Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Souhrn tématu
Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci na střechu garáže s orientací na východ. Diskutuje se zde o parametrech systému, jako je výkon panelů, typ střídače a kapacita baterie, s hlavním důrazem na bezpečnost a možnost manuálního přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Autor hledá rady ohledně zapojení a revize od zkušených elektrikářů, aby zajistil spolehlivý a bezpečný provoz.
- Ghost86
- Příspěvky: 54
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Chlapi, este raz sa teda spytam: ked prepnem takuto siet(4P prepinacom Hager) do Offgridu (cize odpojim grid z DEYE), musim prepojit N a PE za menicom (bonding), alebo nie?
-
Migel
- Příspěvky: 1726
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace: 279
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
A co teda chces?
Chces prepinat N ked budes v Offgride a neprepinat N ked budes v Ongride?Ci ako tomu mame rozumiet?.
S predoslych sprav co som cital som tomu aspom tak pochopil..
Chces prepinat N ked budes v Offgride a neprepinat N ked budes v Ongride?Ci ako tomu mame rozumiet?.
S predoslych sprav co som cital som tomu aspom tak pochopil..
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
-
PetrDubi
- Příspěvky: 1840
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Reputace: 322
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Podle distributora ano, podle fyziky ne - N je i po odpojení spojené s PE a PE je připojené na zemnění, takže přes zemékouli je propojené PE u domu s PE u sítě a tím jsou propojené i N. Pokud je správně udělané zemnění domu i sítě, tak bude rozdíl mezi nima maximálně v ohmech a nějaké přepojování nebude mít vliv..
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
- Ghost86
- Příspěvky: 54
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Petr: Vdaka, toto dava logiku. Ved koniec koncov, da sa to odskusat ked sa to zapoji ci vsetko spravne funguje (RCD).
Migel: Podla vsetkeho budem pouzivat len 4P prepinace, kde budu prepinat aj fazu aj N. Samozrejme, ak budem mat DEYE a budem v hybridnom rezime (tj schvalene nejake prietoky), tak potom budu prepinace HAger prepnute na FVE, ale deye bude napojeny na DS z RE.
Ak by som mal EASUN (to sa uvidi tento tyzden, aku cenu dostanem na DEYE), situacia bude asi podobna (aj ked tu mozno budem pouzivat len nabijacku na Lifepo a odpojim sa z gridu)
Migel: Podla vsetkeho budem pouzivat len 4P prepinace, kde budu prepinat aj fazu aj N. Samozrejme, ak budem mat DEYE a budem v hybridnom rezime (tj schvalene nejake prietoky), tak potom budu prepinace HAger prepnute na FVE, ale deye bude napojeny na DS z RE.
Ak by som mal EASUN (to sa uvidi tento tyzden, aku cenu dostanem na DEYE), situacia bude asi podobna (aj ked tu mozno budem pouzivat len nabijacku na Lifepo a odpojim sa z gridu)
-
rva
- Příspěvky: 4705
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 904
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Pokud se N z nějakého důvodu nepřepojí, nebo přepojí o něco později, bude u 1f spotřebičů v 3f síti docela nebezpečná situace, protože budou spotřebiče jedné fáze se spotřebičemi druhé fáze zapojeny do série na mezifázové napětí.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6737
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 927
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Ano, přesně tak. Problém není v tom přepínání jako takovém, či jestli chybí jedna půlvlna, ale v tom, co se stane, když se to z nějakého důvodu neprovede vůbec. Upadne kontakt, zlomí se nějaké táhlo atd.
Pokud se chce přepínat N, tak by se muselo přepínat i v elměr rozváděči, když je bod rozdělení tam.
Proto je lepší udělat bod rozdělení až ve finálním rozváděči. Já to tak udělal, na jednotlivé byty a dílnu jde TN-C, a až v koncovém rozváděči konkrétní jednotky dochází k rozdělení.
Tedy zrušit rozdělení na začátku, tahat všude PEN, a až v posledních rozváděčích rozdělit na PE a N.
Pokud se chce přepínat N, tak by se muselo přepínat i v elměr rozváděči, když je bod rozdělení tam.
Proto je lepší udělat bod rozdělení až ve finálním rozváděči. Já to tak udělal, na jednotlivé byty a dílnu jde TN-C, a až v koncovém rozváděči konkrétní jednotky dochází k rozdělení.
Tedy zrušit rozdělení na začátku, tahat všude PEN, a až v posledních rozváděčích rozdělit na PE a N.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- Ghost86
- Příspěvky: 54
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
OK chapem to riziko pri prepinani, aj ked to bude asi minimalne riziko pri rucnom 1-0-2 Hager prepinaci, ktory sa casto pouzivat nebude - stale tam to riziko je.
Umela "inteligencia" mi navrhla doplnit toto riesenie (prepinac) este o napatove rele (napr HRN-57N) a stykac, ktory po nejakom case pusti napatie do AC rozvadzaca domu. Cenovo to vychadza asi do 100€ navyse, ale malo by to pomoct pri roznych poruchach ci uz na strane DS, alebo aj na strane invertora.
Dava toto logiku a zmysel? Funguje to v praxi?
Umela "inteligencia" mi navrhla doplnit toto riesenie (prepinac) este o napatove rele (napr HRN-57N) a stykac, ktory po nejakom case pusti napatie do AC rozvadzaca domu. Cenovo to vychadza asi do 100€ navyse, ale malo by to pomoct pri roznych poruchach ci uz na strane DS, alebo aj na strane invertora.
Dava toto logiku a zmysel? Funguje to v praxi?
- gupa
- Příspěvky: 3639
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace: 168
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
No a neřeší separace PE a N na kraji přípojky potenciál PENu? Když se naktereslí třeba 30m PENu a na prvním metru je separace a za dalším meterem jde přes N do rozdělení třebas 20A a na konci těch třiceti metrů to samé, jak je natom samotný PE v různých bodech. Nebo jak na sloupech? PEN si uzemníš přes tyč do země před každým rozdělení?cipis píše: ned úno 08, 2026 2:37 pmAno, přesně tak. Problém není v tom přepínání jako takovém, či jestli chybí jedna půlvlna, ale v tom, co se stane, když se to z nějakého důvodu neprovede vůbec. Upadne kontakt, zlomí se nějaké táhlo atd.
Pokud se chce přepínat N, tak by se muselo přepínat i v elměr rozváděči, když je bod rozdělení tam.
Proto je lepší udělat bod rozdělení až ve finálním rozváděči. Já to tak udělal, na jednotlivé byty a dílnu jde TN-C, a až v koncovém rozváděči konkrétní jednotky dochází k rozdělení.
Tedy zrušit rozdělení na začátku, tahat všude PEN, a až v posledních rozváděčích rozdělit na PE a N.
Nevím jak to řeší v paneláku o 8sni patrech, vedou určitě od země jen PEN nebo je nějaké pospojení s armaturou panelů v každém patře?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2754
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 93
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Popripade jsem sem daval schema prepinace pomoci stykacu a zapadek kdy je to automaticke a zaroven lze diky zapadkam ovladat rucne. Pokud by zustal speceny kontakt mechanicke blokovani nedovoli sepnout druhy stykac. Popripade tady je manualni prepinac siti kde je taky mechanicke blokovani https://www.emas.cz/ot80f3c?srsltid=Afm ... 3IIle0K-7o delaji se k tomu tomu pomocne kontakty pro N ktere sepnou s predstihem a odepnou se zpozdenim. Pouzivam ho take pro odstaveni FVE.Ghost86 píše: ned úno 08, 2026 2:58 pmOK chapem to riziko pri prepinani, aj ked to bude asi minimalne riziko pri rucnom 1-0-2 Hager prepinaci, ktory sa casto pouzivat nebude - stale tam to riziko je.
Umela "inteligencia" mi navrhla doplnit toto riesenie (prepinac) este o napatove rele (napr HRN-57N) a stykac, ktory po nejakom case pusti napatie do AC rozvadzaca domu. Cenovo to vychadza asi do 100€ navyse, ale malo by to pomoct pri roznych poruchach ci uz na strane DS, alebo aj na strane invertora.
Dava toto logiku a zmysel? Funguje to v praxi?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
ACDC
- Příspěvky: 636
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
N prostě nikdy nepřepínat, běžet v TN-C. Jasné, jednoduché, elektricky blbuvzdorné. Měl jsem přívod do FTV TN-S a předělal ho zpět na C.
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
-
rva
- Příspěvky: 4705
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 904
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Jo jo, přepínat N je risk a žádný zisk.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
Migel
- Příspěvky: 1726
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace: 279
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Je to take iste riziko ako skladana bateria niekde v dome...
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2754
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 93
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Tak myslim ze to je uplne jedno jestli skladana nebo origo baterie
Skodu napachaji obe kdyz se neco pos…
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
rva
- Příspěvky: 4705
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 904
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Tady jde ale o to, proč si komplikovat život přepínáním N a zbytečně tak zvyšovat riziko zničení elektrospotřebičů, když tím nezískám vůbec nic pozitivního.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
Migel
- Příspěvky: 1726
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace: 279
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Ale tu nejde o to,ze ci to chce alebo nie.Ale o to, co mu na to distributor a revizak povie.Tu sme neni v CZ ale na SK je to tak ze "iny kraj, iny mrav" a to do slova.
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
-
Diablo1st
- Příspěvky: 2212
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 209
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Distribútor s týmto nič nemá, všetko je na revizákovi. Fyzicky ti nikto z distribúcie do domu nepôjde, max. po elektromer.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
-
Diablo1st
- Příspěvky: 2212
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 209
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Toto si v SR neviem dosť dobre predstaviť, lebo u ZSDis (západné Slovensko) sa robí bod rozdelenia v RE, takže od elektromera už máš TN-S.ACDC píše: ned úno 08, 2026 6:22 pmN prostě nikdy nepřepínat, běžet v TN-C. Jasné, jednoduché, elektricky blbuvzdorné. Měl jsem přívod do FTV TN-S a předělal ho zpět na C.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS