Problem s Victron MPPT 150/45

Souhrn tématu

Uživatel popisuje problém s regulátorem Victron MPPT 150/45, kdy zařízení ukazovalo nesprávné napětí 49 V na PV vstupu. Po kontrole byly nalezeny vadné pojistky, připojení k panelům 2p3s 455 Wp a diskuze se točí kolem možných příčin, včetně vlivu optimizérů a přepětí. Fórum sdílí zkušenosti s podobnými závadami a upozorňuje na omezení používání optimizérů s tímto regulátorem.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 3595
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 767
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Problem s Victron MPPT 150/45

Nový příspěvek od TomHC »

Nemusí to spomenúť... 😲
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6724
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 926
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Problem s Victron MPPT 150/45

Nový příspěvek od cipis »

Však to nespomenul ani tady a můžeme dále leštit kouli 🔮
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Ender
Příspěvky: 23
Registrován: sob úno 05, 2022 10:13 am
Reputace: 0

Re: Problem s Victron MPPT 150/45

Nový příspěvek od Ender »

Tak na zacatek jsem nehledal duvod proc se to stalo, ale nekoho kdo ma zkusenosti s tim, ze Victron pousti napeti z baterek do PV. Zatim nikdo....
Uz vidim jak by vsichni byli rychle hotovi se zaverem, pokud bych rekl ze jsou tam optimizery. Navic si stale myslim, ze to nebyl hlavni problem, protoze jsou stale pripojene na monitoring.
Pokud se tohle stava a proto to Victron zakazuje, tak at to napise zcela presne. A co optimizery bez optimizace, tedy jen monitoring and safety? Ty jsou v poradku? Pokud ne, tak jak zajistit rapid shutdown na urovni panelu?
9,1kWp jih; 2x5048MKX v paralelnim zapojeni; 15,6kWh Pylontech + 280Ah Lifepo4
ElektroEzs
Příspěvky: 2734
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 90
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Problem s Victron MPPT 150/45

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Maji to vsude psane ze tam nesmi byt optimizery. Povoluji pouze odpojovace. Proto delam panely 2S a nemusim resit ani odpojovace ale je to o dost vice dratu, k segre jsem ted kupoval na 30panelu 2s 500m kabelu😂
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Soban
Příspěvky: 4545
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 303
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Problem s Victron MPPT 150/45

Nový příspěvek od Soban »

Jako že se to nikomu nestalo?

A já jsem co? Jsem to psal!

U mě prostě přepětí od úderu blesku......

Naštěstí nic nezačalo hořet, pouze vyflákané pojistky a škody na zařízení......
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Ender
Příspěvky: 23
Registrován: sob úno 05, 2022 10:13 am
Reputace: 0

Re: Problem s Victron MPPT 150/45

Nový příspěvek od Ender »

Promin, ano psal jsi, ze ti to odeslo. Jako jediny 👍
9,1kWp jih; 2x5048MKX v paralelnim zapojeni; 15,6kWh Pylontech + 280Ah Lifepo4

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Ender, kuba47, Migel a 3 hosti