Uživatelé JBD BMS diskutují o kalibraci proudu, správném nastavení funkcí a problémech s originální i alternativní aplikací. Sdílejí zkušenosti s verzí V3.1.1026, ovládáním stykače a řešením alarmů při vybíjení. Doporučují také aplikaci Overkill Solar pro lepší kontrolu nabíjení a vybíjení baterie. V diskuzi se řeší i problémy s ochranou a zamykáním BMS, včetně tipů na diagnostiku a resetování připojení.
-
Soban
- Příspěvky: 4496
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 299
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: JBD BMS
Jinak moje je verze V3.1.1026
V nastavení APP SETING mám vybrané dashboard type "monitoring mode"
Normálně ty posuvníky Charging a Discharge fungují, samozřejmě má to stykač takže nejde ovládat samostatně nabíjení a vybíjení, musíš přenastavit vždy oba jinak se to může začít chovat divně.
Taky pokud nechceš ovládat stykač externím vypínačem musí být v nastavení FUNCTION SETTING deaktivovaná položka Switch function.
Jinak můžeš vyzkoušet tu moji aplikaci pokud to máš na androidu.
V nastavení APP SETING mám vybrané dashboard type "monitoring mode"
Normálně ty posuvníky Charging a Discharge fungují, samozřejmě má to stykač takže nejde ovládat samostatně nabíjení a vybíjení, musíš přenastavit vždy oba jinak se to může začít chovat divně.
Taky pokud nechceš ovládat stykač externím vypínačem musí být v nastavení FUNCTION SETTING deaktivovaná položka Switch function.
Jinak můžeš vyzkoušet tu moji aplikaci pokud to máš na androidu.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 