Diskuze se věnuje výbuchu domu spojenému s fotovoltaikou, kdy došlo k rozsáhlému poškození konstrukce. Uživatelé sdílejí zkušenosti s problémy instalací, zejména s bateriemi, optimizéry a kabelovým vedením, a upozorňují na časté technické závady vedoucí k požárům. Zmiňují také komplikace s reklamací a kvalitou služeb některých dodavatelů fotovoltaických systémů.
-
mopadzi
- Příspěvky: 1134
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Reputace: 58
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
pro vyhrocení našeho OCD přidám spolehlivost BMS. Jsou BMS s jedním cpu jako JK a jsou BMS co mají druhou HW vrstvu se specialním čipem jako ochranu. Máto to JBD a TDT..
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
-
glottis
- Příspěvky: 3474
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 440
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
To je pekne ale zdvojeni cpu nebo nejaky watchdog znamena o kolik procent vetsi bezpeci? Kdyz nebude zdvojena i fyzicka vrstva odpojeni akumulatoru a prorazi se mosfet, bude to pekne na prd i s 3ma cpu. Kdyz mam ja treba dve JKBMS zapojene do cerba a prijdu o komunikaci, coz znamena vlastne selhani cpu nebo jina kalamita na datech, cerbo samo vypne mppt. Da se to brat jako jedna z vrstev ochrany.
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2619
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 85
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
To povolujes v Cerbu nebo je to automaticky ze pri selhani se vypnou MPPT?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6550
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 898
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
To dělá serialbattery sám, od jisté verze. A dá se nastavit volnoběh, až 1 hodinu.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
glottis
- Příspěvky: 3474
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 440
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Serialbattery to mozna umi ovlivnit, prodlouzit, ale kdyz mas nabijeni rizene po BMS, jakekoliv, cerbo samo vypne mppt z duvodu ztraty spojeni. Serial battery asi umi hodinu pockat, nez to nahlasi vys. Kdyz serial battery zdechne, je to offline skoro hned.
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2619
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 85
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Ale kdyz to pripojim pres can melo by to teda odpojit hned.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
Franta2776
- Příspěvky: 5196
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 499
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Tady byla originál LG baterka,žádná skládačka jako máme my tady na foru:
https://www.ndr.de/nachrichten/schleswi ... W_AUFHqz5g
https://www.ndr.de/nachrichten/schleswi ... W_AUFHqz5g
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
vk_1
- Příspěvky: 503
- Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
- Reputace: 56
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Takže zatím máme zdokumentované dva takové případy v DE a dva v ČR?
- JirkaE
- Příspěvky: 1961
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 275
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
V Německu jich je asi víc...
80mil. trh + vícenásobně víc fotovoltaik, myslím že to bude vyšší číslo. Ale má smysl se v tom babrat ?
https://www.ardmediathek.de/video/schle ... WU0YzY1ZTU
V tomhle případě kupovaná baterkie LG
Tak beru zpět, nemůžu nic dalšího najít
= to je dobře
https://www.ardmediathek.de/video/schle ... WU0YzY1ZTU
V tomhle případě kupovaná baterkie LG
Tak beru zpět, nemůžu nic dalšího najít
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2619
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 85
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Jestli LG tak to bylo Liion?Franta2776 píše: sob říj 25, 2025 6:25 pmTady byla originál LG baterka,žádná skládačka jako máme my tady na foru:
https://www.ndr.de/nachrichten/schleswi ... W_AUFHqz5g
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
- JirkaE
- Příspěvky: 1961
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 275
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2619
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 85
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
A pak nekdo nadava ze si to lidi stavi sami kdyz maj problemy profi uloziste a misto toho aby to okamzite stahly tak to maj na haku
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
eman
- Příspěvky: 2710
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Reputace: 293
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Oni mají problémy i slavný Pylontechy. Sice nehoří, ale některé serie jsou po 2-3 letech odepsané a dělají obstrukce s reklamacema. Na FB se to docela řešilo. Za 3x tolik než skládaná, si koupíš ty nejhorší články v pěkným obalu.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
josse
- Příspěvky: 1337
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
- Reputace: 157
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Zase pylontechu musíme nechat, že vymysleli protokol, který pak všichni implementovali a celé se to pohnulo a dnes díky tomu máme jk BMS i ve victronu. Tohle bylo v době před pylontech nemyslitelné...
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 5x80P14S = 5600Cells 18650 (~900Ah/47kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
-
Franta2776
- Příspěvky: 5196
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 499
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
No ona je ještě u HV baterii otázka, jestli se musí taky při vypnutí rozložit jejich napětí do 120V DC????Co jsem pochopil, tak to platí pro celý systém a HV baterkáři mají smůlu. Na to je odborník Cipis.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
Franta2776
- Příspěvky: 5196
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 499
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Požáry FV v ČR
https://www.obnovitelne.cz/clanek/4361/ ... elektraren
https://www.obnovitelne.cz/clanek/4361/ ... elektraren
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
- TomHC
- Příspěvky: 3453
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 717
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Vyberám to najzaujímavejšie :
Dva požáry vznikly v souvislosti se zapojením fotovoltaiky do sítě poté, co se přes dům přehnaly povodně, ve třech případech byl příčinou vadný panel.
Ve zbytku případů sehrály hlavní roli technické závady: osm požárů vzniklo v důsledku zkratu v kabelovém vedení, čtrnáct v bateriích a nejčastěji pak v rozvaděčích, pojistkách, jističích a dalších elektrických obvodech, celkem v 35 případech.
Dva požáry vznikly v souvislosti se zapojením fotovoltaiky do sítě poté, co se přes dům přehnaly povodně, ve třech případech byl příčinou vadný panel.
Ve zbytku případů sehrály hlavní roli technické závady: osm požárů vzniklo v důsledku zkratu v kabelovém vedení, čtrnáct v bateriích a nejčastěji pak v rozvaděčích, pojistkách, jističích a dalších elektrických obvodech, celkem v 35 případech.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
-
josse
- Příspěvky: 1337
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
- Reputace: 157
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
22 poruch optimizérů mi nepřijde málo, vzhledem k tomu, že jejich výrobce jako jednu z výhod vychvaluje bezpečné odpojení "celé střechy".
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 5x80P14S = 5600Cells 18650 (~900Ah/47kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
-
eman
- Příspěvky: 2710
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Reputace: 293
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Jak tam prevíti hned šijou do samo-domo instalací, aniž by proto měli relevantní důkazy. O "profi" instalacích dovezenými rychlokvašenými odborníky, tam nepadne ani slovo. Ale už si to stačili posychrovat, aby jim nikdo nelezl do dotačního byznysu.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
- v600
- Příspěvky: 116
- Registrován: ned srp 13, 2023 4:21 pm
- Reputace: 17
- Lokalita: RK
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7000
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Hmm,
ségra si nechala před dvěma roky postavit od ČEZu asi tak výkonově, co mám já samo-domo.
Přijela parta která to rychle nainstalovala a odjela.
Potíže a záruku nechtěli uznat, ochota žádná, ČEZ se k tomu postavil zády, ať si to vyřídí s dodavatelem, kterému to přeprodali.
Bylo to mizerně udělané, problémy s revizí i připojením a i když se všechno dotáhlo, tak s tím byly potíže a bylo třeba dalších zásahů elektrikáře.
Poprvé to spolehlivě jede až letos od podzimu.
A to nechci vidět, jak vypadají skoro dva roky odležalé pytlíkové baterie od Pylontechu.
Podobné případy popisuje i Ampérák...
Jestli takhle vypadá byť i jen čtvrtina instalací, věřil bych tomu, že aspoň některé samo-domo instalace budou v lepším stavu.
ségra si nechala před dvěma roky postavit od ČEZu asi tak výkonově, co mám já samo-domo.
Přijela parta která to rychle nainstalovala a odjela.
Potíže a záruku nechtěli uznat, ochota žádná, ČEZ se k tomu postavil zády, ať si to vyřídí s dodavatelem, kterému to přeprodali.
Bylo to mizerně udělané, problémy s revizí i připojením a i když se všechno dotáhlo, tak s tím byly potíže a bylo třeba dalších zásahů elektrikáře.
Poprvé to spolehlivě jede až letos od podzimu.
A to nechci vidět, jak vypadají skoro dva roky odležalé pytlíkové baterie od Pylontechu.
Podobné případy popisuje i Ampérák...
Jestli takhle vypadá byť i jen čtvrtina instalací, věřil bych tomu, že aspoň některé samo-domo instalace budou v lepším stavu.
15 panelů Solarmi 7000Wp (východ+západ) +3 panely Jih na zimu, EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.