o zapojení na rovnakú fázu bez prepojenia meničov káblom je len domnienka, nemám to potvrdené. A bez overenia by som to nezapájal
Paralelné meniče s kartami a komunikáciou si vedia synchronizovať nastavenia, napätia bulk/float a nabíjací prúd. A teda aj ostatné veci.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
-
Franta2776
- Příspěvky: 5556
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 547
Re: Easun smg 2
Já myslel, že pokud máš 2mĕniče, každý zapojený na jinou fázi Čezu.Tak mezi výstupy mĕničù je 400V i když z Čezu nic neodebíraji.Pouze stínuji posunutí mezi fázemi Čezu.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], michald, OAI-SearchBot, Semrush [Bot]