Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Souhrn tématu

Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci 10 kWp systému s baterií 16 kWh. Diskutuje se o bezpečnosti, manuálním přepínání mezi FVE a distribuční sítí a praktických zkušenostech s instalací a provozem v rodinném domě a garáži. Uživatel hledá rady ohledně optimálního zapojení a revize od odborníka, přičemž klade důraz na bezpečnost a efektivní využití energie.
XKrement
Příspěvky: 52
Registrován: ned led 28, 2024 10:13 am
Reputace: 4
Lokalita: Nošovice

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od XKrement »

achááá. dík. už tomu rozumím. Vcelku užitečné. A je vytěžovač to zařízení, které taky umožní, abych plynule odebíral z DS takové množství, které nezajistí moje elektrárna?
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6673
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 923
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

Ne. To je vlastně regulace výkonu do zátěže. Jsou i systémy, kde je místo jedné velké spirály několik menších, a postupně se připínají či odepínají.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Franta2776
Příspěvky: 5429
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 530

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Franta2776 »

Nejlepší vytěžování co jsem pořidil je levné 1fázové TČ a EV V těchto dnech vše funguje na panely.Jak vytápění domu, tak jizda autem.
Do auta vytĕžuji proměnlivým výkonem podle svitu od 1,5 do 5kW.
Pálení drahocené elektřiny na topném odporu je barbarství😡😡😡
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Mex
Příspěvky: 1728
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace: 322
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Mex »

XKrement píše: čtv led 22, 2026 8:17 pm
achááá. dík. už tomu rozumím. Vcelku užitečné. A je vytěžovač to zařízení, které taky umožní, abych plynule odebíral z DS takové množství, které nezajistí moje elektrárna?
Jestli můžu poradit, tak si napřed přečti něco o tom, jak funguje hybridní měnič.
Ten jednoduše posadíš paralelně na přípojku z gridu.
Pokud má dost energie z panelů/baterek, tak zásobuje dům.
Když má málo, tak zbytek přibere z gridu.
Když má z panelů naopak moc, a už se to nedá cpát do baterek, tak buď omezí vstup z panelů, nebo ten zbytek pošle jako přetok zpátky do sítě.
Pokud tam připojíš nějaké vytěžování, tak nemusíš omezit vstup z panelů, a místo zpět do gridu tím třeba ohřeješ teplou vodu.
Kostěj
Příspěvky: 834
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Reputace: 104
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Kostěj »

On ten problém vytěžování je vidět, jakmile začneš počítat čísla. Běžný solárník má v panelech 10kWp, baterku 20kWh a jednofázový střídač 5kW. Hned vidíš, že dvě hodiny svitu ti naplní baterky. Můžeš pak topit do vody/přímotopy, ale max. 5kW. Ale když si přitom zapneš další spotřebič, přetížíš střídač a ten spadne. Takže buďto vytěžování jen 3kW, nebo řídit vytěžování podle okamžité rezervy výkonu, nebo extra střídač jen na vytěžování, nebo vytěžování přímo z baterky na 48V. Každá varianta má výhody a nevýhody; pokud vím, každou variantu někdo z tohoto fóra používá. A třeba v březnu, kdy je zima a slunečný den, je ti líto každého wattu, co zůstane na střeše a začneš to intenzivně řešit.
Edit: Mex byl rychlejší. :D
XKrement
Příspěvky: 52
Registrován: ned led 28, 2024 10:13 am
Reputace: 4
Lokalita: Nošovice

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od XKrement »

Mex: díky
Kostěj:
Díky. Takže ve tvém příkladu baterie se nabíjejí ty 2h přímo z panelů DC-DC?
A pak, protože mám střídač jen na 5kW, a s jedním výstupem, tak dokud nabíjím TUV, tak využívám systém naplno, ale pokud se mi TUV nabije, pak mi v průběhu dne zbývá jen proměnlivá spotřeba domácnosti a ta může být třeba jen až nějaké 2kWh. Zároveń jeden neví, jestli nebude později zataženo - budu mít nabitou TUV více než potřebuji, ale pak mi nebude výkon elektrárny stačit na běžný provoz - musím dokoupit ze sítě, nebo čerpat z baterie. Zbytek do 5kW, co by střídač zvládl se nevyužije. Vytěžovač umí zátěž rozdělit na více větví. Veme ze střídače 5kW a tyto rozdělí třeba na ty 2kW pro domácnost a 3kW pouští "pomalu" do TUV. Tak je to myšleno?

Pak si ovšem říkám, a ve tvém příkladu to zmiňuješ, proč si nepořídit ještě druhý střídač 5kW? Pak bych z jednoho střídače nabíjel TUV a z druhého napájel domácnost. Využití panelů by bylo na 100% podle skutečné potřeby. A pokud bych měl TUV nabitou, hybridní měnič by to mohl posílat do sítě.
Diablo1st
Příspěvky: 2179
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace: 204
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Diablo1st »

Ak máš nejakú formu vyťažovania tak ti druhý 5kW menič netreba, lebo domácnosť nemá stále takýto odber. Väčšinou sa pohybuje do 1kW a len občas vybehne vyššie a aj to len na krátky čas (kanvica, práčka, sporák atď.). Stačí troška riadiť vyťažovanie a na čas vyššieho odberu domácnosti ohrev bojleru vypnúť. Takto vieš fungovať aj s jedným 5kW meničom.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
XKrement
Příspěvky: 52
Registrován: ned led 28, 2024 10:13 am
Reputace: 4
Lokalita: Nošovice

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od XKrement »

Když je na střeše těch 10kWp a 5kW střídač a vytěžovač, tak při celodenním svitu docílím toho, že využiji 5kW, které vytěžovač rozdělí mezi TUV a domácnost. A jak bude TUV nabitá, tak začne tuto část posílat do sítě.
Jenže se dvěma 5kW střídači jedním nabím TUV a druhým krmím domácnost, přičemž přebytek jde do sítě. A jak se nabije TUV, první střídač začne posílá do sítě. Výtěžek je 10kW celý den se dvěma střídači. Ne jen 5kW, jako v případě jednoho střídače+vytěžovače.
Kostěj
Příspěvky: 834
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Reputace: 104
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Kostěj »

To XKrement: Začínáš míchat věci, co nejdou dohromady. FVE jsou v zásadě dvojí: přihlášené a nehlášené. Mimochodem, tohle fórum bylo dlouhé roky jen pro ty druhé. U přihlášené: Musí ti to namontovat firma, nebo se musíš stát osobou, co to smí montovat a mít revizáka. Musíš použít jen schválené střídače. A co je nejhorší, budeš hrát podle cizích not, i když se ti to nebude líbit. Třeba žes maximálně ušetřil, ale stejně platíš sazbu za jistič D02d, protože D01d znenadání přestala být možná, je-li v odběrném místě výrobna. Můžeš prodávat, ale nebuď překvapen, že než FVE postavíš a připojíš, změní se výkupní cena z 3Kč/kWh na 0,7Kč/kWh a ještě budeš platit měsíční paušál. Nechceš dodávat, ale platit měsíční výpalné (za odchylku) budeš. Můžeš si dojednat nákupy za spotové ceny, ty jsou někdy i záporné, ale je tam spousta "ale", co z toho dělají ekonomický nesmysl pro většinu fotovoltaiků. Pak jsou nehlášené FVE. Ty jsou dvojího druhu: načerno přifázované a poloostrovy. Ty první pominu, na ty jsou fakt potřeba koule. Poloostrovy nejdou přifázovat na síť, nemůžou do ní dodávat, buďto se tváří k síti jen jako nabíječka, nebo prostě při nedostatku přepnou na síť. Tam platí: jaké si to udělám, takové to mám.
Jednu z kategorií si musíš vybrat. Nemůžeš mít poloostrov a přebytky posílat do sítě.
A jinak ano. Někdo postaví vytěžovač tak, že hlídá odběr z měniče a pokouší se z něj tahat maximum. Takže když někdo zapne rychlovarku, vytěžovač v tu chvíli přestane posílat do topení 5kW, ale pošle jen 3kW. Tohle střídač sám neumí.
Další střídač jen na vytěžování je možnost. Jen je to další bedna, další investice, další potřebné místo a další klidová spotřeba. A i tak: Pokud máš na střeše 10kWp, svítí, baterky jsou už nabité, venku je zima a hodí se topit, je zásadní otázkou: Jak a čím těch 10kW zužitkuješ? Já mám třeba NADO750, tou se dá pouštět i 8kW přímo do topení. Ale běžný bojler víc jak 2kW neodebere. Koupíš jich 5? Použiješ přímotopy? Máš elektrickou podlahovku?
Běžný přístup k energii z panelů: 1. Pokrýt spotřebu domácnosti. 2. Nabít baterku. 3. Ohřát TUV. 4. Topit (v létě chladit). 5. Prodat/sdílet/nechat na střeše. Na co to nestačí, to doberu za sítě - měl bych vědět jak a kudy.
Diablo1st
Příspěvky: 2179
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace: 204
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Diablo1st »

XKrement píše: pát led 23, 2026 9:28 am
Když je na střeše těch 10kWp a 5kW střídač a vytěžovač, tak při celodenním svitu docílím toho, že využiji 5kW, které vytěžovač rozdělí mezi TUV a domácnost. A jak bude TUV nabitá, tak začne tuto část posílat do sítě.
Jenže se dvěma 5kW střídači jedním nabím TUV a druhým krmím domácnost, přičemž přebytek jde do sítě. A jak se nabije TUV, první střídač začne posílá do sítě. Výtěžek je 10kW celý den se dvěma střídači. Ne jen 5kW, jako v případě jednoho střídače+vytěžovače.
A ide ti zo strechy stále 10kW? ;)

Proste ako u väčšiny vecí, tak ani u FVE UNIVERZÁLNE riešenie NEEXISTUJE! Čo mne úplne vyhovuje pre iného je absolútne neprijateľné.

U FVE je tých možností a kombinácii neúrekom (ofiko vs. ostrov, LV string vs. HV string, LV bat vs. HV bat, AiO krabica vs. samostatne menič + mppt, atď.) , takže človek si musí k tomu sadnúť a premyslieť si, čo by tak od FVE očakával a podľa toho prispôsobiť výber.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Kostěj, leoshavla, pibi, SiteExplorer [Bot] a 2 hosti