Komprese LiFePo4 baterie

Souhrn tématu

Diskuze se věnuje správnému způsobu komprese LiFePo4 baterií, která podle datasheetu EVE prodlužuje životnost až o 40 %. Uživatelé sdílejí zkušenosti s utahováním bateriových článků pomocí závitových tyčí a diskutují o optimálním tlaku a bezpečnosti. Důraz je kladen na správné dotažení bez poškození a na praktické tipy, jak poznat správnou míru stlačení baterie.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 3647
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 790
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Komprese LiFePo4 baterie

Nový příspěvek od TomHC »

Mne to príde ako intelektuálna debata. Podobne ako keď kamoši na motokrose riešili či je lepší Repsol alebo Castrol. A každý mal inú motorku, iný spôsob jazdenia, iné intervaly výmeny oleja a filtrov. nehovoriac o tých, čo vypustili olej, namočili si prsty a pošúchali medzi nimi a tým zmerali viskozitu a následne posúdili či je ešte dobrý alebo nie 😂Tu sa nakúpia články od Jenny, Fera alebo Xiaoa, od rôznych výrobcov - každý ich bude inak prevádzkovať a budeme sa snažiť nájsť najlepší spôsob realizácie úložiska. Nonsens 🔮 Ale kto se hraje, nezlobí.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
ElektroEzs
Příspěvky: 2829
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Komprese LiFePo4 baterie

Nový příspěvek od ElektroEzs »

gold1 píše: pát úno 20, 2026 1:07 pm
To ElektroEzs:Ja to mam stazene zavitovkou s perovou podlozkou na kazde strane.A tlak na tu desku,ktera to drzi pohromade je souctem tlaku kazdeho clanku v rade.(v pripade,ze nedojde k deformaci zadneho z nich)Takze neni jedno jestli jich je 4,8 nebo 16.
Edit:nemluvim o tlaku na clanky.Mluvim o tlaku tech clanku na tu konstrukci.
Kdyz jsou tam pruziny tlak by mel byt stejny maji se kam roztahnout
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 2829
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Komprese LiFePo4 baterie

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Eve pise stazeni 300kgf tak je stahuji silou 300kgf nepisou nic o tlaku clanku mezi sebou. Jak je to ale kdyz mam clanky ve dvou radach a 6 pruzin? Pocita se pak se silou 600kgf protoze je plocha dvojnasobna?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Atman
Příspěvky: 465
Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 28
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Šenkvice - Slovensko

Re: Komprese LiFePo4 baterie

Nový příspěvek od Atman »

gold1 píše: pát úno 20, 2026 1:07 pm
To ElektroEzs:Ja to mam stazene zavitovkou s perovou podlozkou na kazde strane.A tlak na tu desku,ktera to drzi pohromade je souctem tlaku kazdeho clanku v rade.(v pripade,ze nedojde k deformaci zadneho z nich)Takze neni jedno jestli jich je 4,8 nebo 16.
Edit:nemluvim o tlaku na clanky.Mluvim o tlaku tech clanku na tu konstrukci.
To čo je za blbosť 😲. Keby boli paralelne, máš pravdu, oni sú ale za sebou a aj keby ich bolo 100, ak zanedbáme trenie podložky kde stoja, ak na krajoch je 300kg, každý je stlačený rovnako 300kg v rade dlhej 5 metrov. Ja takisto z pevného stiahnutia idem teraz prerábať kvôli rozširovaniu, mám 2z8, takže mi tam ide 6 pružín 0-1500N, dotiahnutých pri 50% SOC na taký zdvih vypočítaný z tuhosti danej pružiny - N/mm, aby to bolo 1000N - výsledok 6000N/600kg. Matika a fyzika ZDŠ. Plus si ešte urobím z plechového mierne zbiehavého trojuholníka mierku, kde rysky budú presne udávať silu a jedným priložením vidím či to nesadá alebo nepučí.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Kostěj
Příspěvky: 867
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Reputace: 112
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Komprese LiFePo4 baterie

Nový příspěvek od Kostěj »

gold1 píše: pát úno 20, 2026 1:07 pm
A tlak na tu desku,ktera to drzi pohromade je souctem tlaku kazdeho clanku v rade.(v pripade,ze nedojde k deformaci zadneho z nich)Takze neni jedno jestli jich je 4,8 nebo 16.
Tak jsem vzal tři osobní váhy, dal je na sebe a stoupl na ně. Každá ukázala zhruba stejnou váhu (tlak), stejným tlakem tlačím na tu horní, předpokládám, že i ta poslední váha na podlahu působí stejným tlakem. U baterek to bude asi stejný.
Jo když budou baterky ve čtyřech řadách, tak bude celkový tlak čtyřnásobný. Ale je fuk, jestli bude v jedné řadě 4, 8 nebo 16 článků. Edit: Atman byl rychlejší.
7.8kWp (12x650Wp jih 35°: 2p3s EpeverTracer6420AN, 3p2s AxpertKing), AxpertKing 5kW/150V. LiFePo 34kWh: 18x280Ah (2022)+18x315Ah (2026). 2xJBDBMS-UART->ESP32->grafana+vytěžování 60V/4.8kW do NADO750. 5x280Wp (2013)-> přímotop.
Mex
Příspěvky: 1842
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace: 340
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Komprese LiFePo4 baterie

Nový příspěvek od Mex »

Jak to vidím já:
Když články nestáhnu, tak snížím jejich životnost, protože se postupně delaminují. Ale nesnižuji bezpečnost.

Když články stáhnu natvrdo, tak bude životnost dobrá, ale snižuju bezpečnost, protože nemají kam uhnout a tak je větší pravděpodobnost buď protržení elektrod/separátoru, nebo ufouknutí.

Pokud je stáhnu přes pružiny, tak zajistím jak životnost, tak bezpečnost, protože můžou trochu uhnout když s nabíjením/vybíjením rozměrově trochu pracují.

Takže to beru jako vklad do své bezpečnosti. Mám baterky v obytných prostorách, a opravdu nechci průser.

K řazení: když jsou za sebou, je tlaková síla na každém článku stejná. Takže je fuk, kolik jich je. Podobně, jako třeba proud u sériového řazení článků je na všech článcích stejný.
Pokud jsou vedle sebe, tak samozřejmě každá řada má svých 300kgf. Tedy když jsou vedle sebe dvě řady, a měly by jednu společnou přítlačnou desku, musí být celková tlakové síla na té desce 600kgf. Pokud by měla každá řada svou přítlačnou desku (což by bylo podle mě lepší, protože se můžou roztahovat různě), tak na každé bude 300kgf.

Ještě terminologická poznámka: většina lidí taky používá termín "tlak". Ale nejde o tlak, nýbrž o tlakovou sílu.
A to rozhodně není totéž.
gold1
Příspěvky: 227
Registrován: čtv lis 25, 2021 6:47 pm
Reputace: 10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Komprese LiFePo4 baterie

Nový příspěvek od gold1 »

Kostěj píše: pát úno 20, 2026 1:48 pm
gold1 píše: pát úno 20, 2026 1:07 pm
A tlak na tu desku,ktera to drzi pohromade je souctem tlaku kazdeho clanku v rade.(v pripade,ze nedojde k deformaci zadneho z nich)Takze neni jedno jestli jich je 4,8 nebo 16.
Tak jsem vzal tři osobní váhy, dal je na sebe a stoupl na ně. Každá ukázala zhruba stejnou váhu (tlak), stejným tlakem tlačím na tu horní, předpokládám, že i ta poslední váha na podlahu působí stejným tlakem. U baterek to bude asi stejný.
Jo když budou baterky ve čtyřech řadách, tak bude celkový tlak čtyřnásobný. Ale je fuk, jestli bude v jedné řadě 4, 8 nebo 16 článků. Edit: Atman byl rychlejší.
A kdyz das na podlahu 1 vahu a vezmes na ramena druheho chlapa a on jeste jednoho,tak kolik ta vaha ukaze?
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) ,2x Smartsolar 150/85, MPII 48/6k5→MP II 48/8000, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron Smartshunt 500A.
ElektroEzs
Příspěvky: 2829
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Komprese LiFePo4 baterie

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Atman píše: pát úno 20, 2026 1:42 pm
gold1 píše: pát úno 20, 2026 1:07 pm
To ElektroEzs:Ja to mam stazene zavitovkou s perovou podlozkou na kazde strane.A tlak na tu desku,ktera to drzi pohromade je souctem tlaku kazdeho clanku v rade.(v pripade,ze nedojde k deformaci zadneho z nich)Takze neni jedno jestli jich je 4,8 nebo 16.
Edit:nemluvim o tlaku na clanky.Mluvim o tlaku tech clanku na tu konstrukci.
To čo je za blbosť 😲. Keby boli paralelne, máš pravdu, oni sú ale za sebou a aj keby ich bolo 100, ak zanedbáme trenie podložky kde stoja, ak na krajoch je 300kg, každý je stlačený rovnako 300kg v rade dlhej 5 metrov. Ja takisto z pevného stiahnutia idem teraz prerábať kvôli rozširovaniu, mám 2z8, takže mi tam ide 6 pružín 0-1500N, dotiahnutých pri 50% SOC na taký zdvih vypočítaný z tuhosti danej pružiny - N/mm, aby to bolo 1000N - výsledok 6000N/600kg. Matika a fyzika ZDŠ. Plus si ešte urobím z plechového mierne zbiehavého trojuholníka mierku, kde rysky budú presne udávať silu a jedným priložením vidím či to nesadá alebo nepučí.
Takze je to tak ze kazdou z 6 pruzin stahnout o 6,5mm pri tom jak mam udelanou desku. Ja to stahoval pri plnem nabiti, je lepsi teda 50% soc nebo ubrat treba 1mm kdyz jsou ted clanky na 100% SOC?
Přílohy
IMG_8548.jpeg
IMG_8568.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6810
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 937
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Komprese LiFePo4 baterie

Nový příspěvek od cipis »

gold1 - spatny primer, priklad s temi vahami je spravny, protoze ten definovany tlak = ten jeden chlap, co na nich stoji. Tlak od vah gravitaci je zanedbatelny vuci tlaku toho chlapa.
Aby byl tvuj primer spravny, musel bys skladat na sebe muchy, ne chlapy.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Atman
Příspěvky: 465
Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 28
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Šenkvice - Slovensko

Re: Komprese LiFePo4 baterie

Nový příspěvek od Atman »

vzhľadom na to, že som čítal štúdiu o vplyvu tlaku, možno aj tu je zavesená a uvádzali, že v rozsahu 200-500 neboli rozdiely, iba nad a pod, je to úplne bezpredmetné.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Atman
Příspěvky: 465
Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 28
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Šenkvice - Slovensko

Re: Komprese LiFePo4 baterie

Nový příspěvek od Atman »

ElektroEzs píše: pát úno 20, 2026 2:02 pm
Takze je to tak ze kazdou z 6 pruzin stahnout o 6,5mm pri tom jak mam udelanou desku. Ja to stahoval pri plnem nabiti, je lepsi teda 50% soc nebo ubrat treba 1mm kdyz jsou ted clanky na 100% SOC?
Vzhľadom na to, že som čítal štúdiu o vplyvu tlaku, možno aj tu je zavesená a uvádzali, že v rozsahu 200-500 neboli rozdiely, iba nad a pod, je to úplne bezpredmetné. U mňa robí 1mm 74N.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
thomas.007
Příspěvky: 385
Registrován: pát říj 28, 2016 2:30 pm
Reputace: 62

Re: Komprese LiFePo4 baterie

Nový příspěvek od thomas.007 »

Jenže, pokud je tedy 6 pružin, tak ta prostřední dle fotky musí být předepnuta na 2x větší sílu, aby to bylo košer nebo musí mít 2x větší tuhost, což dle fotky nemá (je stejná). Ono to tak horký ale nebude, pač ten čtvercový profil je celkem tuhej, ale nesymetričnost tam samozřejmě bude.
Tedy pružiny uprostřed musí být 2x více stlačeny než ty krajní, aby to bylo symetricky stažené.
Pokud jsou krajní pružiny stlačeny 6,5mm, prostřední musí být stlačeny 13mm (F=k.x).
leoshavla
Příspěvky: 408
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace: 63

Re: Komprese LiFePo4 baterie

Nový příspěvek od leoshavla »

Asi je lepší to stáhnout při 50% SOC co jsem měřil na 16čl. za sebou tak se to roztáhlo z 50%na 100% o cca 1.6mm u tebe to bude polovina.
Ale asi bych to nerešil těch 0,8mm to dělá 36kg na jednu sadu bat.
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Atman
Příspěvky: 465
Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 28
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Šenkvice - Slovensko

Re: Komprese LiFePo4 baterie

Nový příspěvek od Atman »

Skôr rozmýšľam, že moje najstaršie články s pochybnou históriou mám stiahnuté natvrdo baj očko. Keď ich rozoberiem, premiestnim a stiahnem korektne, boh vie či nejaký dendritisko neprepichne vrstvu a nezahorím....
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Atman
Příspěvky: 465
Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 28
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Šenkvice - Slovensko

Re: Komprese LiFePo4 baterie

Nový příspěvek od Atman »

thomas.007 píše: pát úno 20, 2026 2:17 pm
Jenže, pokud je tedy 6 pružin, tak ta prostřední dle fotky musí být předepnuta na 2x větší sílu, aby to bylo košer nebo musí mít 2x větší tuhost, což dle fotky nemá (je stejná). Ono to tak horký ale nebude, pač ten čtvercový profil je celkem tuhej, ale nesymetričnost tam samozřejmě bude.
Tedy pružiny uprostřed musí být 2x více stlačeny než ty krajní, aby to bylo symetricky stažené.
Pokud jsou krajní pružiny stlačeny 6,5mm, prostřední musí být stlačeny 13mm (F=k.x).
Však tam má jekl jak svet, asi by úplne stačili 4 pružiny. Keby namiesto jekla mal gumu, tak by to platilo. Prenos cez jekl a dosku zabezpečuje naprosto rovnaký tlak v každom bode článku.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
ElektroEzs
Příspěvky: 2829
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Komprese LiFePo4 baterie

Nový příspěvek od ElektroEzs »

leoshavla píše: pát úno 20, 2026 2:18 pm
Asi je lepší to stáhnout při 50% SOC co jsem měřil na 16čl. za sebou tak se to roztáhlo z 50%na 100% o cca 1.6mm u tebe to bude polovina.
Ale asi bych to nerešil těch 0,8mm to dělá 36kg na jednu sadu bat.
Tak muzu ty pruziny povolit o 1mm:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 2829
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Komprese LiFePo4 baterie

Nový příspěvek od ElektroEzs »

thomas.007 píše: pát úno 20, 2026 2:17 pm
Jenže, pokud je tedy 6 pružin, tak ta prostřední dle fotky musí být předepnuta na 2x větší sílu, aby to bylo košer nebo musí mít 2x větší tuhost, což dle fotky nemá (je stejná). Ono to tak horký ale nebude, pač ten čtvercový profil je celkem tuhej, ale nesymetričnost tam samozřejmě bude.
Tedy pružiny uprostřed musí být 2x více stlačeny než ty krajní, aby to bylo symetricky stažené.
Pokud jsou krajní pružiny stlačeny 6,5mm, prostřední musí být stlačeny 13mm (F=k.x).
Ano pruziny jsou stejne.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Mex
Příspěvky: 1842
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace: 340
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Komprese LiFePo4 baterie

Nový příspěvek od Mex »

thomas.007 píše: pát úno 20, 2026 2:17 pm
Jenže, pokud je tedy 6 pružin, tak ta prostřední dle fotky musí být předepnuta na 2x větší sílu, aby to bylo košer nebo musí mít 2x větší tuhost, což dle fotky nemá (je stejná). Ono to tak horký ale nebude, pač ten čtvercový profil je celkem tuhej, ale nesymetričnost tam samozřejmě bude.
Tedy pružiny uprostřed musí být 2x více stlačeny než ty krajní, aby to bylo symetricky stažené.
Pokud jsou krajní pružiny stlačeny 6,5mm, prostřední musí být stlačeny 13mm (F=k.x).
Ne. Pokud je to tuhá konstrukce, tak tam klidně ty prostřední být ani nemusí. Ale pak samozřejmě musí větší silou působit ty zbývající.
Suma sil všech pružin dohromady musí dát těch požadovaných 300kgf (u jedné řady) nebo 600kgh (u dvou řad článků).
gold1
Příspěvky: 227
Registrován: čtv lis 25, 2021 6:47 pm
Reputace: 10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Komprese LiFePo4 baterie

Nový příspěvek od gold1 »

cipis píše: pát úno 20, 2026 2:10 pm
gold1 - spatny primer, priklad s temi vahami je spravny, protoze ten definovany tlak = ten jeden chlap, co na nich stoji. Tlak od vah gravitaci je zanedbatelny vuci tlaku toho chlapa.
Aby byl tvuj primer spravny, musel bys skladat na sebe muchy, ne chlapy.
Ja to ale myslim celou dobu opacne-vaha je ta pruzina a clanky jsou ti muzi na ni. A ptam se co se stane kdyz z 16 clanku za sebou z jakehokoliv duvodu se zacne treba polovina nafukovat-vsichni uz jsme videli fotky clanku nafouknutych o nekolik mm.Mimochodem toto je presne okamzik kdy nebude jedno jestli je clanku 4, 8 nebo 16 v rade.Misto aby se aktivovaly pojistne ventily,tak pruzina uhne-podle fotek ma min 2-3 cm prostor- a muze dojit k utrzeni terminalu.Je to jen nazor a rozhodne nikomu nic nerozmlouvam.
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) ,2x Smartsolar 150/85, MPII 48/6k5→MP II 48/8000, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron Smartshunt 500A.
thomas.007
Příspěvky: 385
Registrován: pát říj 28, 2016 2:30 pm
Reputace: 62

Re: Komprese LiFePo4 baterie

Nový příspěvek od thomas.007 »

Mex píše: pát úno 20, 2026 2:26 pm
Ne. Pokud je to tuhá konstrukce, tak tam klidně ty prostřední být ani nemusí. Ale pak samozřejmě musí větší silou působit ty zbývající.
Suma sil všech pružin dohromady musí dát těch požadovaných 300kgf (u jedné řady) nebo 600kgh (u dvou řad článků).
Pokud je to tuhá konstrukce? Co je to prosím tuhá konstrukce? Mě vyšel průhyb obou nosníků (jekl 40x40x1,5mm) uprostřed 1,5mm se započtením stejného předpětí jako krajních pružin (tedy trochu nosníku pomůžou), je to málo?
Tak to tam ty pružiny nemusí být vůbec 😃
https://e-konstrukter.cz/technicke-vypo ... ho-nosniku