Pripojeni JKBMS PB (invertor verze) k victronu

Souhrn tématu

Diskuze se věnuje připojení JKBMS invertorové verze BMS k systému Victron. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými způsoby komunikace, jako jsou CAN protokol, RS485 s převodníkem a Bluetooth přes ESP32. Zmiňují omezení přímé integrace do Victronu a doporučují využití Home Assistant pro lepší přehled o napětí článků a ovládání BMS. Výhodou je možnost zřetězení BMS a využití MQTT pro sledování dat.
glottis
Příspěvky: 3584
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 465
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Pripojeni JKBMS PB (invertor verze) k victronu

Nový příspěvek od glottis »

Tak mi dneska prisla JKBMS invertorova verze BMS ... 200A, 2A, hw verze 19. Tak si tu s tim hraju a zkousim, jak to co nejlepe pripojit k victron systemu.

Nehral si s tim nekdo uz? Nezkousel to nekdo? A pokud jo tak jak? Ja si sem odlozim svoje myslenky a co jsem zkousel.

1. Kdybych mel jen tyhle verze BMS, slo by je zretezit, pripojit po CAN primo k cerbu bez dalsiho software. To funguje ale neuvidim v cerbu napeti vsech clanku. Je to z duvodu protokolu komunikace BMS.

2. slo by je vsehcny pripojit na can sbernici a pustit na ne serialbattery. To taky funguje, ale zase nevidim napeti clanku, ikdyz serial battery to umi a zjinych BMS po seriaku to vytaha.

3. co jsem nezkousel, vycitat je pomoci serial batery po 485 sbernici.

4. Slo by pouzit asi primo seriovy port na desce BMS + serial batery ... nezkousel jsem to. Ale je to dalsi srani

5. dalsi reseni je vycitat clanky pripadne po BT z jineho zarizeni primo do HA, protoze primo ve victronu to uplne nepotrebuju. Pripojeni po BT stejne budu mit, protoze se tim daji BMS i ovladat.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6673
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 923
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Pripojeni JKBMS PB (invertor verze) k victronu

Nový příspěvek od cipis »

Prvně si to zkus přes to BT a serialbattery. Jak teď experimentuji, tak se zdá BT přenos spolehlivější než po drátu :D
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
leoshavla
Příspěvky: 365
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace: 60

Re: Pripojeni JKBMS PB (invertor verze) k victronu

Nový příspěvek od leoshavla »

Já to monitoruji tako přes kameru 😁😁😁
Taky jsem teď vyměnil V15 za V19 a v měření proudu kecá úplně stejně jak V15
Přílohy
Screenshot_2026-01-22-21-08-16-002_com.ezviz.jpg
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
glottis
Příspěvky: 3584
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 465
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Pripojeni JKBMS PB (invertor verze) k victronu

Nový příspěvek od glottis »

Tak jsem ještě experimentoval a sledoval data na MQTT.

- Po CAN + serial battery to nakonec ty články taky dává. V MQTT se to objeví, takže je to cesta. Zřetězit přímo po CAN nebo zřetězit po 485 a pak jen CAN.
- Zřetězit to po 485 a připojit taky po 485 + serial battery ... taky napětí vidím, dokonce se mi zdá, že to ukazuje víc různých věcí.
- Připojit po CAN Victron protokolem bohužel fakt články nedává.

Cipis: taky cesta ale zase vic verim to mu dratu :) Ale co tim monitoruju par let dve BMS tak tem BT fakt funguje dobre no.
kodl69
Příspěvky: 8176
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 1028
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Pripojeni JKBMS PB (invertor verze) k victronu

Nový příspěvek od kodl69 »

Včera jsem si zkusil propojit baterky s těmahle BMS a na displeji BMS s adresou 0 jsou vidět napětí všech článků ve všech baterkách. Tj na rs485 to je, jenom je otázka, jestli je to tam zároveň s tím displejem, nebo by se musel displej odpojit.
Co takhle zkusit i nějakej jinej CAN protokol? zkoušel jsem Victron protokol, tam pošle aspoň nejvyšší a nejnižší. Pylontech protokol asi nic. ve V.19 je těch CAN protokolů snad 12 a ještě zašedlá volba "can customization".
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
glottis
Příspěvky: 3584
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 465
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Pripojeni JKBMS PB (invertor verze) k victronu

Nový příspěvek od glottis »

Přímo s victronem mi komunikoval jen victron a myslím pylonech. Jinak nic. Se serial bat pak jen jk. A tak napětí jsou tak tam není potřeba to měnit.

Tím display to není, na 485 komunikaci mezi bms ty hodnoty jsou, protože to ukazuje i win aplikace.

Je škoda, že přímo do victron to nejde.
kodl69
Příspěvky: 8176
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 1028
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Pripojeni JKBMS PB (invertor verze) k victronu

Nový příspěvek od kodl69 »

Takže když naroubuju ESP32 + rs485 převodník, tak to mám komplet v HA? To mi asi stačí, jenom by mě potěšil nějakej ukázkovej .YAML a co nastavit v té BMS za protokol pro uart, nebo jak to mají označený.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
ElektroEzs
Příspěvky: 2670
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 87
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Pripojeni JKBMS PB (invertor verze) k victronu

Nový příspěvek od ElektroEzs »

1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Radar
Příspěvky: 896
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 54

Re: Pripojeni JKBMS PB (invertor verze) k victronu

Nový příspěvek od Radar »

https://github.com/jean-luc1203/jkbms-rs485-addon

já mám toto a zobrazuju v HA v grafaně a šlape to bez problémů a dobře
Stačí jen převodník RS485/USB do Cerba. Není třeba řešit ESP...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
glottis
Příspěvky: 3584
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 465
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Pripojeni JKBMS PB (invertor verze) k victronu

Nový příspěvek od glottis »

Jo přes od Sissi je správná cesta pokud chceš jen do ha. Sám to používám. Po BT. Je to pres esphome takže pohoda.

Dokonce nemusíš ani mít tu redukci 485. Stačí ideálně izolovaný uart. Na desce je TTL seriák. Elektrezs to zrovna řeší jinde.

Jestli to máš i do cerba tak lepší z cerba přímo

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů