úpravna vody pro RD: rozdíl změkčovač vs. odstranění železa a manganu

Souhrn tématu

Diskuze objasňuje rozdíly mezi změkčovači vody a filtry na odstranění železa a manganu, které se liší především použitým filtračním materiálem. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými filtračními hlavami, jako jsou Autotrol a Fleck, a řeší problémy s dávkováním chlornanu a kvalitou vody. Doporučuje se vybírat kvalitní komponenty pro spolehlivý provoz úpravny vody v rodinném domě.
eman
Příspěvky: 2833
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace: 319
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: úpravna vody pro RD: rozdíl změkčovač vs. odstranění železa a manganu

Nový příspěvek od eman »

Fleck jsem měl před 15 lety. Sice ho mám do teď na nezapojené flašce, ale konstrukčně to byla katastrofa. Mám verzi s vertikálním pístem a ten motor to sotva utáhnul. Problémy s podtlakovým sáním ani nezmiňuji. Autotrol je proti tomu úplně jiná liga. Já velkou hlavu koupil u poláku za 860zl. 20tis stojí možná nějaká průmyslová hlava.
Jak píšu, ať si každý koupí co chce, já bych do číny nešel. Proplach mám nastavený co dva dny.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
zuzi
Příspěvky: 38
Registrován: pon bře 07, 2022 10:33 pm
Reputace: 1
Lokalita: Okolí Plzně
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 18
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: úpravna vody pro RD: rozdíl změkčovač vs. odstranění železa a manganu

Nový příspěvek od zuzi »

Tak to máme už cca 17 měsíců a ČOVce stále sůl nevadí. Na chvilku se změnila struktura kalu, tak na měsíc dva a pak vše při starém, stejně jako roky před tím. ČOVka má vcelku šikovně vyřešenou regulaci aktivního a kalu a kalojem, tak to třeba tomu pomáhá, nicméně po víc než roce a půl hlásím že vše funguje OK.

zuzi píše: sob kvě 25, 2024 5:21 pm
eman píše: pát kvě 24, 2024 7:15 pm
Také špatně. Sůl ČOV zlikviduje. Jednou se naředí, ale opakovaná expozice jí zlikviduje. Sůl je obrovský problém i pro velké průmyslové čistírny. Navíc se nedá nijak odstranit, takže pokud se voda z ČOV vypouští na zahradě, tak se nevratným způsobem ničí půda a biotop. Proto je katastrofa i solení silnic. Něco si o tom nastuduj.
Ok, tak zatím ČOV jede, má správné množství aktivního kalu, tak uvidíme za rok.
Je to cca 1g soli na 1l odpadní vody, nepřijde mi to víc než z domácnosti.
luky
Příspěvky: 1033
Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
Reputace: 102
Lokalita: za Berounem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12

Re: úpravna vody pro RD: rozdíl změkčovač vs. odstranění železa a manganu

Nový příspěvek od luky »

Aktuální stav: po testu pomocí filtru s ručním proplachem jsem instaloval nový filtr s automatickou hlavou (dodavatel Aquacon, náplň Pyrolusite, hlava Autotrol) a čerpadlo Grundfos na dávkování Sava.

Železo to filtruje statečně, s vyšší tvrdostí jsme se smířili.

Mám ale problém s dávkováním chlornanu, třeba mi poradíte. Původní myšlenka byla, že dávkování nastavím tak, aby ve výsledné vodě nebyl skoro žádný chlor. Bohužel ta hranice mezi "málo" a "moc"je asi příliš tenká a navíc se s časem mění (hádám klesající koncentrace chlornanu vlivem rozkladu). Při stavu "málo" nám z vody smrdí sirovodík a nedá se to pít. Když přidám chlor, tak snadno dosáhnu limitu (0.3mg/l) a zase se to nedá pít, protože to smrdí chlorem. Navíc máme v rodině atopický ekzém a ten chlor tomu fakt nedělá dobře. Přidal jsem uhlíkový filtr, ale na nepoznali jsme změnu. Existuje nějaké kontinuální měření chloru nebo mám problém někde v postupu?
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A, Orion 30A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
rva
Příspěvky: 4746
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 923
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: úpravna vody pro RD: rozdíl změkčovač vs. odstranění železa a manganu

Nový příspěvek od rva »

Řada z nás používá pro výrobu nezávadné vody na pití zmiňovanou reverzní osmózu. Na těch pár litrů, co jsou denně potřeba (pití + vaření) bohatě stačí běžné stavebnice (ty mají cca 150 l/den). A je to nejlevnější způsob výroby pitné vody ze studny, pokud ta nevyhovuje.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS

Kdo je online