Uživatel řeší problémy s nastavením regulatoru čina pro větrnou turbínu s vrtulí 96V 3000W připojenou k baterii 48V přes Victron. Výkon je nízký, kolísá a vrtule se často zastavuje, což naznačuje nesprávné nastavení parametrů jako počet pólů, KMOD a Time. Diskuze nabízí rady, že výkon turbíny může být nižší než deklarovaný a doporučuje měření osciloskopem nebo detailnější nastavení regulátoru pro lepší stabilitu a efektivitu nabíjení.
StandaV
Příspěvky: 6
Registrován: pon zář 01, 2025 7:59 am
Reputace: 0
Lokalita: cesky brod

nastaveni regulatoru čina

Nový příspěvek od StandaV »

vrtule aliexpres 96V 3000W, umisteni neni spatne, k tomu regulator eBay , pripojeno k victron na baterku 48V, snaha o alespon nejakou malou pomoc pres zimu, bohuzel ,i pres varovani, z toho nedostanu vic jak 50-100W do baterky i pri velkem vetru, hodne kolisa rychlost, jakmile se vrtule roztoci, zacne to nabijet, vrtuli to zastavi, myslim ze je problem s nastaveni regulatoru, z cinana nelze vydolovat smysluplne nastaveni, ani s manualem, viz obrazek, na regulatoru se da nastavit pocet polu (od vyrobce nevim, zkousim to ruzne menit, budu muset asi zmerit osciloskpem), pak je tam nastaveni KMOD, lze nastavit v rozsahu 10-10000, to si myslim ze je parametr ktery nastavuje regulacni smycku, aby to drzelo konstantni otacky, a pak Time, nejaky cas, ale opet sem nezjistil co to ovlivnuje, pomohl by mi nekdo co s tim, jakym zpusobem to nastavit? diky
Přílohy
20260111_124539.jpg
20260111_124450.jpg
20251218_152545.jpg
20251218_151015.jpg
Soban
Příspěvky: 4528
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 303
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: nastaveni regulatoru čina

Nový příspěvek od Soban »

Vyhodit to a neřešit :-)

A teď trochu vážně kdysi jsem si taky s tou myšlenkou pohrával tak jsem pátral a hledal a nakonec zavrhnul protože abych při vichřici dostal z toho 100W to za ty peníze nestojí.

Jinak dle fotky bych to hádal tak na výkon 300W takže když ti z toho leze 100W jseš hapi.........

Todle zaručeně nemá 3kW ale jak říkám 300W to asi má, chtělo by se tomu kouknout na štítek co je na té vrtuli uvnitř.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 3597
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 164
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: nastaveni regulatoru čina

Nový příspěvek od gupa »

Tak sem k dotazu dát pdf nebo celý sken návodu by bylo záhodno, nějaký obrázek je kničemu. Je nainstalovaný i anemometr?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!