Padajici chranic

Souhrn tématu

Diskuze se věnuje problému s padajícím chráničem, který často spadne kvůli unikajícím proudům z elektronických zařízení nebo síťovým špičkám. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy chráničů, včetně moderních smart RCBO, a radí, jak minimalizovat výpadky a najít příčinu problému. Doporučuje se také zvážit výměnu chrániče za model s vyšším reziduálním proudem nebo instalaci jističochráničů pro jednotlivé okruhy.
glottis
Příspěvky: 3588
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 465
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Padajici chranic

Nový příspěvek od glottis »

Mam tu takový problém s jedním chráničem. Občas mi spadne. Mám na něm hlavně pracovnu, kde je halda elektroniky, rozvaděč pro síť, UPS, tiskárna, lab zdroje a kdo ví co ještě. Můj odhad je, že to je leak proudu přes EMI filtr některého ze zařízení, nebo součet více leaků. Teď mám chránič klasický na 30 mA. Přemýšlím, že chránič vyměním za jiný na vyšší reziduální proud, 100 mA nebo 300 mA. Dohledat, čím to je, se bojím, že je nereálné. Nebo máte někdo nápad, jak na to? Má někdo nějakou ostrou připomínku k výměně?
pave69
Příspěvky: 183
Registrován: ned čer 26, 2022 9:27 pm
Reputace: 21
Lokalita: Brno
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: Padajici chranic

Nový příspěvek od pave69 »

To už je jednodušší ten chránič proklemovat. 100 mA už zabíjí, tyhle chrániče jsou jen pro průmyslové účely, život nikomu nezachrání.
Pro začátek se dá dvěma ampérmetry změřit proudy tam a zpátky, jestli je tam nějaký leak víceméně pořád a občas se zvětší, nebo není - a v tom případě pak uvažovat, čím to nastane, co se zapne.
Mex
Příspěvky: 1728
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace: 322
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Padajici chranic

Nový příspěvek od Mex »

Kdyby to bylo moje, tak bych to fíčko "předepnul" nějakým odporem, kam by teklo řekněme 20-25mA.
Takže by mělo malou rezervu na únik přes připojené zařízení.
Všechna zařízení bych odpojil ze zásuvek a pak postupně připojoval, kdy to lehne.

No a pak rozborka toho problematického zařízení a trocha přemýšlení, jak mu domluvit.
Franta2776
Příspěvky: 5429
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 530

Re: Padajici chranic

Nový příspěvek od Franta2776 »

Postupnĕ přepojuj spotřebiče a třeba to odhalíš:
https://www.hadex.cz/l161-proudova-ochr ... fUQAvD_BwE
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Soban
Příspěvky: 4526
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 303
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Padajici chranic

Nový příspěvek od Soban »

A nebo vzít megmet a měřit izolační odpor těch zařízení co používají PE, předpokládám že u dvouvodičového zapojení to nemá jak utíkat do země.

A pokud máš stejné ochrany tak je skusit prohodit zda není vadná.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
glottis
Příspěvky: 3588
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 465
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Padajici chranic

Nový příspěvek od glottis »

pave69 píše: čtv led 22, 2026 8:00 pm
To už je jednodušší ten chránič proklemovat. 100 mA už zabíjí, tyhle chrániče jsou jen pro průmyslové účely, život nikomu nezachrání.
Pro začátek se dá dvěma ampérmetry změřit proudy tam a zpátky, jestli je tam nějaký leak víceméně pořád a občas se zvětší, nebo není - a v tom případě pak uvažovat, čím to nastane, co se zapne.
Pravdu mas, musim na to jinak

Problem je, ze to padne treba dvakrat do roka. Nejcasteji treba pri vypadku proudu a jeho naslednemu obnoveni. To me vede na nejaky leak ve filtru pres nabijeny kondenzator. Asi to zkusim opravdu jedno potdruhem nejak omerovat ... udelat si pripravek a merit na zelenozlutem, co tam potece. Ted jsme jeste koukal co na chranici je a neni to jen pracovna ale i nejake zasuvky v kuchyni, digestor a tak. Mozna by byla i cesta pracovnu dat na separatni chranic/jisticochranic
Naposledy upravil(a) glottis dne čtv led 22, 2026 8:24 pm, celkem upraveno 1 x.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6676
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 923
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Padajici chranic

Nový příspěvek od cipis »

Tohle jsi přesně popsal důvod, proč už mají být chrániče na jednotlivé okruhy, ne jeden společný :)
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
glottis
Příspěvky: 3588
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 465
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Padajici chranic

Nový příspěvek od glottis »

cipis: nastesti jich vic mam :) ale murphy je svine a pada ten nejdulezitejsi :D
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6676
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 923
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Padajici chranic

Nový příspěvek od cipis »

Tak si to přehoď. A za půl roku uvidíš. A v mezičase zkusit měřit.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
pave69
Příspěvky: 183
Registrován: ned čer 26, 2022 9:27 pm
Reputace: 21
Lokalita: Brno
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: Padajici chranic

Nový příspěvek od pave69 »

glottis píše: čtv led 22, 2026 8:23 pm
i nejake zasuvky v kuchyni, digestor a tak.
Mě vyhazuje chránič trouba, jen v okamžiku vypnutí otočným mechanickým přepínačem režimů (stáří cca 28 let). Naštěstí se dá vypínat ještě druhým způsobem, přes časovač :D . Jinak mi nevyhazuje nic, hlavně asi proto, že 90% domovní instalace žádný chránič nemá :? .
Nepodceňuj kabeláž, dost často vyhazuje nějaká prodlužka nebo zásuvka.
Mex
Příspěvky: 1728
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace: 322
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Padajici chranic

Nový příspěvek od Mex »

cipis píše: čtv led 22, 2026 8:24 pm
Tohle jsi přesně popsal důvod, proč už mají být chrániče na jednotlivé okruhy, ne jeden společný :)
Rád bych k tomu napsal oponenturu, ale nesmím.
Je taky takový moderátor, který by to (jako už několikrát) objektivně a demokraticky smazal.
Mex
Příspěvky: 1728
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace: 322
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Padajici chranic

Nový příspěvek od Mex »

glottis píše: čtv led 22, 2026 8:23 pm
Problem je, ze to padne treba dvakrat do roka. ...
Proto jsem psal, abys ten chránič předepnul a tím výrazně zvýšil jeho citlivost.
Ale uznávám, že je to příliš jednoduché řešení.
glottis
Příspěvky: 3588
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 465
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Padajici chranic

Nový příspěvek od glottis »

pave69 píše: čtv led 22, 2026 8:34 pm
Nepodceňuj kabeláž, dost často vyhazuje nějaká prodlužka nebo zásuvka.
Rozvody v baraku jsou vsechny nove ale prodluzka je zajimavy napad. Mam tu jednu starsi s prepetovkou. Kdyby byla kopla, asi by to mohlo mit taky svod.

Mex: zkusit to muzu ale to bych musle byt doma sam a mit na to klid :) Treba se to nekdy stane
rva
Příspěvky: 4675
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 887
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Padajici chranic

Nový příspěvek od rva »

Když jsem řešil obdobný problém, zapojil jsem okruh přes čínský jističochránič "smart RCBO", u kterého se dá vše nastavit a i sledovat včetně unikajícího proudu přes mobil. Cena cca 1000,- Kč na aliexpress.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
kodl69
Příspěvky: 8180
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 1028
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Padajici chranic

Nový příspěvek od kodl69 »

Vybavení chrániče může způsobovat třeba i spotřebič, kterej je úplně v pořádku.
A z několika důvodů:
1.) každej elektronickej krám začíná filtrem, kde jsou nějaký kapacity mezi L a PE, tj unikající proud. Běžně jednotky mA na spotřebič typu pračka, i vypnutá (zdroj je pořád pod napětím) tj stačí 10-15ks podobnejch, a chránič je venku (to není teorie, už jsem to několikrát řešil).
2.) v kde čem je na začátku varistor. Ten stárne a roste proud protékající tímto - jedna z možností vybavování chrániče. A i když je varistor v pořádku a při 250V AC nemá žádnej zásadní unikající proud, tak stačí jakákoliv napěťová špička, (vypnutí zářivky s tlumivkou, vypnutí indukčního motoru...) a najednou je tam víc než je napětí, při kterým se varistor otevře a chránič je dole. Tohle jsem kdysi řešil na benzince v Hustopečích nad Bečvou: při vypnutí zářivek vypadl chránič na přívodu pro UPS. Výměna UPS nepomohla :) Výsledek bádání: viz výše. A nebo chránič padal v 22:00 skoro každej den. Jasný, jiskřící stykač od boileru v sousedním bytě. Jak snadno detekovatelná závada, která navíc není ani v mé instalaci :) Všechno je v pořádku, jenom to dohromady nefunguje. V případě Hustopeče pomohla přep. ochrana T3 ještě před tím chráničem. A tohle se řeší čím dál častěj. Chráničojistič pro každej okruh je řešení, který minimalizuje výpadky a nebo aspoň usnadní hledání závady. Co je vlastně nejhorší, tak vysvětlit BFU že to vlastně vypadává, i když jsou jednotlivý komponenty v pořádku. A že má dvě možnosti. Zvyknout si a nebo vysolit prachy za předělávku instalace.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
glottis
Příspěvky: 3588
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 465
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Padajici chranic

Nový příspěvek od glottis »

Rva: na to kouknu, to mě zajímá

Kodl: dobré tipy, nějaké souhra něčeho to bude taky. Občas tu máme i 240+ v síti tak to může být klidně nějaká špička co proletí variátorem do země něco filtrem a v klidu nenaměřim nic. Mám tu variak tak můžu pár věcí potrapit
eman
Příspěvky: 2777
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace: 301
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Padajici chranic

Nový příspěvek od eman »

Mě třeba vypadává chránič na okruhu, kde visí víc Shelly spínačů. Jenže jenom při přepínání FVE/DS, jenom někdy a navíc ty Shelly nejsou napojeny na PE. Řešil jsem to tu loni a výsledku jsem se nedobral. Zkoušel jsem fyzicky odpojit celý okruh a ta mrcha stejně spadla. Záměna kusu neměla efekt.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
glottis
Příspěvky: 3588
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 465
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Padajici chranic

Nový příspěvek od glottis »

rva píše: čtv led 22, 2026 11:19 pm
Když jsem řešil obdobný problém, zapojil jsem okruh přes čínský jističochránič "smart RCBO", u kterého se dá vše nastavit a i sledovat včetně unikajícího proudu přes mobil. Cena cca 1000,- Kč na aliexpress.
Posli presne co mas, je tam toho docela dost. Klidne se rozepis co to umi :)
rva
Příspěvky: 4675
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 887
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Padajici chranic

Nový příspěvek od rva »

Já to už mám několik let a napájím přes to vedlejší objekt. Místo 3 fází tam posílám 2x tu samou fázi L1 z fotovoltaiky a třetí fáze L2 je od distributora. Od distributora jinou fázi, protože ta L1 od distributora je přivedena k měničům pro případ přepnutí na grid a aby se snížilo riziko přetížení gridu na této fázi.
Ten jističochránič mám od 2023, takže dnes budou už lepší a levnější alternativy.
2023-Tuya wifi 4p 80A RCBO.png
V integraci pod Tuya v HA nabízí toto:
Screenshot Settings – Home Assistant.png
V mobily v aplikaci SmartLife toto:
Screenshot01com.tuya.smartlife.jpg
Screenshot02com.tuya.smartlife.jpg
Screenshot03com.tuya.smartlife.jpg
Nerozebíral jsem to, ale vypadá to, že jde mechanicky o klasický jistič, který jde dálkově jak vypnout, tak i nahodit.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
glottis
Příspěvky: 3588
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 465
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Padajici chranic

Nový příspěvek od glottis »

Zajimave je toto

https://www.aliexpress.com/item/1005007886238147.html

leak meri a ukazuje a mez jde nastavit. To asi vyzkousim, jak moc dobre to meri.

Kdo je online