GF-SUN-2000G2 prudovy transformator oklamanie
Souhrn tématu
Uživatel řeší problém s chybným měřením spotřeby u měniče GF-SUN-2000G2, kde prodloužení kabelu proudového transformátoru způsobuje nesprávné hodnoty až o -230 W. Diskutuje se o správném zapojení stínění a vodičů, aby se snížila chyba měření a zabránilo přetokům energie z fotovoltaických panelů. Fórum nabízí rady a měření osciloskopem pro lepší pochopení problému a možnosti úpravy zapojení.
-
Valdano
- Příspěvky: 1808
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace: 255
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: GF-SUN-2000G2 prudovy transformator oklamanie
To je divné. Při vyzkratování připojeného CT přímo na vstupu měniče krátkou propojkou měděným pevným vodičem o průřezu řekněme 1mm2 a délce propojky cca 5cm bude mít ta propojka odpor okolo 1 miliohmu tj. docela málo k tomu, aby se na takovém odporu zapojeném paralelně k tomu vedení od CT dalo něco rozumně naměřit. Asi by to chtělo zkontrolovat osciloskopem, aby bylo více zřejmé v čem se ty dva stavy liší.michald píše: sob bře 07, 2026 10:57 pmKed to skratnem priamo na menici pri pripojenom CT ked prebieha meranie na faze tak ukaze -230W, ak to skratnem na menici pri odpojenom CT ukaze 0.0W.
Naposledy upravil(a) Valdano dne sob bře 07, 2026 11:19 pm, celkem upraveno 1 x.
-
Mex
- Příspěvky: 1893
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace: 351
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: GF-SUN-2000G2 prudovy transformator oklamanie
Divné schéma.Valdano píše: sob bře 07, 2026 10:33 pmStačí Arduino NANO a vhodný fototranzistor viz přiložený obrázek schéma z Githubu a k tomu viz program z Githubu.
To optické čtení potřebuje obousměrnou komunikaci.
Předpokládám, že tím optotranzistorem snad proboha nerealizují i výstupní režim.
-
Mex
- Příspěvky: 1893
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace: 351
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: GF-SUN-2000G2 prudovy transformator oklamanie
Ale to mění situaci. Měl jsem pocit, že dřív jsi psal, že při zkratu přímo na měniči to ukáže nulu.michald píše: sob bře 07, 2026 10:48 pmKed menicu skratnem CT vstup pri aktivnom merani na fazi tak ukaze -230W a je jedno ci ho skratnem pri vstupe do menica alebo pri CT na opacnom konci. 0 ukaze iba vtedy ak odpojim konektor na CT vstupe do menica.
Tohle by znamenalo, že mají špatně realizované diferenciální měření.
A současně že máš nějaký problém s galvanickým oddělením toho trafa nebo kabelu, takže se na něm indukuje nějaký bias.
Ten by při správně dělaném diferenciálním měření neměl vadit, ale tady bude nějaký problém.
Změřil bych napětí obou těch vodičů proti zemi měniče.
-
Valdano
- Příspěvky: 1808
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace: 255
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: GF-SUN-2000G2 prudovy transformator oklamanie
Právě, že v tom programu na Githubu se nic nevysílá tj. je tam realizována pouze jednosměrná komunikace. Pouze se čte. Zápis je zřejmě potřeba jen při potřebě něco v tom elektroměru aktivně konfigurovat, ale pokud se mají jen číst data registrů tak ty zřejmě ten elektroměr v nějakých intervalech opakovaně sám i bez požadavku vysílá přes to optické rozhraní a tak není potřeba řešit zápis tj. pro tento účel zřejmě stačí jen čtení, a proto stačí jen ten fototranzistor.Mex píše: sob bře 07, 2026 11:15 pmDivné schéma. To optické čtení potřebuje obousměrnou komunikaci.
Předpokládám, že tím optotranzistorem snad proboha nerealizují i výstupní režim.
Podle popisu je to řešeno dle obecného standardu IEC 62056-21, který je mezinárodně uznávaným standardem pro komunikaci s elektroměry. Standard IEC 62056-21 definuje několik módů komunikace. Zatímco nejznámější „Mód C“ vyžaduje inicializaci (vyslání požadavku), existuje také „Mód A“ nebo tzv. specifické push režimy, kdy elektroměr jednoduše v pravidelných intervalech (např. každou sekundu nebo několik sekund) „sype“ data ven na optické rozhraní bez potřeby vysílat požadavek a tento režim zřejmě využívá i to udělátko na GitHubu, a proto nepotřebuje obousměrnou komunikaci a stačí mu jen data číst.
Naposledy upravil(a) Valdano dne ned bře 08, 2026 12:28 am, celkem upraveno 5 x.
-
glottis
- Příspěvky: 3728
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 481
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: GF-SUN-2000G2 prudovy transformator oklamanie
Tak zkus pouzit jen jeden par, co to udela. Tak jak to mas je uplne k nicemu proti rusenimichald píše: sob bře 07, 2026 10:16 pmZnamena to presne to co si napisal v poslednej vete ze na + z CT som pouzil prvy par cize zily 1 a 2 som spojil a zapojil na cerveny drat a stvrty par zily 7 a 8 spojil a pouzil na cierny drat z CT.
-
michald
- Příspěvky: 51
- Registrován: úte led 12, 2016 6:03 pm
- Reputace: 7
Re: GF-SUN-2000G2 prudovy transformator oklamanie
Skratovane na blizku ukaze 0 iba pri odpojenom CT z menica ked je cely ten dlhy kabel odpojeny uz pri menici.Mex píše: sob bře 07, 2026 9:56 pmPokud to zkratované nablízko ukazuje nulu a zkratované na vzdáleno to ukáže -230W, tak je to docela poučná kauza.
Těch -230W znamená, že se tam musí indukovat proud 0.5mA.
Rozhodně to zkus změřit tím AC ampérmetrem.
Pri zapojenom CT na konci a vyskratovanom na blizku ukazuje -230W.
Pri zapojenom CT na konci a vyskratovanom na konci ukazuje -230W.
Pri odpojenom CT na konci a vyskratovanom na blizku ukazuje -230W.
Pri odpojenom CT na konci a vyskratovanom na konci ukazuje -230W.
Urobil som si 2 pripravky:
aby som to mohol zaziva skratovat a vysledky su taketo:
Pripojene CT na vstupe do menica a pri aktivnom merani fazy ked to skratujem pri vstupe do menica ukazuje -230W, ked to skratujem na opacnom konci pri CT tak ukazuje tiez -230W to je zahada co? Ampermetrom to za chodu zmeram zajtra.
Tak isto to ukazuje -230W aj ked odpojim CT na vzdialenom konci od menica a vzdialeny koniec kabla vyskratujem.
Ne ne, tie dva datove kable su trubke husacom krku 25mm a ten je este dalsom husacom krku 40mm. Je to minimalne pol metra az meter v zemi pod betonovou dlazbou. Subeh neni nikde, max. nejak krizenie ale relativne daleko od seba, silovina prichadza z opacnej srany od ulice. To aby ovplyvnilo by muselo byt obmotane priamo na tej silovine bez hrubych chraniciek.Mex píše: sob bře 07, 2026 9:56 pmNemáš tam nějaký šílený souběh s 50Hz silovým kabelem?
Psal jsi, že to máš pod betonem, tedy asi v zemi. Tak pokud to není v nějakém kanále se silařinou, tak tam pod zemí by snad měl být docela rádiový klid, ne?
Skusim zajtra, teda uz je to dnes ale ked sa vyspimMex píše: sob bře 07, 2026 9:56 pmZkus to pustit po jednom páru. Princip twistu je v tom, že se indukované rušení vzájemně ruší ve střídajících se smyčkách.
Ako som tam dal tie pripravky tak tym som vyradil tienenie resp. odpojil ho od zeme a myslim ze pokial nieje na jednom konci uzemnene tak sa bude spravat ako antena vo vzduchu a chytat vsetko rusenie a nebude ho mat kam zviest.Mex píše: sob bře 07, 2026 9:56 pmA nemáš problém právě s tím stíněním? Neteče ti po tom stínění nějaký vyrovnávací proud? Zkus to stínění dočasně odpojit.
Naposledy upravil(a) michald dne ned bře 08, 2026 1:03 am, celkem upraveno 1 x.
-
Soban
- Příspěvky: 4586
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 307
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: GF-SUN-2000G2 prudovy transformator oklamanie
Použij pouze jeden pár, pro proudové trafo je to dostatečné pokud tam máš vzdálenosti v řádu metrů.
Stíněni by mělo být zapojené pouze na jednom konci, pokud stíněním prochází proud - rozdíl potenciálů je neúčinné.
Stíněni by mělo být zapojené pouze na jednom konci, pokud stíněním prochází proud - rozdíl potenciálů je neúčinné.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 
-
michald
- Příspěvky: 51
- Registrován: úte led 12, 2016 6:03 pm
- Reputace: 7
Re: GF-SUN-2000G2 prudovy transformator oklamanie
JJ zajtra resp. dnes ked sa vyspim tak to skusim po 1 pare. Tienenie som mal zapojene tak ze bolo uzemenene len na jednom konci.
-
michald
- Příspěvky: 51
- Registrován: úte led 12, 2016 6:03 pm
- Reputace: 7
Re: GF-SUN-2000G2 prudovy transformator oklamanie
Tu som si to znova zmeral a aj odfotil.Valdano píše: sob bře 07, 2026 11:07 pmTo je divné. Při vyzkratování připojeného CT přímo na vstupu měniče krátkou propojkou měděným pevným vodičem o průřezu řekněme 1mm2 a délce propojky cca 5cm bude mít ta propojka odpor okolo 1 miliohmu tj. docela málo k tomu, aby se na takovém odporu zapojeném paralelně k tomu vedení od CT dalo něco rozumně naměřit. Asi by to chtělo zkontrolovat osciloskopem, aby bylo více zřejmé v čem se ty dva stavy liší.michald píše: sob bře 07, 2026 10:57 pmKed to skratnem priamo na menici pri pripojenom CT ked prebieha meranie na faze tak ukaze -230W, ak to skratnem na menici pri odpojenom CT ukaze 0.0W.
Skrat na blizku ukazuje -235W. Skrat na konci ukazuje -235W. Skrat odpojene ukazuje 0W. Odpojene neskrat ukazuje 0W.
-
michald
- Příspěvky: 51
- Registrován: úte led 12, 2016 6:03 pm
- Reputace: 7
Re: GF-SUN-2000G2 prudovy transformator oklamanie
Ano pri skrate na menici ukaze 0 resp. meral som to tak ze nebolo na vstupe CT nic pripojene, ukazovalo 0.0W, pripojil som tam novy konektor GX12 na ktorom nebolo nic pripojene a jeho piny som vyskratoval krokodilom a vtedy ukazovalo takisto 0.0W ako ked tam nebolo pripojene nic ani tento novy konektor. Druha vec je ak je pripojeny CT s dlhym kablom a ten ci vyskratujem pri menici alebo na dlhom konci tak v oboch pripadoch ukazuje -230W.Mex píše: sob bře 07, 2026 11:20 pmAle to mění situaci. Měl jsem pocit, že dřív jsi psal, že při zkratu přímo na měniči to ukáže nulu.michald píše: sob bře 07, 2026 10:48 pmKed menicu skratnem CT vstup pri aktivnom merani na fazi tak ukaze -230W a je jedno ci ho skratnem pri vstupe do menica alebo pri CT na opacnom konci. 0 ukaze iba vtedy ak odpojim konektor na CT vstupe do menica.
Zmeriam ked sa vyspimMex píše: sob bře 07, 2026 11:20 pmTohle by znamenalo, že mají špatně realizované diferenciální měření.
A současně že máš nějaký problém s galvanickým oddělením toho trafa nebo kabelu, takže se na něm indukuje nějaký bias.
Ten by při správně dělaném diferenciálním měření neměl vadit, ale tady bude nějaký problém.
Změřil bych napětí obou těch vodičů proti zemi měniče.
-
michald
- Příspěvky: 51
- Registrován: úte led 12, 2016 6:03 pm
- Reputace: 7
Re: GF-SUN-2000G2 prudovy transformator oklamanie
Ked je pripojeny CT do vstupu do menica tak som nameral AC 114 mV. Ked CT odpojim nameriam AC 6.8V.Mex píše: sob bře 07, 2026 10:07 pmZměř prosím ještě na AC napěťovém rozsahu jaké napětí to dá na vstupu do měniče.
Ať si uděláme představu jaký zatěžovací/měřicí odpor tam používají.
Díky.
-
michald
- Příspěvky: 51
- Registrován: úte led 12, 2016 6:03 pm
- Reputace: 7
Re: GF-SUN-2000G2 prudovy transformator oklamanie
Zmeriam ked sa vyspim, poslem obrazok z osciloskopu.Mex píše: sob bře 07, 2026 10:14 pmJá bych dal ten multimetr na proudovém rozsahu do série s měničem.
Aby se dalo změřit, co tam reálně skutečně teče.
Máš osciloskop. Tak pak by se pak dal změřit i průběh toho indukovaného proudu.
Do série se vstupem dát malý odpor, tak něco mezi 1R až 4R7 a na něm to měřit napěťově.
Kdo je online