paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4

Souhrn tématu

Diskuze se zaměřuje na paralelní spojení LiFePO4 baterií s různou kapacitou, konkrétně 48V packů s proudy 200A a 280A. Uživatelé sdílejí zkušenosti s vyrovnáváním nabití a možnými riziky, jako je snížení výkonu nebo ovlivnění životnosti baterií. Dále se řeší otázka uzemnění minus pólů solárních panelů a bezpečnostní aspekty montáže baterií v různých polohách.
glottis
Příspěvky: 3718
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4

Nový příspěvek od glottis »

jak jsi prisel na ty desitky metru, kdyz to bude na lezato? Jako ze tim navinem dokola? To tak ale nebude. Kdyz spulku oplozis, navzlina to tamtema koncema, ne? A Dost pravdepodobne uz v tovarne. Pak to z toho uz moc nevytece. Priklad je franta tu an foru, kdy mel deravy clanek, elektrolyt vytejk, zalepil to mamutem a clanek jede dal.

Podobne na tom jsou elektrolyticke kondenzatory. Elektrolyt je v tom nasaklej a jak to tam pak mas je uz jedno.
Mex
Příspěvky: 1879
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace: 351
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4

Nový příspěvek od Mex »

Ano, myslím cestu dokola.

Ve fabrice jistě ten separátor nasytí. O tom bych nepochyboval.
Ale jde o další životnost toho nasycení v průběhu několika let. Když se navíc článek provozem i dost zahřívá.

Neměl jsem žádný prizmatický článek rozdělaný, takže nemám vlastní zkušenost.
Ale princip je ten, že je to namotaný sendvič separátor-elektroda_plus-seperátor-elektroda_minus. Ty elektrody jsou pro elektrolyt nepropustné, takže nějaké vzlínání by připadalo v úvahu jen po okrajích. Kde by případně ten separátor přečuhoval přes elektrody a nějak se navzájem dotýkal.

No třeba to tak funguje. Třeba ale ne.
Sice by se asi dalo předpokládat, že separátor bude přečuhovat a bude tam na sebe natlačený, protože ve stojaté poloze na tom celá ta špulka sedí.
Pokud to ale buď neuvidím na vlastní oči, nebo pokud si o tom nepřečtu nějaké seriózní a podložené povídání, tak zatím budu asi raději spoléhat na jistotu. A tou je poloha kontakty nahoru.

Ono se obecně u něčeho, co má mít životnost v délce mnoha let, takové věci špatně prokazují. Že něco jede 2 roky, když by to mělo mít životnost 10 let, to zas tak moc ještě neznamená.
Valdano
Příspěvky: 1784
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 253
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4

Nový příspěvek od Valdano »

Obecně pokud vím se považuje poloha naležato např. u prizmatických článků EVE za přijatelnou. Jediná poloha, která se nedoporučuje je dnem vzhůru. Pokud chcete mít ujištění napište své obavy a dotazy výrobci na sales@evebattery.com
glottis
Příspěvky: 3718
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4

Nový příspěvek od glottis »

na yt jsou videa jak to lidi rozebiraj. Ono v tom cnaku je nekolik, vetsinou 4 placete svitky. Takze to zase tak silne neni. A ten elektrolyt je pravdepodobne dost tekava a ridka latka. Navzlian to to asi dost dobre. I lih uz se dokaze nasat dost dobre skoro kamkoliv
Valdano
Příspěvky: 1784
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 253
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4

Nový příspěvek od Valdano »

Videoukázka rozebrání LiFePo4 prizmatického článku.

Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 3688
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 798
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4

Nový příspěvek od TomHC »

Ukážka spojenia dvoch LFP packov, jeden SoC 100% a druhý 57%. Po zapojení toho 100% išlo medzi batériami max 5 kW, po minúte to bol už iba 1 kW.

Teraz keď nabilo auto tak sa batérie nabíjajú v pomere 1:6 - 1 diel do tej takmer plnej, 6 dielov do poloprázdnej.
Přílohy
lfp-spojenie-neroznych -soc.png
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]